一个小区的地下室是连通的,一栋采用的是划板基础,其它采用的是条形基础,且划板基础的标高比其他栋的都低一些,我利用结构现有的整体基础作为等电位的接地装置,可是施工监理说必须在整个地下室四周焊接扁钢材可以做到等电位,否则划板基础会与条形基础的栋产生电位差。请教各位大虾了?
在城市污水厂中,有部分厂在生化池安装在线氧化还原电位差计,不知道这个东西在实际运行中主要起什么作用呢?该一起通常在什么工艺上需要安装?还望各位大虾赐教!
请教最大接触电位差为什是网孔中心对接地网接地极的最大电位差?提前谢谢您的回复。
UPS为三进三出,输入输出有两个零线排,设备带隔离变压器,怎样解决零地电位差?若将零线排短接,厂家为什么不作成一个排呢?
31.某110kV变电所,采用图2所示的方孔接地网,其占地面积为60m2×60m2,材料为40mm2×4mm2扁纲,埋入深度为0.8m,其接地电阻R=0.1Ω,计算用入地短路电流为20kA,那么该变电所接地网外的地表面最大跨步电压最接近的数值是:A.140V; B.160V; C.200V; D.300V。答B. [计算方法见《交流电气装置的接地》DL/T621-1997B附录B],Ksmax=0.08,怎么来的,附录B的求Ksmax公式一大串,不懂
1 前言 雷电通过防雷装置或大地时会引起雷电反击、地电位升高、雷电旁侧闪络等效应,其中会对人畜造成伤害的有接触电压和跨步电压等效应,由这种电位差引起的火花放电还易引起火灾和爆炸等灾害。 2 电位差效应的形成与危害 (1)跨步电压 地面相距0.8m两点间的电压称作“跨步电压”。当雷电击中大地,雷电流泄入大地并在土壤中散流开,由于土壤电阻率有一定分布,雷电流在地面上各点间就出现电位
知识点:接触电位差
接触电位差U1定义:地面上设备水平距离0.8米处与设备外壳、构架或墙壁离地面的垂直距离1.8处的两点电位差;最大接触电位差U2定义:接地网孔中心对接地极的最大电位差。是不是说U2大于U1,还是说U2就是那么定义的,总是理解不了“最大”二字。请大侠解释一下
等电位不就是类似接地吗,它是怎么做成等电位的啊,感觉就是把所有设备金属都接根线过去,这样就能等电位吗还有均压环,就那样在建筑物上绕一圈就能起到等电位的作用吗
指导书关于低压系统接地故障中,说“设置不接地的等电位联结”,不接地的等电位联结是怎么定义的啊?“将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。” 这段话是说不和接地体联结,还是我的LEB可以喝MEB相连接,MEB可以和接地体相连?
3296电位器实图如图,想接直流9v后改变电压,请问接法对吗?
搜集的有关等电位联结的相关资料,有专业的论文,有王厚余先生的讲解;
卫生间和淋浴室的等电位端子和建筑总等点位联接后还用和淋浴设备的控制箱内的PE排联接吗??为什么,规范上是怎么要求的???
混凝原理中各种电位关系
1、降低预期接触电压以接地形式TN-C-S系统为例加以说明,图11.4.20为常用的TN-C-S系统,在电源进线处PEN线分成PE线和N线(N线从此处开始与PE线绝缘),设有重复接地,不安装总等电位联结,如果设备发生接地故障,忽略接地故障点的阻抗,RA与RB串联后再与Z PEN并联,RA+RB〉〉ZPEN;人体阻抗Zh与鞋袜和地板电阻Rp串联后再与ZPE并联,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障电流犐 Id流经相线和PE线、PEN线,返回变压器低压绕组, 即
卫生间等电位可以这样接线吗?
卫生间等电位这样接线可以吗?
现在经常看到设计单位在设计等电位连接时用镀锌扁铁把个陪电箱之间连接起来而不是直接从地基钢筋中引这样有什么不同?如果可以直接从下面引岂不是可以省很多材料
请教大家一个问题:室外水景除了做局部等电位以外,在附近的电源箱(室外落地设置,电缆从低压配电室埋地引入)处需要做总等电位吗?大家知道建筑物内部电源进线肯定是要做MEB的.我认为室外在有些情况也是要做的.若要做,那么参照哪个标准图集?