首页 课程 资料 论坛
  • 室内减压稳压消火栓的使用

    请教各位建筑给排水高手,现在的图集上有减压型消火栓。但是都有一个进水压力的值,请问,如果供水压力超过了这个值,这图集上的减压消火栓还能不加减压阀直接用吗?

  • 关于室内消火栓的一些的问题

    1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。

  • 注意!新消规计算室内消火栓的方法不同了!

    我只知道计算方法不同了,但是具体该怎么计算还是不太明白,问了很多人都没具体答复,特发此贴,希望大神能发表下见解,谢谢!

  • 双阀双栓室内消火栓使用的技术要求

    关于双阀双栓室内消火栓在设计中的布置要求、系统计算方面有何具体要求?一本书中说双阀双栓可以设在最不利层和走道的两端,对此不知该如何理解?设计计算时又应该怎么计算呢?

  • 关于室内消火栓布置的问题

    最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢

  • 商铺如何设置室内消火栓

    纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!

  • 关于室内消火栓设置问题

    建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达

  • 关于地暖的使用方法的分析

    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁

  • 关于室内消火栓设计的问题

    请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!

  • 15S202_《室内消火栓安装》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。

  • 室内与室外消火栓的问题。

    专家,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为:1120?4.5=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓。 室内如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要设置室内消火栓了,仅需设置室外消火栓? 这样理解对吗?

  • 求助(有关室内消火栓的设置)

    最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!

  • 一个关于室内消火栓的问题

    小弟最近遇到一工程,室内消火栓用水量为15L/S,规范规定3只消火栓同时使用。请问各位前辈,在布置室内消火栓时,是否要保证任意一着火点都要有三只水枪同时能够到达吗?

  • 有关室内消火栓设置的问题

    请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?

  • 怎么确定设置室内消火栓

    三栋单元式住宅楼它们的底层连在一起架空,一层为整体冷库(-1度)。一层高5米.2至7层高2.8米。建筑高度21.8米。总建筑面积约20000万平方米。总体积约为60000万立方米。这样的建筑,一层为设消防吗?室内消防可隔层设置吗?

  • 室内消火栓能够上下共用吗?

    请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!

  • 建规的疑惑之室内消火栓

    《建规》 P298“车站、码头、机场及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等见建筑体积超过5000m3时,应设室内消火栓。”1、现有一建筑共三层,其中一层、二层为商店(还有水泵房、办公室、空调机房等),三层为电影院。根据功能分一二层和三层分别设置室内消火栓系统:如果一二层的建筑体积(其中水泵房、办公室、空调机房等的体积为1500,其余商场体积为4500)为6000m3,一二层还需要设置室内消火栓吗。算商店体积时需要刨除水泵房、办公室、空调机房等的体积吗?规范中的“5000m3”仅指实际的商店面积?2、现有现有一建筑共三层,其中一层、三层为商店,二层为电影院。根据功能分一三层和二层分别设置室内消火栓系统:如果一三层的建筑体积(其中一层体积3500,三层体积为2500m3)为6000m3,一三层还需要设置室内消火栓吗?规范中的“5000m3”指的是功能相同的、相互连接的建筑?3、现有一建筑共三层,其中一层、二层为商店,三层为电影院。根据功能分一二层和三层分别设置室内消火栓系统:根据《建规》,一二层室内消

点击加载更多

室内消火栓的使用方法

室内消火栓的使用方法专题,为您提供室内消火栓的使用方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内消火栓的使用方法 相关的专业交流讨论,更多室内消火栓的使用方法相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

mbr污水处理工艺流程

假山鱼池设计