一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的
现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?
本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢
请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
福州供水实践发现,小区室外消防环网大量死水或滞留,水质恶化,甚至回流污染到小区外市政管网。根据新的《建筑给排水设计规范》,这种情况下小区室外环网之间应有有效的物理隔断。可采用:1.防污隔断阀。2.室外消防采用临时高压系统,利用室外消防水池进行有效隔断。请教,对于多层住宅的小区,如采用室外消防临时高压系统:1.室内外消防能否合用一套增压系统,一套消防环网(小区室外部分)?2.如能合用,临时增压系统的压力如何确定?3.根据消防队员的灭火习惯,火灾时要么在室外进行登高扑救,要么在室内利用室内栓灭火。如果采用室外临时高压系统后,可以满足火灾时室外扑救的水压水量,那么从简化系统,节约造价考虑,室内消火栓系统是否可以取消?(当然,要委屈消防队员改一改他们的灭火习惯)
本人有一个疑问就是道路的室外消防栓具体是用来作道路的消防用水的?还是两侧居民用地用的?因为现在正在做一条定位为城市快速路的配套给排水设计,规划中该路没有布置给水管道,按规划不需要做室外消防系统的设计。还有高速公路上也是没有做室外消防栓的呀?只在市政道路才用做?
室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置的,有 个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消 防栓加压联合供水)。室外单独一个环网,地下室跟室内一个环网 (室内消防栓系统采用临时高压,由消防水池--室内消防加压泵--屋
我是施工方 之前再设计图上说室外消防管网是用法兰连接,但是我们施工方就用焊接来连接 现在到工程结束了 监理要求我们提供为什么不能用法兰连接埋地消防管网,那施工方应用什么理据来支撑焊接这种说法捏 大神们 球解答
一直有个疑问:在高层建筑中,消防栓的用水量包括室内、外消防栓用水量。在我们建筑地下室建的储水池是否要包括室外消防栓的用水量?我就是不明白这个室外消防栓的用水量是做什么用的?室外地上消防栓不是接市政管网的吗?那和我们要建的建筑有什么关系?我们不是只要把建筑本身室内消防栓的用水量储够了,叫甲方向市政单位申请在建筑外装设足够的室外消防栓就可以了吗?大家是如何理解室外消防用水量这个东西的?
有一住宅小区,有四栋楼,两栋18层,一栋14层,一栋4层。用地面积大概1.8万平方。在最高53M屋面处有个18吨的水箱。地下室有个400吨的消防水箱。泵房里有一用一备的消防泵,一用一备喷淋泵。小区室内跟室外都是同个环网,但是泵房里有个室外消防栓全自动稳压泵。图纸上室外消防栓是跟上部及地下室同个环网。其中室外稳压泵就从地下室出来在小区绕了一圈又回到地下室。就(稳压泵)室外这根环网都没看到跟室外栓连接。有两个问题: 1.有必要再弄个室外稳压泵吗,屋面水箱压力不够吗? 2.既然都装室外稳压水泵了怎么图纸上没看到跟室外栓连接呢?
众所周知消防泵是消防系统的有机组成部分,而且在我们的生活中有非常重要作用,这样了解关于消防泵的知识就非常有必要,但是相当多的人对于深层次的设备却是知之甚少,那么现在我们就一起去了解更多的关于消防泵的知识,从而做到心中有数。
帮忙看看这个室外消防栓质量合格么<
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·