首页 课程 资料 论坛
  • 探讨关于同时使用消防水枪数的矛盾问题?

    GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》3.5.2条中提到的。同时使用消防水枪数”是指同一区要同时有3支水枪保护吗?还是消防用水量需要乘以3呢? 如果是“同一区要同时有3支水枪保护”是不是同本规范7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或

  • 消防水枪的充实水柱相关问题!!!

    各位大神们,小弟刚看建筑消防方面的知识,有几句话不是很理解,求教各位能否给详细解释下啊!“保证有1支水枪的充实水柱达到同层内任何部位” “保证每一个防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时达到任何部位”这两句话不是很理解,在这里求教了!!

  • 求助:谁见过消防水量15l,又只需同时使用两支水枪

    刚接了一工程作施工图是一个厂区,包括一座五层办公楼,两座二层厂房,一座五层宿舍楼,初设是另一家设计院做的拿来初设方案一看有点儿晕,办公楼室内消防水量15L,室内任何一点需满足两股水柱到达?是他写错了,还是我才疏学浅,没见过,请问大家有人见过这种不?另外把厂区室外消火栓做成临时高压(市政压力18米),我还真没接触过室外也做成临时高压的,是不是只要将室内外的接在一起让后接在水泵出水管上就行了?再有,什么情况下应该把室外的消火栓也做成临时高压系统,上面的这种是不是不需要做成临时高压希望高手帮帮忙谢了

  • 消防水枪出水净水压力多少米?

    高规:7.4.7.2当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,但是多层却说要求水枪能够流水,流出水需要多少米静水压?

  • 为什么使用钢性防水套管?

    一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?

  • 有人搞过同时使用3根水枪的室内消防设计吗?

    有人搞过同时使用3根水枪的室内消防设计吗? 建规中的\"同时使用水枪数为6\"时,难道说就要保证任何一点在方圆25米内有6个消防龙头?本人很很迷惑,望各位赐教!

  • 消防水池侧避可否兼做普通隔墙使用

    看了一份建筑图,上面在消防水池的池壁边又做了消防控制室.但是消防控制室的墙是单独做了填充墙,与水池壁有100的距离. 我感觉,应该只有生活水池为了防止污染生活用水而要求池壁与其他构件脱离开来.消防水池有此必要吗?消防水池侧避可否兼做普通隔墙使用? 还有一个问题是:消防水池池壁是一直浇到地下室顶板.那么是否消防水池向上投影在地下室顶板范围内的顶板的梁板混凝土都要用抗渗混凝土呢?

  • 电磁阀在消防水箱中的使用?

    各位大侠,我遇到一个工程消防水箱进水管采用电磁阀控制,本建议采用液位浮球阀代替,但设计师坚决反对。不知是否有这方面的强制规定?

  • 室内消防同时使用水枪数量与几股水柱同时到达的问题

    规范上8.4.1室内消火栓用水量表中规定了最小消火栓用水量及同时使用水枪数量,这个同时使用水枪数量是否就是同时到达室内任何位置的充实水柱的数量,例如层数大于6层的办公楼,消火栓用水量15L/s,同时使用水枪数量3支,是否就是3股水柱到达室内任何位置?8.4.3-7规定消火栓布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,如果前面那个是正确的,和这个有点矛盾了。请各位指教。

  • 消防水泵入口可以使用蝶阀么?

    《自喷》规范明确要求水泵的吸入口不得使用蝶阀,可规范的条文说明的解释好像说:放在吸入口容易自行关闭,似乎不能令人信服——有手柄定位装置的和涡轮蜗杆传动的蝶阀不会吧?但有人说美国的规范也有这样的要求,为何?

  • 关于室外消火栓与消防水池

    刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?

  • 关于消防水池设计的讨论

    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相

  • 请教关于消防水池的问题

    消防给水必须成环状布置吗 为什么还有一路消防供水或一条引入管的说法,环状不是应该是两路消防供水吗(GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中1.2消防水池:当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S应设置消防水池

  • 关于室内消防水池的疑问

    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?

  • 关于消防水池和水箱的计算

    高层有喷淋,是不是在求消防水箱的计算用量时,需要加上喷淋的,喷淋是不是设计流量*10分钟?也就是说消防水箱的是10分钟的喷淋和消火栓用水量,还有1类高层到底是36的还是18的水箱,我在规范上看到是超过18还按照18的,但我听同学说一类高层用过36的,具体怎么回事,求大神解释

  • 关于消防水炮的问题请教大家

    请教各位关于中庭水炮的两个问题一个是自用水量的问题,一个是水量是单算还是可以跟喷淋叠加自用水量的问题,规范上规定民用建筑水炮水量不低于40L/s,但很多中庭水炮说明水量都只有5L/s,请问,依据在哪里?还有一个计算水池水量的时候有的取喷淋和水炮中大水量作为水池水量的计算,不知道这样行还是不行?

  • 1600m3消防水池如何设置

    重庆有个项目消防水池1600m3,消防大队让做两座,每座再分两格。我觉得按规范分为独立的两座就行了,规范没有说再分格的问题啊。。求助咯!

  • 关于大于1000m3消防水池

    大于1000m3的消防水池独立使用的两座水池,两相邻池壁之间的距离不应小于0.7m,用于检修操作(《消防给水及消火栓系统技术规范》图示,那0.7m的分割处需要设检修口么?那是检修操作什么?

点击加载更多

消防水枪的使用

消防水枪的使用专题,为您提供消防水枪的使用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水枪的使用 相关的专业交流讨论,更多消防水枪的使用相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

假山植物配置

板孔