以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!
我处有一电站,渠道460m长,由渠道和石拱渡槽组成,过水断面如图。完工后试水,一侧渠墙齐渠底倾倒80余米,石拱渡槽上渠根也出现拉裂纹(如图位置)。请许多专家分析我都不完全认同其结论,请各位大侠畅所欲言,发表自已的高见。
请问一下园路2侧的木桩维护怎么出施工图?还有用石头垒砌的,是什么石头,施工图怎么出??谢谢!请高手指点!
已建好楼宇的一角被旁边的一台320T压桩机压过后,这角的墙体出现由下而上的裂缝,且沿着承重柱不断向上发展,楼面也出现裂缝,经查,这角使用了单桩结构。我想问下这桩是侧了还是断了,怎样补救?谢谢主!
哪位大神知道这个Ief是怎样带的数据
变压器高压侧的额定电流一般都比较小,而高压侧的电气设备(如高压开关柜\高压断路器)额定电流为什么那么大呢(630A到几千安以上?比如,一台SC9-1600/10/0.4kV变压器的高压侧额定电流才92.4A,请高手赐教!谢谢
电流互感器LZZBJ9-10用在10KV开关站,装在进线开关和环网出线开关里,其一次侧接线有区别吗?为什么?电流互感器用作计量.请各位大哥多多指教!!
我公司功率因数低,在10KV高压侧补偿了一块200KVAR的电容,当时选的是10A的保险结果总是烧,后来有选用15A的,还是烧,(200的电容计算电流11点多)请问大家是怎么回事?因我公司变压器比较多又分散没有办法在低压侧集中补偿,只能选在高压侧补偿,以前功率因数为0.78以补到0.95算的上了一块200kvar的电容也不知道是保险总是烧电容没有起作用还是别的原因,第2个月发现功率因数为0.82还是不能达到要求,大家帮忙看下,我公司变压器的总容量为4060KVA但平时最大有功功率也就是3000左右,大家看我们需要补偿才能达到要求(0.9~0.95之间就行了)多了怕过补?再线等,急 急 急!!!!!!!!!!!!
我看过些图纸有的对开关,主要是关于变压器低压侧开关(比如:过载长延时,短路短延时值)进行整定,也有的没有。我后来问了一下院里的老工程师,他的意思是不需要整定,厂家会现场调试和整定,他说以前也做过整定,但等设备上了之后就会被更改。后来就干脆不做整定了,审图也照样通过。请问各位是怎么做的?
我遇到个问题, 请大家帮帮忙, 我在电厂施工,6KV系统,PT的低压侧是B相接地的,在投PT时,B相的低压保险老是熔断,求教是什么原因?测的A,B,C,对低电压均为60多伏。
250KVA变压器低压计算电流为422A,查表低压电缆300mm额定电流才300多A,能否采用两条同规格型号电缆进行并联,有其他更好方法。请各位帮忙,疑惑中。
我厂变压器综保改造,选用南瑞产品,四台厂变高压侧RCS9621,备用变低压侧RCS9629B,请教一下厂变低压侧开关的遥合遥分如何实现谢谢!
如图所示:高压侧的计算电流为56A安培,负荷开关选择的示630A,为什么选择3X70的线?
电力需求侧管理是指通过提高终端用电效率和优化用电方式,在完成同样用电功能的同时,减少电量消耗和电力需求,达到节约能源和保护环境,实现低成本电力服务所进行的用电管理活动。其主要目标是压低高峰负荷、拉高低谷负荷、削峰填谷、技术性节电,以灵活的方式适应系统的负荷增长。英国Cyclo Control公司的电力需求侧管理系统是利用现有高、中、低压电网,集中控制任意终端设备的电力需求侧管理系统,该系统使用现有的50Hz或60Hz的电网来传递信号,在零交叉点区域内把电力网电压波形调制为二进制信号,并传送到任意数目的接收器中。不需要任何网络调节设备或对现有电网进行改变,并且在长距离传输过程中有很高的可靠性。 典型的Cyclo Control系统的设备,其发送机可从33kV和11kV配电变压器低压侧接入,接收机工作在220V和380V低压端,整个网络的通信距离可长达约97km,且终端的数量不受任何限制。控制中心可以通过电话网、无线网或者专线与Cyclo Control发送设备通信,由Cyclo Control终端控制系统软件完成接入设备的控制和负荷侧管理。此外,系
今天本人接到现场打来的电话,说了电容补偿的怪现象,本人实在是分析不出问题所在。问题是这样的,本厂电源进线为10千伏,10千伏母线上有高压电机,没有投入补偿电容时,功率因数为0.76,投入电容器过程中,看到功率因数表指针打到低于0.5,几乎到了功率因数0.1,解释不清原因。希望大家各抒己见,帮助分析。
一台0.4kv的低压动力变压器,其高压侧的电源出线开关柜安装在汽轮发电机出口母线上,发电机的电压为6.3kv,那么这台变压器的电压等级怎么确定?是6/0.4KV还是6.3/0.4KV?
昨天有人和我说低压侧如果不进行无功补偿,在高压侧进行补偿会增加补偿容量,因为低压侧无功功率需要换算到高压侧,也没给我解释清楚,有人可以给我解释一下吗,我没有理解?因为就我原来的理解,低压侧就地补偿可以减少无功功率的传输,但是并不知道还有折算一说,高低压同站布置的话,除了会加大变压器容量,增加进线电缆截面外,我不知道为什么会折算到高压侧会增加补偿容量,有没有同学可以来讨论一下,解释解释啊。感谢wuchiqun。那有没有负荷计算,高低压无功需要换算一说,请各位赐教了[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-11 10:22 编辑 ]
手头有一份设计,居民小区使用一台500KVA的变压器,为什么低压母线选择了80*6的TMY型母线?本人菜鸟,求具体的选择方式和计算方法。我算出来的计算电流是721.7A,经济面积算出来是240多一点,应该不用选到80*6的母线吧
据变电所电工说,10KV变电所有台PT二次侧三相电压分别为UA 60V UB 60V UC 80V UO 0V 线电压都平衡都为100V左右,我糊涂了,求教各位高手,这是什么情况?小弟先谢了!
各位高手,我在图纸上经常看到主变高压侧同期的时候,不需要转角变,而是高压侧取开口三角的电压,低压侧母线取的是线电压,角度和大小是怎么对应的,高压侧开口的AN对应低压侧的哪组线电压,多谢了。