知识点:建筑电气工程施工工艺标准
建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)清晰版
电气工程中预埋管、明敷管的埋设<
电气装置工程施工及验收规范
关于发布国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]82号根据建设部《关于印发〈二000至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标[2001]87号)的要求,浙江省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑电气工程施
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
论文简介:试图,测量、计算工程量、根据工艺要求套用定额形成预算书 投稿网友:yufujiang010 上传时间: 2013-07-24
建筑电气工程质量施工规范
摘要:随着社会经济发展,建筑业不断发展,对建筑电气工程施工的要求也越来越高。电气工程施工很大程度上决定了建筑工程的建筑质量和工人安全。因此,建筑电气工程在整个建筑工程中起着非常重要的作用。本文讲述了建筑电气工程施工中存在的问题并简述其原因,找出其对应的解决措施。 关键词:建筑电气工程;施工过程;存在问题;解决措施 中图分类号:F407.9 文献标识码:C 文章编号:2096-1995(2016)06-0046-01 建筑电气工程是项庞大的工程,在施工过程中会存在诸多问题。若不及时深入分析并研究问题产生的原因,并及时找出应对措施,便会影响建筑电气工程施工的质量,进而影响整个建筑工程的质量,甚至会给工作人员带来一系列安全隐患。因此,下面我们来分析建筑电气工程施工过程中存在的问题及解决措施。 1建筑电气工程施工过程中存在的问题 随着社会经济的发展,人们的生存状况得到很大改善,人们对居住环境的要求也越来越高。建筑电气工程在整
电子技术的巨大进步推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并改变人类的生活工作模式。电气工程是现代科技领域中的核心学科之一,更是当今高新技术领域中不可或缺的关键学科。 一、概述 随着建筑物的服务功能不断增加和扩大,提高了建筑电气化、自动化、智能化的标准,这就使得建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气系统的质量要求也越来越高。建筑电气工程的质量,对于建筑工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等都起着举足轻重的作用,对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理工作自始至终都起着至关重要的作用。 二、电气施工前期的准备 在工程项目的设计阶段,由电
市政电气工程施工组织设计
所有的条款都没有成套配电柜等设备的清洁有所要求,没人任何一款提及,这是一个漏洞。本人所在的单位正在安装配电室设备,发现成套配电柜内堆积了很多灰尘,因为要写缺陷报告,所以需要查找相关国家标准,但是查找《建筑电气工程施工质量验收规范》并没有对清洁有所要求不知道大家是否知道有什么其他规范要求,对配电设备的清洁有所要求?感激不尽?3.2.7 高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定:1 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜有出厂试验记录;2 外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷
本帖最后由 筑城 于 2015-5-31 07:06 编辑 摘 要 对本地区、近阶段、大量的电气工程施工图设计中审查出的问题,分十类剖析。关健词 电气工程施工图规范
电气工程施工讲解(175页).pdf
1序言电气工程(ElectricalEngineering)是现代科学技术领域的核心内容之一,也是贯穿现代建筑工程的一项重要的而且必要的技术工程,主要由照明配电系统、防雷接地系统、闭路电视系统以及宽带网系统等组成。当前,建筑电气工程施工中还存在着这样那样的质量问题,特别是布线问题,影响了工程的安全和居民的健康。如何通过提高电气工程施工的质量来规避这些问题,是当前建筑工程中的重要课题。 2电气工程施工中常见的布线问题 2.1电气施工中的管内布线问题在电气工程施工过程中,施工人员由于工作疏忽或偷工减料经常可能给工程布线带来如下一些问题: 2.1.1在进行穿线时,管口没有装护口帽,结果造成导线绝缘层被划伤,降低了导线的绝缘强度。 2.1.2没有将相线即火线接入开关,而且没有接在螺灯头的舌簧上,给居民用电带来了严重的安全隐患,增加了电击事件的概率。同时,将相线与零线和接地线的颜色混淆也是相线为接入开关的重要原因,所以经常会发生相线未进开关,而零线进入了开关,即导致耗电量的增加,也导致了电击事件的发生。
一、 施工准备阶段的质量控制 电气工程师不能只停留在按图施工的水平,要全面熟悉设计图纸,努力并善于发现图纸中的不足,及时提出处理意见,对业主而言是维护其利益,对自己也是提高。 好的工程质量是由高素质高水平的施工人员完成的,这就要求施工前要对施工队伍及人员进行考核和评估,并调整好技工和普工的比例。要对技工进行持证上岗,但也不能偏信证件,因为现在假证存在较多,主要还要看实际操作水平。 电气工程师要根据工程的实际情况编制施工组织设计(施工技术方案)并严格审查,要求有完善的质量保证体系、保证工程质量的各项技术措施,而且应符合经会审的设计图纸及国家现行的有关电气工程的施工及验收规范。 对施工
电气工程施工规范
电气工程施工规范专题,为您提供电气工程施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气工程施工规范 相关的专业交流讨论,更多电气工程施工规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量