根据流量和比摩阻选出管道直径后,再选循环泵,选出的泵的口径一般都是很比管径要小,这么做单单是为了匹配泵的口径还是有什么其它的原因?
我们这去年一个换热站工程,发现个问题,一网供回水温度95-75,二网供回水温度77-65,有一点不是很明白,为什么经过板换后,二网的供水温度居然比一网的回水温度要高,请高手指点。
又一个问题要请教大家!冷却塔的进出口温度是按照什么来确定啊?什么时候选择32/37,什么时候选择30/35啊?而且,如果进出口的温度不一样,冷水机组的供冷量和功率也都不一样啊!挺迷惑的,希望大家发发言!
水环系统,热泵机组厂家要求进出水管扩径,样本标注进出水口为DN32,但是厂家要求进出口接管DN65,求高手指教?多谢!
设计遇到这个问题,请各位指教下: 在设计中,隧道边仰坡仅给了个围岩与高度比值,并没有防护之类的,个人理解属于无防护的边仰坡开挖,而且没有指出是否需要设置台阶,从而造成设计中边仰坡一些大的高度由于考虑到开挖的问题而设置成一些无台阶的边坡,成为安全隐患;若按路基边坡8米设置台阶的话,又觉得没必要,因为隧道的边仰坡后一步还需要回填,设置台阶、大坡率造成无谓的浪费,特别是明洞两侧的边坡,外露时间并不是太长,安全隐患就相对小。 但在实际施工中,设计或者施工均会采用一些防护,如最常用的锚网喷,在设计或者施工类的隧道规范中,包括路基规范中(本人了解的不是太多)均未指出锚网喷防护的坡比类,现实施工中或凭经验,或胡乱施工,极容易造成洞口边仰坡大坍塌,出现安全事故。 因此,本人想请教,在隧道边仰坡施工中如何设置台阶,如何设置防护,或者参考什么资料。 先谢谢
最近遇到一个困惑,就是与消防泵进水口、出水口直接连接的弯头和偏心接头,是否可以采用沟槽件?通常认为,这两处的管件应该采用法兰连接方式。但我查阅了很多规范和标准,没有对这方面提出过明确的要求,不知道群里是否有高人可以指点一二?
抽水蓄能电站进水口施工包括沉沙池段 、防涡梁至调整段 、扩散段 、渐变段 以及隧洞段的施工。按开挖方式的不同 ,分为明挖施工和暗挖施工,其特点是开挖工程量大,工序多、工期短 ; <
各位高手,我不是学水的。所以有个很简单的问题问一下。我发现泵的进口和出口都用大小头的。并且泵的口径要小,我在想啊。管子做的和泵进出口一样大小不可以吗?当然有人会说是管径是计算的。最近我们遇到一个泵站的潜污泵,它的出水口就是直接打到别的池里的。泵出口也用了大小头,那么就用和泵一样大小的管子行吗?
最近调试中央空调系统时,发现冷冻水泵的进出口压力经常显示为零,经最终查明,是由于补水不足引起的.但有一点不甚明白,为什么只要稍微补两分钟水,压力就迅速恢复正常,这种现象是否跟管道内充了气体有关,如何解释?
1、泵的吸入和排出管路配管要求
在中央空调系统一般都要用到版式换热器,在用到此设备时我有如下问题需请教各位:1、一次侧和而次侧可以互换连接么2、一般来说一次水进板换应该是低进高出,二次水就是高进低出了,但有时为了现场施工方便一次侧是否可以高进低出,二次侧低进高出
根据同一个流量和扬程,可以选出几种满足要求的水泵型号请教各位:水泵进出口的大小对水泵性能和 管网系统有什么影响?目前遇到的是:水泵出口DN65,而设计图纸上的管道口径为DN200,感觉很不好!!请各位指点。。。。。。。。谢谢!!!!!!!
该系统是供热使用,补水泵在水泵进口处,当进口压力为0.26,出口压力不知,经过换热器到达分水器处压力为0.36.现补水将进口压力补到0.3,分水器压力会不会变化?具体怎么变化?
供暖系统,单机离心泵55KW,额定电流105,进水阀门全开的情况下出口压力为0.55,运行电流89A,现在想将出口压力调节至0.62,有什么办法?关小出口阀门可以吗?增大电流可以吗?增大后压力及流量有什么变化?
某工地是设计的涵洞进出口嵌入挡土墙,进出口设计八字墙与锥坡。多次与设计单位联系取消帽石、八字墙和锥坡,设计院均答复维持原设计。这样合理吗?[ 本帖最后由 tony19850811 于 2012-2-18 22:43 编辑 ]
风机盘管进出口水管要用什么阀门?是不是要用闸阀呢?为什么祥图上画着截止阀呢?
我们都知道,水泵进出口的软连接最好安装在水平管上,但我们在检查中发现有的水泵软连接安装在立管上,当我们指出时,现场施工员反问:什么规范、标准上规定水泵软连接不能安装在立管上?故在此求助:水泵进出口处的软连接在规范、标准中有明确规定吗?
最近,我公司一台700冷吨的离心冷水机组在运行时发现冷冻水进水温度为16.5度,出水温度为5.8度,蒸发压力240,温差较大,末端制冷效果不好,该机组的运行工况为:电机电流650A,导叶开度10%,冷却水进水26度,冷却水出水29度,冷凝压力690,分水器压力7MPa,集水器压力6MPa。开始以为可能是机组冷负荷较大,导叶开度较小,于是把导叶转成手动并开大,但导叶开大后蒸发压力就变小停机。检查水系统排气补水,但是排气补水后机组运行还是冷冻水进出口温差大,百思不得其解,请坛里的高手指点一二,不胜感激。