1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。
请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!
最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例如干粉灭火器MF/ABC5 , A类的灭火级别是3A, B类却有89B, 这是怎么回事。
你知道abc类干粉灭火器
这个箱因接线工艺极差,引至接驳口燃烧,保安错用了干粉灭火器扑救。图中可见电气元件表面盖了一层粉,全部元件报废不能使用,整个房间臭味历时30分钟才散去。
对干粉灭火器如何进行维护保养?1.检查灭火器放置环境(1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。(2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。(3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。2.外观检查(1)经常检查灭火器铅封是否完整。灭火器一经开启即使喷出不多,也必须按规定要求进行充装。充装后应作密封试验,并固牢铅封。(2)贮压式干粉灭火器应检查压力表指针是否在绿色区域。如指针在红色区域,应查明原因。检修后重新灌装。(3)检查可见部位防腐层的完好程度。轻度脱落的应及时补好.有明显腐蚀的,应送消防专业维修部门进行耐压
室内已经设置消火栓系统与自动喷淋系统,干粉灭火器在消火栓箱内,如果不满足最大保护距离不大于20m的要求,需新增加干粉灭火器吗?
大家好,我想问一个关于干粉灭火器简单却困惑的问题:有些性质的建筑干粉灭火器配置的危险等级查不到,例如:地下汽车车库或一般汽车库,一类建筑商住楼、综合楼、住宅楼,二类建筑商住楼、综合楼、住宅楼,我查规范没查到,请高手指点!!!
听同行说在05年底建设部发了一份通知,说ABC干粉灭火器,只要压力正常,不用每年都年检,但事关安全大事,不敢轻易相信,有专业点的朋友知道吗????
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
如题,消防的让我公司在110KV站6KV电缆室装设干粉自动灭火器,还是每层电缆都装,造价很高的,有必要吗?电气火灾不断电根本也灭不了啊,等断完电了,灭火器都喷没了。请教专家们啊![ 本帖最后由 xichu2 于 2010-3-25 19:03 编辑 ]
干粉灭火剂是干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是目前在消防中得到广泛应用的一种灭火剂。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉和ABC干粉两大类;现在国内消防企业又研发了一种超细干粉灭火剂,由于粒径小,可以类气体释放于空间,在该项核心技术上,一些消防企业开发出超细干粉系列自动灭火产品,使干粉灭火产品的应用范围和技术含量得到了拓宽和提升,成为国内替代“哈龙”的一个产品方向。 干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。另外,还有部分稀释氧气和冷却的作用。 自动灭火装置(灭火器)是由筒体、压力表、喷嘴等部件组成,借助压力将所充装的灭火剂喷出灭火的器材。干粉自动灭火装置和灭火器的种类很多,由于干粉灭火装置使用范围广泛,笔者所在的消防工程公司使用过多种干粉灭火装置,在设计自动消防工程中积累了一
在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点
看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!
如何选择A类:10,15,20;B类:5,7.5,10。他们与单位灭火级别最大保护面积(m2/B)有何关系呢。 我刚接触此行,还处于朦胧状态,请各位说的详细一点,帮忙介绍一些相关的规范和资料。在中危险级计算灭火级别时一般都用面积 S/15 ,为什么
关于多层住宅,我以前每层都设置了1A级的灭火器2具。但是我前几天把图发给我一个朋友,他却指出多层住宅不用设灭火器,说是根据《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条不用设。请大家说说自己的做法或者观点好么?谢谢!
根据计算502.3平米如果在6个点布置A类轻微险级灭火器,每个点的灭火级别为8,每个点布置两个MF/ABC2的灭火器是不是太少了