我收集了一些电气专业的设计和施工的规范,先传上给大家共同分享,希望对大家有用~!~!《供配电系统设计规范》 GB 50052-95
【推荐】 建筑新时代--------欢迎您的到来!http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=5530&fromuid=15004大家自己去看看吧,一定不会让你失望的!感觉好的话,别忘记回帖!!!
请问,电气施工图中这两个符号代表什么东西呢,谢谢大家指点
天正CAD自学 收录于话题
配电系统图怎么看,符号、字母含义等1、SCB10—2500 10/0.4 D/Yn11干式变压器,10KV/0.4KV,容量2500KVA,高压侧三角接法,低压侧为星型接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);2、TMY—3[2*(125*10)]+1*(125*10)低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜牌,3条项线为双排,PEN为单排;3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A低压总进线自动(万能)断路器,施奈德品牌,电流规格40000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家祥本;4、4000/5进线侧电流互感器变化,4000/5;5、NS100H/3P I=100A GPU3—60II浪涌保护辅助回路,配施奈德NS100H/3P、GPU3—60II浪涌吸收保护器;6、D1:MNS 1000*1000*2200低压柜编号、型号、MNS系列,进线柜尺寸为1000宽,1000深,2200高;7、D2、D3: 无功功率补
CAD图标
收录于话题 来源: 网络公开平台
为了方便大家下载,我把全部指导书压缩。希望版主多给点分。呵呵
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
请问:哪位朋友手上有PDF版本的电气符号及施工图设计说明(苏D9901)?如果有,请上传一份!!!本人在此表示感谢!!!!!!
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-5-2 11:00 编辑 电气专业设计与施工计算口诀大全(精品)********************************************************************************************一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流: 三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其
办公楼装饰施工电气施工图,第一张图照明布置图的线路上的数字3、4代表什么意思,两个灯具之间的虚弧线代表什么意思。第二张图六角亭的一个单独回路AL2-6从虚粗线桥架上接入。供六角亭照明用,想请教这个亭的照明灯具之间的电线是几根,究竟之间是如何连接的,比如几根线到哪个灯具,几根线到哪个灯具,哪个开关控制哪几个灯,灯具之间的线在什么位置靠什么连接。本人电气不太懂。想请教各位越详细解释越好。谢谢。
图纸简介: 电气及弱电国标符号图集大全(CAD),图纸内容包含:功能性文件用图形符号,位置文件用图形符号,弱电功能性及位置文件用图形符号等,可供参考。 投稿网友: wonolimit 上传时间: 2010-03-16
一段时间以来,论坛上勤学好问的人多了起来。有发帖表示对水电一知半解的(也许是谦虚)就搞设计,提出一些比较简单或自己查看相关书籍就能知道的问题,还有一些懂点物理知识就想搞家装干电工的。于是,论坛上有些人就热心指点,怎样干,如何换线,有的说的非常清楚,讲解的非常彻底。有的讲解的比较含糊。可是,诸位,你清楚他们是不是电气专业人员呢,如果以后在干活时或使用过程中发生危险时,责任又是谁的呢?在我们这,确实就有木工或瓦工拿把钳子和螺丝刀就捎带干电工活的,也有雇主图便宜雇他们的。于是护套线直埋墙里,塑料管煨死弯,为了省钱用小线径的,随便乱接线的。。。。我就曾经给一个房东干过全返工活的,房东直后悔,找的就是一个瓦匠干的,结果现在耽误工期浪费了钱。所以,我想说的是,劝告诸位,如果不是电工,如果不懂电工,就不要去干,想动手,可以,找一个专业电工,跟他干,好好学学。朋友们发帖帮助别人时,一定要说清楚,讲明白,有些自己明白,认为别人也可能清楚的问题,一定要讲详细。以免误人误己。电气施工安全和使用安全是重中之重。一旦发生事故,后果不可想象。并不是随便某些人想象的那样简单。需要有专业
【建筑篇.64个雷区】1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。
一、防雷工程图 1、防雷设备的表示方法 防雷设备主要有以下两种: (1)放置雷电直击的设备,如避雷针、避雷带、避雷线等。 (2)防止雷电波沿架空线路侵入电气设备和建筑物内部设备,如电源避雷器、信号防雷器、浪涌保护器、放电间隙等。
本文介绍了避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。