首页 课程 资料 论坛
  • 电气施工图审查意见综述

    电气施工图审查意见综述摘要: 自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现. 关键词: 电气施工图审查 建设工程 强制性标准 规范自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容: 第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;第二,违反专业规范、规程和设计深度不足方面;第三,意见与建议。下面就这三个方面分别进行概述,说明违反规范或规定的条款以及处理的意见。一、违反强制标准和规范方面1.电源进户处

  • 电气施工图纸审查的情况

    【分享】电气施工图审查意见综述0 论文作者:zjj自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容:第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;第二,违反专业规范、规程和设计深度不足方面;第三,意见与建议。下面就这三个方面分别进行概述,说明违反规范或规定的条款以及处理的意见。一、违反强制标准和规范方面1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接

  • 电气施工图审查注意事项

    大家下载参阅一下吧,有的提出也很苛刻,大家应该根据实际项目来操作,我这样以为。

  • 完整的某工厂电气施工图,已通过设计审查

    完整的某工厂施工图,已通过设计审查。供各位同行参考。

  • 各省电气施工图审查意见汇总

    本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:01 编辑 这是我收集到的各省施工图审查意见的资料,供各位网友共享,施工图审查意见,江苏做的最好。希望各位不断补充完善

  • 2013江苏施工图审查技术问答(电气)

    本帖最后由 xpmhs 于 2014-1-25 10:43 编辑 2013江苏施工图审查技术问答(电气),欢迎下载!

  • 电气施工图如何画才最美?

    电气施工图如何画才最美?当然是在合格图纸的、遵守规范的前提下。美是一种个性化的判断和感觉,但是我们是否可以找到共同的原则、规律可以遵循?下面的讨论让我思索。指尖年华:在画住宅,真是轻松,比做地下车库轻松多了。飘过:在画厂房,真是轻松。 指尖年华:好久没画住宅了青鸟:真讨厌画学校!飘过:学校很好做的好不好?青鸟:难做,形状怪异飘过:哪类型的没怪异的?!青鸟:住宅飘过:晕,住宅怪异的多了去了指尖年华:对呀,学校最机流行那种类似四合院的,好麻FAN的。青鸟:学校比住宅难画多拉 天王镐:我这是第一个住宅! 飘过:你这个还没再加越层。懂哥:天王画图有我的风格 指尖年华:线画的那么多弧线 指尖年华:好多拐弯,能好施工吗? 飘过:不是我的风格 青鸟:施工队做预算的高兴,线好长啊 飘过:盒子多了好多 寸草:真奇怪 有的画弧线是为了图面好看,这一点我总不理解,但是 我也这么作.指尖年华:这是我画的天王镐:

  • 怎样阅读建筑电气施工图

    怎样阅读建筑电气施工图

  • 求助:关于施工图审查意见

    收到施工图审查意见:户箱电源进线端断路器除了具有短路、过负荷保护外,还应具有过、欠压保护功能图中的断路器为CH2-63C/40A/2P,要改的话,应选什么断路器,加什么附件

  • 施工图审查单位,名存实亡了吗?

    如有雷同,纯属巧合!网站上看到的,觉得很好~~就拿来分享给大家!!施工图审查制度实施至今已愈十年,其间曾发挥积极作用,但也逐渐积累六大弊端,细数如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一、设计单位过度依赖(利用)施工图审查机构,致使自身施工图质量管

  • 如何通过施工图审查?(讨论精转)

    如何更好地通过施工图审查,这是所有暖通设计人员最为关心的问题,随着施工图审查的越来越规范,将会有更多的问题被提出来。我认为应该注意如下几点。1.要多熟悉规范,作到心中有数。2.多内部交流,包括和水,电,建筑,结构各专业的交流

  • 某知名宾馆的电气施工图

    图纸简介: 本图纸是某知名宾馆的电气施工图,图纸内容包括:宾馆电气的设计说明,电气系统图,弱电系统图,电气设计和弱电设计等,可供参考。 投稿网友: zhao1259393808 上传时间: 2014-02-17

  • 电气施工图设计的一般步骤

     电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 

  • 建筑电气施工图图纸审查疑问解答

    1、关于住宅建筑中高层一类住宅的防雷类别划分问题。结论:高层一类住宅防雷类别应按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中3.0.3、3.0.4及《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011中10.1、10.1.2执行,不能对高层一类住宅一概而论划为二类防雷建筑。设计时可以加强防雷的设防,审查只对不满足防雷等级时提出要求。2、关于对烟台市实施住宅小区供配电设施配套费的住宅设计深度标准的问题。结论:执行配套费的项目,为避免设计上冲突,出现不必要的变更与一些电缆、桥架、配电箱重复招标订货,设计上可以作相应的划界分工,对分离出的部分可以简化设计,做到各负其责。与业主另有约定者按约定。3、关于是否设置航空障碍灯的问题。结论:应根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.3.4条并提请业主与航空主管部门联系,决定是否设置。设计时建筑群、独立单体建筑情况应分别考虑,建筑群要统一设置,且应考虑其光在夜间对周围居民的影响。审查只对规范要求必须设置的建筑提出要求。4、关于地下车库消防广播如何分路设置的问题。结论:可

  • 中级职称就可以作为电气施工图审查人员吗?

    电气施工图审查人员要具有什么条件,有什么规定?比如职称方面有什么要求.肯定不是什么人都可以审的.现在注册还没有正式开始,高级工程师应该没问题了,我想知道中级职称可不可以?谢谢!

  • 电气专业施工图审查常见问题及分析

    电气专业施工图审查常见问题及分析

    《电气专业施工图审查常见问题及分析》 电气设计中需要注意的地方,多多学习,一遍提高自己的设计质量。

  • 结构施工图审查技术指导

    一起来学习学习吧。

  • 请教关于施工图审查“累进计费”。。

    某项目施工图审查,造价3800万,假设M小于500,i=0.2%,M1000,i=0.15%,M小于4000,i=0.1%,请教审查费是多少?我跑了两家审图机构,他们给我的算法竟然不一样?!其中一家:500*0.2%+1000*0.15%+2300*0.1%,另外一家3800*0.1%。。。。

点击加载更多

电气施工图审查

电气施工图审查专题,为您提供电气施工图审查相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气施工图审查 相关的专业交流讨论,更多电气施工图审查相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

景观灯控制系统

电气施工工艺标准