首页 课程 资料 论坛
  • 建筑灭火器配置设计规范

    建筑灭火器配置设计规范

  • 2005版的建筑灭火器配置设计规范

    我这里有2005版的建筑灭火器配置设计规范,和朋友们分享

  • 建筑灭火器设计规范征求意见稿

    建筑灭火器设计规范征求意见稿,可以提前看看

  • 《建筑灭火器配置设计规范》第1.0.2

    我看《建筑灭火器配置设计规范》第1.0.2不适合用灭火器的建筑中包含有九层及九层以下住宅,我看很多小区的图纸(多层,层数一般小于等于6层),都是在单元的楼梯间设置磷酸盐灭火器的,那这岂不是违反这灭火器配置规范了吗?我想请教一下各位,看看大家的做法,对于一般的多层小区,要是不考虑采用设置消火栓的话,在消防方面是如何设置的(不会也用干粉灭火器吧?)谢谢!

  • 建筑灭火器配置设计规范电子版

    建筑灭火器配置设计规范电子版,需要的请下载。

  • 建议灭火器设计规范(带条文说明)

    建议灭火器设计规范(带条文说明)

  • 灭火器配置设计规范2005版(带说明)下载

    做好事建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005(带说明)下载

  • 民用仓库灭火器的设计问题

    一个超市的货物仓库(300多平米),很明显是一个民用的仓库,放的东西很多很杂的。如果按照仓库来配置灭火器的话,我发现《建筑灭火器配置设计规范》是把仓库归为工业建筑的(这个可以从附录二里可以看出),于是我想这个就不要按照仓库设计,直接参考附录三的民用建筑中危级“. 百货楼、营业厅、综合商场”来设计。这样可以吗?

  • 新的灭火器规范的配置问题

    现在做的一个三十一层的综合楼,下面三层为商场,上面都为住宅设置消火栓和自动喷淋在四层以上布置灭火器是怎么考虑的,面积是不是只考虑公共面积,不考虑住宅里面的面积

  • 灭火器配置设计软件exting05

    灭火器配置设计软件exting05下载请登陆本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/4947.shtml

  • 建筑灭火器配置验收规范

    建筑灭火器配置验收规范,很好的一本资料

  • 自动喷水灭火设计规范.rar

    自动喷水灭火设计规范.rar

  • 关于灭火器配置的设计计算-知识点一

    西安张工将带着大家把灭火器配置的设计计算详细的解读,由于篇幅的限制,逐步更新各个计算环节及注意的要点,请大家持续关注。《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,7.3.5灭火器配置的设计计算第一步,确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级,那么灭火器配置场所的火灾种类有哪些呢?《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,3.1.2灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:1 A类火灾:固体物质火灾2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾3 C类火灾:气体火灾4 D类火灾:金属火灾

  • 自动喷水灭火系统设计规范

    很完整的建筑给水排水设计规范,还附有条文说明, 中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部

  • 建筑灭火器配置设计(2005版)

    请大师们指教: 《建筑灭火器配置设计规范》(2005版)中第1.0.2条取消了原规范中“本规范不适合九层及九层以下的普通住宅”一句。是否意味着在以后的多层住宅设计中每户都要配置灭火器?如果需要配置请问要设置在什么位置?(规范中要求工程设计图中标注灭火器位置)。 另外,普通住宅属于灭火器配置场所的火灾种类的那一类?A类?B类?还是C类?

  • 《关于规范建筑灭火器配置的通知

    上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的通知》;我在作设计的时候,关于灭火器的部分有了这样的一个问题,就是没有这个文件,如果那位高人有这个文件,希望可以告知。

  • 关于滤池清洗的设计规范

    如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考

点击加载更多

灭火器设计规范

灭火器设计规范专题,为您提供灭火器设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灭火器设计规范 相关的专业交流讨论,更多灭火器设计规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度