1、平板荷载试验:适用于各类土、软质岩和风化岩体。
柱传给基础的竖向荷载大概是4500kN,地基土的承载力特征值是130kpa(考虑动荷载作用下可提高1倍,取260kpa),面积50m*24m=1200平方1.CFG桩桩径500mm间距2m大概得400根,桩长11m2.阀板基础,板厚1.2m需要1600m³的砼这两种方案哪种比较经济合理?
地基底为全风化岩,普氏九级,回填做强夯。强夯后做人力桩扩底时塌方,二次勘探 持力层为17米,现底11米,下有淤泥,无法继续开挖。设计人防工程,承载力不足,无法拓宽,应当怎么处理?
那个兄台能帮我问答下啊,一般的轻钢厂房什么情况下搞人工挖孔桩,什么情况搞承台基础啊? 还有是不是基础都需要设置圈梁啊? 全部彩板到底的情况是不是不需要圈梁呢?地基承载力大致的计算原理能讲解下么? 多谢多谢啊
家里的的的房子,建了模型,计算出最大轴力大概2600KN,想算一下承台要多大,但地基承载力不知道可以取到多少,求大侠指点,感激。
有一个比较头疼的问题——地基的承载力与变形异同:基础规范对承载力与变形都有规定,并说明承载力的本质,就是变形的突变,我的问题是:1、是否可以认为,天然地基的承载力计算(包括软弱下卧层承载力)够了,变形一般也就满足了,那么对于2层土110kn/m2的承载力,做2-5层建筑是没有问题的,(独基不行做条基,条基不行做筏板)3层土是70KN/M2承载力也够了,4层110KN/M2的承载力当然更没问题,2、上述情况的计算沉降是比较大的,基础规范对多层框架的平均沉降并没有限制(高层是200mm),请教专家一般认为多层框架平均沉降控制多少以内为好? 想达到的目的是,在比较松软的地基上做多层而不用打桩。
地基规范5.2.5 当偏心距e小于或等于0.033倍的基础底面宽度时,根据土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值。在实际设计中有什么应用。
地基承载力有关计算学习
请教各位大神一个问题,有个项目是主裙房一体的建筑,主裙楼基底标高相同。按勘察报告提供的设防水位计算时,裙房整体抗浮不满足,设置了抗浮锚杆;按稳定水位计算时,裙房整体抗浮满足要求,这样主楼基础进行深度修正时,如不考虑抗拔锚杆的作用力,裙房基底压力为零,就不能按超载考虑进行深度修正,如果将抗拔锚杆的作用力作为主楼的超载考虑,滑裂面内的抗拔锚杆会不会失效,如图所示。抗拔锚杆可不可以按超载考虑,如果考虑的话主楼地基会出现剪切破坏吗?PS:甲方找的设计顾问让考虑抗拔锚杆对主楼超载的影响。
首先,我是新人,刚研究钻井平台。插桩阻力要越大越好么?是不是插桩阻力越大,基地承载力就越大?最近都搞不明白了,不考虑侧摩阻力的情况下
答复“强夯后地基承载力的计算” —— 回复 网友 “xinxing82” 网友
抗规规定:天然地基基础抗震验算时,应采用地震作用下效应标准组合,且地基抗震承载力应取地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调整系数计算。以中密土为例,抗震验算时,P≤1.3 fa ,Pmax≤1.2*1.3 fa=1.56fa,1.56已经是一个很大的系数了。 那么非天然地基抗震验算的时候呢?能不能乘地基抗震承载力调整系数吗?比如说CFG桩处理地基,或者夯实地基,如果不能乘抗震调整系数,处理后的地基承载力需要很大才行,规范又没有明确规定,这时该如何采取?
确定fak的载荷试验是在地基表面进行的,如果开挖试坑,要求试坑宽度不小于载荷板直径的3倍,目的是去除边载对试验结果的影响,也就是地基承载力特征值是地基表面无边载情况下的承载能力。即便是通过室内试验、原位测试、
浅基础4-地基承载力验算
土工试验及地基承载力检测.part1
地基承载力为什么要进行修正?构造手册上说当基础宽度大于3m或者埋深大于0.5m时候,需要修正我觉得说的不清楚啊。各位能不能帮我解释一下为什么要修正?!当实际情况有变时,比如场地土有回填什么的,是否要另外考虑了?修正是为了什么?!!!
填土情况下,地基承载力是否需要修正?比如,基础埋深2.8m,而有两米是后来的填土,则地基承载力是按2.8修正呢还是按0.8修正
upload/forum/20031118160656.rar 大家以后可以用的找的,反正也不大试一下吧请多多
各位大虾好,现在我们这儿(越南)遇到个棘手的问题想请教大家:有个电泵基础设计要求用粗砂回填,压实系数0.95,地基承载力大于等于180Kpa。现在做了压实系数试验,满足设计要求;但是监理还要求做地基承载力试验,我们做了标贯试验,只有4击,而按照越南规范算要17击才能满足180Kpa。想请教哪位大虾有相关经验,标贯试验是否适合回填砂承载力的确定?回填砂(标贯试验4击)的承载力大概是多少?非常感谢!