低压成套配电柜技术交底
在验收时,应按下列要求进行检查: (1)配电柜或盘的固定及接地应可靠,盘柜油漆应完好、清洁整齐。 (2)盘柜所有电器组件应齐全完好,安装位置应正确,固定要牢靠。 (3)所有二次回路接线应正确,连接应可靠,标志齐全清新,绝缘符合要求,柜内的配线电流回路应采用耐压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。 (4)手车式配电柜的手车在推入或拉出时,应灵活、机械闭锁准确、照明装置齐全。 (5)柜内一次设备的安装质量、验收要求应符合规定。 (6)操作及联动试验动作正确,符合设计要求。 (7)检查电器原安装是否合乎要求。 (8)电器组件应质量良好,型号、规格应符合设计要求,外观无破损全,附件齐全,排列整齐,固定牢靠,密封良好。 (9)各供电电器装置应能单独的拆装、更换而不影响其它电器的使用。 (10)发热的电器组件应安装在散热良好的地方,两个发热的组件之间的连线应
主要特点:配图,直观配电柜的安装接线的规范1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 ?? 适用条件 ?? 需要的灭弧距离 ?? 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险
小弟负责的小区要安装户外配电柜,户外安装需要做个水泥基础,然后基础上打槽钢,在槽钢上安柜子请问这个水泥基础地上多高,地下多深,在里面预埋几根钢管,多粗的钢管?有没有图集给发一个更好了。谢谢帮忙的大哥!
现有一10kv配电室改造项目,原配电室为二层结构,一层为变压器室及办公房屋,二层为高压室,现有高压设备为老式GG-1A固定式高压柜,架空进出线,原设备陈旧老化,无法满足使用要求,现准备将高压柜更换为KYN28型移开式金属铠装柜,电缆进出线,由于原高压室在二层且无电缆夹层,现准备用槽钢做支架将高压室地面抬高(原高压室高度足够),下面留出电缆通道,各位大侠有没有类似项目,该用多大槽钢,如何实现,谢谢
1.工地设置室外总配电柜和分配电柜,按照三级配电两级漏保配电; 2.动力配电柜和照明配电柜应分开设置,如合置在同一配电柜内,动力和照明线路应分路设置,开关箱应由末级分配电柜配电; 3.总配电柜应设置在靠近电源的地区,分配电柜应设在用电设备和负荷相对集中的地区。分配电柜和开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不宜超过3m. 4.配电柜和开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够2人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作和维修的物品,不得有灌木和杂草。 5.配电柜和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm,配电柜、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电柜、开关箱应装设在坚固的支架上;固定式配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 6.配电柜、开关柜必须防雨、防尘。
想在生产车间的一个配电柜的外壳上安装一些设备,比如摄像头一类的东西,总觉得不太合适,但又没见规范和安装标准有所规定禁止!那位高人指教一下!谢谢了!
本施工工艺标准适用于建筑电气配电箱(盘)安装工程。
江苏的一个新工厂MCC设计方案,采用西门子的SIMODRAW柜。因MCC室的空间不够,老外说要将配电柜背靠背安装(是两列柜的背面完全紧靠),并说他们国外都是这样的。咨询西门子的技术人员,他们说这种柜型操作和维修都在正面,所以可以背靠背的安装。但在中国,相关的电气标准说背对背安装配电柜时,最少的柜间通道宽度为1米。在广东的MCC设计是不允许这样的,请问谁有做过这样设计的经验?或者你们当地的供电部门允许这样安装配电柜吗?
都受哪些因素影响?与柜内元件有关系吗?比如,里面有电流互感器考虑检修不能靠墙(因为电流互感器是在背后接线的)?还是空气开关的接线方式?有那些型号可以靠墙安装?还有,超过多大容量就必须上配电柜,不能上暗装箱了?我听说100kW,是吗?
抽屉式配电柜,大家都
一、禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。
知识点:电源配电柜
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。