一个超市的货物仓库(300多平米),很明显是一个民用的仓库,放的东西很多很杂的。如果按照仓库来配置灭火器的话,我发现《建筑灭火器配置设计规范》是把仓库归为工业建筑的(这个可以从附录二里可以看出),于是我想这个就不要按照仓库设计,直接参考附录三的民用建筑中危级“. 百货楼、营业厅、综合商场”来设计。这样可以吗?
请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!
最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。
灭火器配置设计软件exting05下载请登陆本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/4947.shtml
你知道abc类干粉灭火器
建筑灭火器配置设计规范
一、工程概况
请大师们指教: 《建筑灭火器配置设计规范》(2005版)中第1.0.2条取消了原规范中“本规范不适合九层及九层以下的普通住宅”一句。是否意味着在以后的多层住宅设计中每户都要配置灭火器?如果需要配置请问要设置在什么位置?(规范中要求工程设计图中标注灭火器位置)。 另外,普通住宅属于灭火器配置场所的火灾种类的那一类?A类?B类?还是C类?
西安张工将带着大家把灭火器配置的设计计算详细的解读,由于篇幅的限制,逐步更新各个计算环节及注意的要点,请大家持续关注。《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,7.3.5灭火器配置的设计计算第一步,确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级,那么灭火器配置场所的火灾种类有哪些呢?《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,3.1.2灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:1 A类火灾:固体物质火灾2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾3 C类火灾:气体火灾4 D类火灾:金属火灾
建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例如干粉灭火器MF/ABC5 , A类的灭火级别是3A, B类却有89B, 这是怎么回事。
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
目前,随着国民消防意识的不断增强,各项消防法律、法规不断健全和完善,我国高层民用建筑的消防设施的功能越来越完善,为保障人民生命财产安全发挥了越来越重要的作用。 但是,笔者作为消防施工工作的一线人员,发现在不少高层民用建筑的消防设施实际使用过程中,往往过于强调大厦固定消防设施的运行维护,而忽视灭火器的作用,灭火器的选型、配置状况也不容乐观,对灭火器的性能、灭火能力、作用及正确使用存在误区。以下是高层建筑中灭火器配置的常见错误,如不少一类高层建筑对灭火器的灭火级别认识不足,按习惯性思维千篇一律地选用2kg干粉灭火器而达不到规范规定的灭火能力,且各单元内配置间距、数量和位置也不尽合理,灭火器的检查、维护、定期检测换药不及时等。殊不知,灭火器在建筑物初期火灾时具有及其重要的作用。据国内、外有关火灾统计资料表明,约有60%~80%的建筑初起火灾,都是在灭火系统启动之前或消防部队到达之前,使用灭火器完成灭火任务的。同时,用灭火器及时扑灭初期火灾,成本低,见效快,对建筑物的装饰和性能几乎没有实质性的破坏。因此,如何根据建筑场所的使用性质和危险等级,正确合理地进行建筑灭火
这个箱因接线工艺极差,引至接驳口燃烧,保安错用了干粉灭火器扑救。图中可见电气元件表面盖了一层粉,全部元件报废不能使用,整个房间臭味历时30分钟才散去。
依据《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》中7.3.5中的计算过程,最后在确定灭火器型号是,应如何让选择同等级下多少kg灭火剂冲装量的灭火器呢?
我这里有2005版的建筑灭火器配置设计规范,和朋友们分享
本身灭火器的设计可能不是什么大问题,也许没什么可以探讨的。但想和大家探讨下,到底应该由哪个专业设计?在同行的设计院中,一般有电气专业还是给排水专业设计?
看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!
在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点