请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!
最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。
你知道abc类干粉灭火器
建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例如干粉灭火器MF/ABC5 , A类的灭火级别是3A, B类却有89B, 这是怎么回事。
这个箱因接线工艺极差,引至接驳口燃烧,保安错用了干粉灭火器扑救。图中可见电气元件表面盖了一层粉,全部元件报废不能使用,整个房间臭味历时30分钟才散去。
对干粉灭火器如何进行维护保养?1.检查灭火器放置环境(1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。(2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。(3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。2.外观检查(1)经常检查灭火器铅封是否完整。灭火器一经开启即使喷出不多,也必须按规定要求进行充装。充装后应作密封试验,并固牢铅封。(2)贮压式干粉灭火器应检查压力表指针是否在绿色区域。如指针在红色区域,应查明原因。检修后重新灌装。(3)检查可见部位防腐层的完好程度。轻度脱落的应及时补好.有明显腐蚀的,应送消防专业维修部门进行耐压
大家好,我想问一个关于干粉灭火器简单却困惑的问题:有些性质的建筑干粉灭火器配置的危险等级查不到,例如:地下汽车车库或一般汽车库,一类建筑商住楼、综合楼、住宅楼,二类建筑商住楼、综合楼、住宅楼,我查规范没查到,请高手指点!!!
室内已经设置消火栓系统与自动喷淋系统,干粉灭火器在消火栓箱内,如果不满足最大保护距离不大于20m的要求,需新增加干粉灭火器吗?
有人知道:“磷酸銨盐干粉灭火器”中的“銨”字为什么在R14中HZTXT.SHX字体显示不出来?给排水设计中此字常用,诸位高手有办法吗?
2015年和2016年全国一级注册消防工程师考试各分值占比如下图。 两年灭火器的考试内容整体占比比较稳定,《技术实
听同行说在05年底建设部发了一份通知,说ABC干粉灭火器,只要压力正常,不用每年都年检,但事关安全大事,不敢轻易相信,有专业点的朋友知道吗????
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
天正中的灭火器图块太少太不规范了,建议参照“建筑灭火器配置设计规范”中的附录B-建筑灭火器配置设计图例新增。最好还能插入的时候输入规格,例如“MF×4”
如题,消防的让我公司在110KV站6KV电缆室装设干粉自动灭火器,还是每层电缆都装,造价很高的,有必要吗?电气火灾不断电根本也灭不了啊,等断完电了,灭火器都喷没了。请教专家们啊![ 本帖最后由 xichu2 于 2010-3-25 19:03 编辑 ]
如题,有一个240m2的酒精仓库,里面还有一个小间约20m2,放柴油。请问这个的建筑灭火器该如何选型?建筑灭火器配置设计规范,4。2。2强条,说B类火灾可以选用泡沫灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器等。其第二段又说极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。问题:1。酒精属于极性溶剂,是否可以选择磷酸铵盐干粉灭火器?2。规范附录A中灭火器型号中,泡沫灭火器列出了两种型号,如MP9和MP/AR9,弄不明白,这两个型号各代表什么意思?
关于多层住宅,我以前每层都设置了1A级的灭火器2具。但是我前几天把图发给我一个朋友,他却指出多层住宅不用设灭火器,说是根据《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条不用设。请大家说说自己的做法或者观点好么?谢谢!
根据计算502.3平米如果在6个点布置A类轻微险级灭火器,每个点的灭火级别为8,每个点布置两个MF/ABC2的灭火器是不是太少了
有人问我,工厂企业中的独立卫生间(水冲厕所)是否需要配置手提灭火器?第一次我说不用,他按该独立厕所不在厂内消防系统保护半径内给配上了;第二次我还说不用,他按厕所墙体不属非燃烧材料还给配上了;第三次我真想说不用,可我自己也不知该不该配置了.哈.高手来指点一下.
如何选择A类:10,15,20;B类:5,7.5,10。他们与单位灭火级别最大保护面积(m2/B)有何关系呢。 我刚接触此行,还处于朦胧状态,请各位说的详细一点,帮忙介绍一些相关的规范和资料。在中危险级计算灭火级别时一般都用面积 S/15 ,为什么
干粉灭火器中的干粉主要成分是碳酸氢钠
干粉灭火器中的干粉主要成分是碳酸氢钠专题,为您提供干粉灭火器中的干粉主要成分是碳酸氢钠相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干粉灭火器中的干粉主要成分是碳酸氢钠 相关的专业交流讨论,更多干粉灭火器中的干粉主要成分是碳酸氢钠相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题