首页 课程 资料 论坛
  • 灭火器配置的一个小盲点

    有人问我,工厂企业中的独立卫生间(水冲厕所)是否需要配置手提灭火器?第一次我说不用,他按该独立厕所不在厂内消防系统保护半径内给配上了;第二次我还说不用,他按厕所墙体不属非燃烧材料还给配上了;第三次我真想说不用,可我自己也不知该不该配置了.哈.高手来指点一下.

  • 请教关于灭火器的配置问题

    看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!

  • 请教有关灭火器的配置点

    不是很明白·确定了火灾种类及危险级别后,计算单元的最小需配灭火级别也能算的出来·下面一步就是怎么样划分灭火器的设置点。也就是到底在几个点放置灭火器,是根据保护距离来推算吗?

  • 灭火器配置问题,谁懂这个?

    灭火器最小需配灭火级别公式:Q=K*S/U一工程图纸上灭火器配置计算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充装量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3),灭火级别为2A,则最低配置为4具MF/ABC3灭火器。请问高人:上面3公斤,2A,4具这个几个数字是根据上面式子结果6.59A怎么得来的?即6.59A怎么得出这样的配置结果呢?

  • 怎样配置灭火器,新手求助

    在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点

  • 新的灭火器规范的配置问题

    现在做的一个三十一层的综合楼,下面三层为商场,上面都为住宅设置消火栓和自动喷淋在四层以上布置灭火器是怎么考虑的,面积是不是只考虑公共面积,不考虑住宅里面的面积

  • 灭火器配置设计软件exting05

    灭火器配置设计软件exting05下载请登陆本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/4947.shtml

  • 关于灭火器配置场所问题

    《建筑设计防火设计规范》中第8.7.7条 建筑灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行。而《建筑灭火器配置设计规范》第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅。第1.1.3条配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。请问:1、是不是除了《建筑灭火器配置设计规范》第1.0.2条之不适用场所,所有工、民建建筑物均须配置灭火器?2、关于灭火器配置,是否必须在平面图中把每个设置点表示出来,并注明每个点灭火器的类型、规格与数量。能否简单在图画说明中用文字表示(如配置60具2kg磷酸铵盐干粉灭火器<5A>,分20个点均匀布置,每个点3具,即在平面图上不反映灭火器)。仅在文字说明中表述是否违反《建筑灭火器配置设计规范》第1.1.3条?

  • 再询问您灭火器配置数量的问题

    同行们好!我想再询问您灭火器配置数量的问题再向你请教,如果我根据Q=KS/U得出是14.2A,那就是算为15A,因为我的设计是轻危险级,所以就是15具1A的灭火器,如果我取了6个配置点,那么我想问的是我是应该15/6=2.4,算为每个点3具,还是有的点3具有的点2具,只要总体是15具就可以了呢?

  • 关于推车式灭火器的配置问题

    近期做一工程,有一计算机房,按严重危险级设计,设了两台MTT30二氧化碳推车式灭火器,可网上几乎找不到这种类型的。较多的是MTT24型,可这种类型器规上没有,而相应产品也没有灭火器级别。请问各位遇到过此问题吗?是如何处理的?

  • 关于干粉灭火器大小选择求助!!!???

    请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!

  • 关于建筑灭火器配置的问题~

    小弟最近弄了个工程为四氯化钛的生产车间,需要配置灭火器~按照建筑灭火器配置设计规范~1 A类火灾:固体物质火灾。2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。3 C类火灾:气体火灾。4 D类火灾:金属火灾。是按照氯气来算C类火灾,还是按照钛金属来算D类火灾呀?~D类就麻烦了~还需要跑消防部门~

  • 灭火器的配置是由哪个专业做?

    灭火器和水的没有一点关系,就算有也是给排水的做消火栓和喷洒水幕等消防系统,而灭火器是消防设施,可是又很牵强,消防电梯也是消防设施为什么建筑的做,灭火器的配置是由哪个专业做?谁能找到这方面的依据,我们这全都是给排水的事,虽然问题不多,但总感觉系数这么低,还做这些无用功,很不适滋味!!!

  • 集体宿舍的灭火器配置等级

    现设计一厂区的集体宿舍,6层,每层26间宿舍,每层的面积有925平米,请问灭火器的配置等级是按严重危险级还是按中危险级来配置

  • 干粉灭火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!

  • 建筑灭火器配置验收规范

    建筑灭火器配置验收规范,很好的一本资料

  • 关于住宅与别墅的灭火器配置问题

    在《建筑设计防火规范》中提到:8.1.6 除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设置灭火器;住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的有关规定。 这介说法就让人很糊涂了,前一句好象是说住宅是宜设,也就是可以不设的,但要符合《建筑灭火器配置设计规范》。 我们再来看《建筑灭火器配置设计规范》,6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。 这句从字面上理解,应该是住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时才设灭火器吧,一般住宅都不会超过100平米,也就不用设置灭火器了吧? 但我们再来看《建筑灭火器配置设计规范》的附录D,也就是民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例,其中在中危险级第12例就说到“高级住宅、别墅”。从这里理解,这

点击加载更多

干粉灭火器配置

干粉灭火器配置专题,为您提供干粉灭火器配置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干粉灭火器配置 相关的专业交流讨论,更多干粉灭火器配置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度