干粉灭火剂是干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是目前在消防中得到广泛应用的一种灭火剂。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉和ABC干粉两大类;现在国内消防企业又研发了一种超细干粉灭火剂,由于粒径小,可以类气体释放于空间,在该项核心技术上,一些消防企业开发出超细干粉系列自动灭火产品,使干粉灭火产品的应用范围和技术含量得到了拓宽和提升,成为国内替代“哈龙”的一个产品方向。 干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。另外,还有部分稀释氧气和冷却的作用。 自动灭火装置(灭火器)是由筒体、压力表、喷嘴等部件组成,借助压力将所充装的灭火剂喷出灭火的器材。干粉自动灭火装置和灭火器的种类很多,由于干粉灭火装置使用范围广泛,笔者所在的消防工程公司使用过多种干粉灭火装置,在设计自动消防工程中积累了一
请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!
最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。
ZFR50、ZFR150型(燃气式)干粉灭火固定装置工作原理、用途 1、工作原理:干粉灭火装置可自成系统,半自动操作.装置不需要另外的动力源(如氮气瓶,水泵等),而是依靠自身携带的固体燃料产生的气体为动力,一旦发生火灾,既可按下电源按钮,使电源通过控制线路,引燃发生器内的固体燃料,产生燃气,推动干粉,通过管道,喷头将干粉喷出,扑灭火灾。 2、用途: 本装置属固定式干粉灭火设备,安全可靠(平时处于常压状态),起动速度快(ZFR150型20秒内喷射150公斤干粉),结构简单,能迅速而有效的扑灭火灾。 本灭火装置可组成手动(半自动)操作系统,由人工确认火灾,手动操作电钮即可完成全部喷粉灭火动作。本装置也可与紫外和红外复合报警系统或其他类型的报警系统组成自动灭火系统。 根据灭火对象及使用场所不同,干粉灭火系统可设计成全淹没式或局部喷射式。 本灭火装置适用于燃油锅炉、危险品库房、船舶、飞机库、液化气设备、淬火油槽、加油站、室内外变压器、输油管、天然气井、油槽车、输油栈桥、石油化工等易燃易爆场所。二
建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例如干粉灭火器MF/ABC5 , A类的灭火级别是3A, B类却有89B, 这是怎么回事。
本人求悬挂式超细干粉灭火装置(小型商业厨房内用) 做过的 或者 生产厂家的 加我 QQ:873434520 急!!!!!!!!!!!!!1
你知道abc类干粉灭火器
无管网干粉灭火罐安装(单瓶的,厂房内安装有彩钢板吊顶)清包工多少钱一个点
ZFR50,ZFR150燃气式干粉灭火设备,属于固定式干粉灭火设备,它不需要另外的动力源(如氮气瓶,水泵等),而是依靠自身携带的固体燃料燃烧产生的气体推动干粉,经过管道,喷头喷射灭火.可自成半自动(手动操作)系统,也可与报警系统组成全自动灭火系统,安全可靠(平时处于常压状态),结构简单,启动速度快(20秒内喷射150公斤干粉),能迅速而有效的扑灭火灾,是国内比较理想的干粉灭火设备,已经通过国家型式检验,请来电洽谈,了解ZFR50,ZFR150燃气式干粉灭火设备,联系电话13060475000(宝鸡消防器材总厂)。
这个箱因接线工艺极差,引至接驳口燃烧,保安错用了干粉灭火器扑救。图中可见电气元件表面盖了一层粉,全部元件报废不能使用,整个房间臭味历时30分钟才散去。
近年来,随着哈龙替代物开发研究的不断深入,人们对替代物的认识也逐步加深,各类新型替代产品不断面世。在我国,目前使用较多的替代产品主要有二氧化碳(CO2)、FM-200(七氟丙烷)、气溶胶、烟烙尽(INERGEN)等四种产品,这些技术比较成熟,各种性能相对合理,符合我国现行《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》和其他相关法规要求,因此具有较好的实际推广价值。 气溶胶是作为其中一种新兴的高效灭火剂,它能通过激发而在自身内部发生氧化还原燃烧反应,产生凝聚型气溶胶,是一种类似于气体的物质,能长时间以悬浮状态驻留在火灾空间,具有很高的灭火能力,已越来越受到人们的重视,应用日益广泛,目前我国许多省份都已制定了相应的气溶胶灭火系统的地方标准,加速了它的推广的应用。 但是,传统意义的气溶胶灭火剂是靠自身的燃烧反应所产生的气溶剂来扑灭火灾的,由于在释放过程中需要经过热燃烧反应,导致产生的高温会造成一定的危害。同时,灭火剂释放速度慢,适用于封闭空间也限制了它的应用。因此,一种新型的冷气溶胶灭火剂——超细干粉灭火剂便应运而生,以其安全、环保、高效的特点,越来越受到人们
ZFR50、150型燃气式干粉灭火固定装置一、 工作原理、用途1、工作原理:干粉灭火装置可自成系统,半自动操作.装置不需要另外的动力源(如氮气瓶,水泵等),而是依靠自身携带的固体燃料产生的气体为动力,一旦发生火灾,既可按下电源按钮,使电源通过控制线路,引燃发生器内的固体燃料,产生燃气,推动干粉,通过管道,喷头将干粉喷出,扑灭火灾。2、用途:本装置属固定式干粉灭火设备,安全可靠(平时处于常压状态),起动速度快(ZFR150型20秒内喷射150公斤干粉),结构简单,能迅速而有效的扑灭火灾。本灭火装置可组成手动(半自动)操作系统,由人工确认火灾,手动操作电钮即可完成全部喷粉灭火动作。本装置也可与紫外和红外复合报警系统或其他类型的报警系统组成自动灭火系统。根据灭火对象及使用场所不同,干粉灭火系统可设计成全淹没式或局部喷射式。本灭火装置适用于燃油锅炉、危险品库房、船舶、飞机库、液化气设备、淬火油槽、加油站、室内外变压器、输油管、天然气井、油槽车、输油栈桥、石油化工等易燃易爆场所。二、组成
脉冲超细干粉自动灭火装置配置设计及安装规范DB12/T217-2005天津地标脉冲超细干粉自动灭火系统是由脉冲超细干粉自动灭火装置、启动组件、消防电源及显示盘等组成的,发生火灾时遇火能瞬间启动。脉冲超细干粉自动灭火装置分主动型装置和被动型装置两种。 主动型脉冲超细干粉自动灭火装置是在火灾发生后无需外部消防报警设备,灭火装置能自发启动。脉冲式喷射超细干粉的自动灭火装置,适用于无人值守场所;被动型脉冲超细干粉自动灭火装置是在火灾发生后依靠外部消防报警设备,手动或自动启动。脉冲式喷射超细干粉的灭火装置,适用于经常有人停留的场所。
收录于话题 一、干粉灭火系统
脉冲超细干粉自动灭火装置配置技术规程[ 本帖最后由 cyj5645 于 2011-4-4 20:55 编辑 ]
我是搞消防设计的,我前些天做了一个设计,我给他们设计的是无管网柜式的七氟丙烷灭火装置。 现在要投标了,我们要给甲方做一个投标预算,由于我对这方面也不是很明白,我想向各位前辈请教。 天花、地板的管件清单与工程量要算,那柜里面的管件安装工程量需不需要包括进去的?
一、设计内容 本系统设计范围为清蒙国税配电房、分局征管档案室、区局综合档案室、计算机房超细干粉自动灭火消防工程设计。。二、设计依据 1)《超细干粉无管网灭火系统设计、施工及验收标准》 (DB42/294-2004)。 2)《超细干粉灭火剂》 (GA578-2005)。3)《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50166-98)。 4)《建筑设计防火规范》 (GBJ16-2001)。5)《干粉灭火装置》 (GA602-2006)。三、电引发灭火系统设计(一) 设计基础资料1) 配电房、分局征管档案室、区局综合档案室、计算机房保护区。 2)保护对象形状及几何尺寸:3)保护对象:档案资料、电脑机房等。火灾类别A、E类。 4)保护区内温度:常温。 (二) 设计原理超细干粉无管网灭火系统由火灾报警控制系统及灭火装置两部分组成。设有自动和手动操作两种控制方式。当保护区发生火灾时,火灾报警系统报警,经控制器或人员确认火灾后,自动或
ZFR50型、ZFR150型(燃气式)干粉灭火固定装置一、 工作原理、用途1、工作原理:干粉灭火装置可自成系统,半自动操作.装置不需要另外的动力源(如氮气瓶,水泵等),而是依靠自身携带的固体燃料产生的气体为动力,一旦发生火灾,既可按下电源按钮,使电源通过控制线路,引燃发生器内的固体燃料,产生燃气,推动干粉,通过管道,喷头将干粉喷出,扑灭火灾。2、用途:本装置属固定式干粉灭火设备,安全可靠(平时处于常压状态),起动速度快(ZFR150型20秒内喷射150公斤干粉),结构简单,能迅速而有效的扑灭火灾。本灭火装置可组成手动(半自动)操作系统,由人工确认火灾,手动操作电钮即可完成全部喷粉灭火动作。本装置也可与紫外和红外复合报警系统或其他类型的报警系统
本帖最后由 qingting321 于 2013-4-23 15:59 编辑 超细干粉灭火系统适合于灭ABCE类火灾,具有强大的灭火性能,使用时请注意: 设计应遵循《干粉灭火设计规范》GB 50347-2004的规定,并结合厂家提供的资料。 通常我们采用的无管网系统的装置为预制灭火装置。