  • 关于建筑灭火器配置的问题~

    小弟最近弄了个工程为四氯化钛的生产车间,需要配置灭火器~按照建筑灭火器配置设计规范~1 A类火灾:固体物质火灾。2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。3 C类火灾:气体火灾。4 D类火灾:金属火灾。是按照氯气来算C类火灾,还是按照钛金属来算D类火灾呀?~D类就麻烦了~还需要跑消防部门~

  • 建筑灭火器配置验收规范

    建筑灭火器配置验收规范,很好的一本资料

  • 建筑灭火器的选型配置原则

    论文简介:灭火器的正确选型是建筑灭火器配置设计的首要关键技术之一。。。。。。 投稿网友:duandongmei001 上传时间: 2013-04-27

  • 新手问题:建筑灭火器配置

    建筑灭火器配置设计规范 GBJ 140-90 ( 1997 年版)第 4.0.1 条A 类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表 4.0.1 的规定。 A 类火灾配置场所灭火器的配置基准 表 4.0.1 危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 每具灭火器最小 5A 5A 3A 配置灭火级别 最大保护面积 10 15 20 ( m2/A ) 其中A是什么意思?5A的保护面积是不是50平方米?实际使用中如何应用这两个值?多谢!

  • 《关于规范建筑灭火器配置的通知

    上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的通知》;我在作设计的时候,关于灭火器的部分有了这样的一个问题,就是没有这个文件,如果那位高人有这个文件,希望可以告知。

  • 建筑灭火器配置设计(2005版)

    请大师们指教: 《建筑灭火器配置设计规范》(2005版)中第1.0.2条取消了原规范中“本规范不适合九层及九层以下的普通住宅”一句。是否意味着在以后的多层住宅设计中每户都要配置灭火器?如果需要配置请问要设置在什么位置?(规范中要求工程设计图中标注灭火器位置)。 另外,普通住宅属于灭火器配置场所的火灾种类的那一类?A类?B类?还是C类?

  • 建筑灭火器配置设计规范

    建筑灭火器配置设计规范

  • 2005建筑灭火器配置设计规范

    我昨天才知道的。不知道以前有人传过没。如果有请版猪删掉!!

  • 高层民用建筑灭火器如何配置设计

    目前,随着国民消防意识的不断增强,各项消防法律、法规不断健全和完善,我国高层民用建筑的消防设施的功能越来越完善,为保障人民生命财产安全发挥了越来越重要的作用。 但是,笔者作为消防施工工作的一线人员,发现在不少高层民用建筑的消防设施实际使用过程中,往往过于强调大厦固定消防设施的运行维护,而忽视灭火器的作用,灭火器的选型、配置状况也不容乐观,对灭火器的性能、灭火能力、作用及正确使用存在误区。以下是高层建筑中灭火器配置的常见错误,如不少一类高层建筑对灭火器的灭火级别认识不足,按习惯性思维千篇一律地选用2kg干粉灭火器而达不到规范规定的灭火能力,且各单元内配置间距、数量和位置也不尽合理,灭火器的检查、维护、定期检测换药不及时等。殊不知,灭火器在建筑物初期火灾时具有及其重要的作用。据国内、外有关火灾统计资料表明,约有60%~80%的建筑初起火灾,都是在灭火系统启动之前或消防部队到达之前,使用灭火器完成灭火任务的。同时,用灭火器及时扑灭初期火灾,成本低,见效快,对建筑物的装饰和性能几乎没有实质性的破坏。因此,如何根据建筑场所的使用性质和危险等级,正确合理地进行建筑灭火

  • 建筑地下室配电室的灭火器配置

    如题,建筑物地下室布置了中危的级别,MFC3的一对一组,共2组全覆盖,其中有小配电室,大概不到100平,进线间,灭火器是不是不计入地下室面积,一个屋子必须单独配一对至少MFC3以上的,多次听说需要单独配置灭火器,并且都是MFC4一对,请问是取自哪里的规范,我按照GB50140 2005灭火器设计规范,没有找到明确条文工业建筑高低压配电室要按中危险1配置

  • 请教关于灭火器的配置问题

    看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!

  • 灭火器配置的一个小盲点

    有人问我,工厂企业中的独立卫生间(水冲厕所)是否需要配置手提灭火器?第一次我说不用,他按该独立厕所不在厂内消防系统保护半径内给配上了;第二次我还说不用,他按厕所墙体不属非燃烧材料还给配上了;第三次我真想说不用,可我自己也不知该不该配置了.哈.高手来指点一下.

  • 灭火器配置问题,谁懂这个?

    灭火器最小需配灭火级别公式:Q=K*S/U一工程图纸上灭火器配置计算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充装量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3),灭火级别为2A,则最低配置为4具MF/ABC3灭火器。请问高人:上面3公斤,2A,4具这个几个数字是根据上面式子结果6.59A怎么得来的?即6.59A怎么得出这样的配置结果呢?

  • 请教有关灭火器的配置点

    不是很明白·确定了火灾种类及危险级别后,计算单元的最小需配灭火级别也能算的出来·下面一步就是怎么样划分灭火器的设置点。也就是到底在几个点放置灭火器,是根据保护距离来推算吗?

  • 怎样配置灭火器,新手求助

    在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点

  • 由GB4351-1997引出的建筑灭火器配置问题

    《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997年版)中灭火器的灭火级别是根据《手提式灭火器通用技术条件》GB4351-84标准制定的,但GB4351标准在1997年进行了修订,新老标准中A类火灾的灭火级别不对等(B类火灾灭火级别没有修改),而GBJ140-90规范还未作相应修订。两个标准的灭火器A类火灾灭火级别对照表GB4351-1997标准 GB4351-84标准1A 3A2A 5A3A 8A4A 13A6A 21A本人现在上海的设计院,现设计中由于上面的变更遇见两种灭火器算法:第一种.按GBJ140-90规范计算出的灭火器灭火级别,直接对应GB4351-1997标准的灭火级别,这样算出的灭火器公斤数比原来大了将近三倍。第二种.按GBJ140-90规范计算出的灭火器灭火级别,对应GB4351-84标准的灭火级别,算出的结果再和GB4351-1997标准进行换算,算出的结果比原有计算小了近三倍。 本人认为第二种计算是正确的,因《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90

  • 建筑灭火器配置设计规范GBJ50140-2005

    新版《建筑灭火器配置设计规范(GBJ50140-2005)》已颁布,2005.10.1开始执行,GBJ140-90已作废,谁有电子版请上传!大家可就此展开讨论,谢谢!