最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
初沉池之斜管沉淀池设计
各位同仁,现在手头有一个电厂的小型沉淀池,主要用来澄清、沉淀冲洗道路废水(主要是煤)。查看了现有的图籍,那些沉淀池都是大型的,只有“锅炉见温沉淀池”还类似。计划做两个4m×6m、一个2m×3m的沉淀池,不知道谁有这样的资料没?谢谢了
以前没接触过周进周出沉淀池,最近搞了一个城市污水初设,二淀池要求用周进周出,我设计时考虑堰口负荷,设了三道出水堰,预审时有天津市政设计院的专家认为没有必要,设一道堰就行了,说规范上没有关于周进周出沉淀池的要求,且他们发现一道堰比两道堰的出水效果好.后来我咨询厂家,厂家建议采用双堰出水,因为水量太大,堰口负荷太高(4.01 s.m) .我的水量为70000m3/d,池径由于受用地限制,只能取44m,固体负荷也偏大,但专家说规范没要求。我现在有点担心,有那位朋友做过这方面的,请不吝指教。谢谢了!!!
正在设计的一个污水处理工程的沉淀池因为池深所限,设计了12个泥斗分成2 排,工程共有2个沉淀池,共24个泥斗,每个泥斗用一条DN100的管排泥,采用静压排泥,每天要排泥一次,工艺设计时是每个阀门单独排泥,这样操作工在排泥上面每天要耗费大量的时间。请问:是否可把2个或4个泥斗的排泥管串起来用一条较粗的管子排泥,这样会不堵?要实现自动控制是否只有用电动阀?
反应沉淀池分两组,本人设计时每组设计流量为总设计流量的一半(总设计流量为工程设计规模加自用水量),有哥们说需要考虑一组停用的情况,是这样吗?如果考虑一组停用的情况,每组设计流量应为多少? 谢谢
请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
请教大家一个关于沉淀池设计的问题: 我遇到一个题目,已给出生活污水的流量Q,悬浮物浓度C,要求悬浮物去除率为E,并可知其相应的沉降速度为u,求平流式沉淀池的主要尺寸该怎样求啊?悬浮物去除率为E这个条件怎样用呢? 请大家帮下手啊! :handshake
一造纸厂净水处理工艺,处理水量为270立/小时,初步估算每天产生污泥0.8吨,设计一混凝沉淀池,需要有污泥处置,需要采用带隔膜压榨功能的压滤机,求混凝沉淀池设计及污泥处理方法
稀硫酸(10%,水量较大),如果加石灰中和处理,沉淀池里的硫酸钙比较容易板结,请教各位怎样设计沉淀池排泥系统[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 编辑 ]
求高手设计一个沉淀池,主要用于过滤氧化铁皮等杂质的。处理水量为65t/h,池子大小不要超过6m x 20m 。可以是那种配有插入式不锈钢过滤网的。类似于图片的沉淀池。
图纸简介: 水库管道引水工程对水库蓄水进行再净化沉淀池设计图 投稿网友: xak5287 上传时间: 2013-04-17 图纸省份:<
沉淀池相关设计要点及适用条件(一)沉淀的概念
温度对二次沉淀池运行的影响 在采用二沉池的活性污泥法的污水厂中,工艺运行人员最为头疼的一项工艺问题是生化池的混合液在沉淀池中沉淀性能对后续工艺的影响。这个问题随着各地针对污水厂出水水质的不断提标升级,生化池保持高浓度运行已经越来越成为普遍的工艺操作,但是生化池的高浓度的运行给具备二