消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
概况:3层餐厅,建筑高度13.2米,总建筑面积3600左右,市政水压3公斤左右喷淋:1.餐厅的自喷设置在规范上不是很明确,只有要求设置中央空调系统的建筑需设置自喷系统,具甲方说可能采用 VRV系统,请问该系统算作中央空调系统么?2.危险等级是作为建筑高度不到24m的民用建筑轻危险级设计还是按多层公用建筑中危1级来设计?3.喷淋采用市政直接供给可以么?消火栓估算一下市政压力应该能满足该建筑最不利点的消火栓压力,问是否有必要设置屋顶水箱?是考虑到双保险么?另外在水箱无法达到7m静压的情况下,需要设置稳压泵么?记得以前一位前辈跟我说多层建筑静压达不到7m也没关系,是这样的么?谢谢各位,小弟现在积分不多,等有了积分一定及时补送
刚才发错版块了,现在重新发次。请教各位大师一个问题。现在手头做一个学生餐厅的电气设计,餐厅每层3000平米左右,共三层。每层均有厨房操作间及就餐大厅。查阅《建筑防火规范》GB50016-2006没用要求要做消防自动报警系统,但查阅《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98有二条说明:P32 D.3.11 商业餐厅,面积大于500M2的营业厅、......等公共活动用房.....。D.3.15 以可燃气体为燃料的商业和企、事业单位的公共厨房....。另:因为不确定,已经打电话联系了当地的消防队,他们说可以不做。但按50116-98的二条我认为可以做。到底做不做,迷糊中....。盼高手给予指点下。
向大家请教有关报建和验收的问题项目的消防验收是分为土建验收和二次装修验收对吧我想知道的是土建验收时有什么要求,也就是土建验收的时候,项目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安装好所有消防设施等。如果有相关规范或文件还请不吝指教,万分感谢。
论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?
按照住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科函〔2019〕52号)文件精神,全国各地正在开展紧张的消防审查、验收工作职能移交工作,住建部门积极地与消防部门对接移交事宜。以下是杭州市建委协同消防局举办的消防设计审核、验收培训会中总结的关于“消防验收怎么验及验什么”的问题,其他地区的情况大同小异,大家可作参考。 源自丨杭州建设(杭州市城乡建设委员会)近日,杭州市建委举办全市消防设计审核、验收培训会,市建委责任处室和有关直属单位负责人,各区县(市)建设主管部门的审批、验收人员约70余人全程跟班学习。 据悉,本次移交的主要是建设工程消防设计审核、设计备案、消防验收和竣工验收消防备案四项内容,小编从培训现场带回重点内容,以问答形式分享给大家。 Q:哪些项目竣工后需要申请消防验收?A:根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部119号令),有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当申请消防设计审核,竣工后申请消防验收:
该工程存在下列问题,不符合消防规范或我支队建审意见:1.防火门未安装闭门器和铭牌,且未提供市场准入证;2.员工宿舍楼疏散走道及封闭楼梯间内未应急照明灯,不符合《建筑设计防火规范》第10.2.6条之规定。
我所做的一个住宅小区的消防安装工程,连工带料一共才110万(以绝对的低价中标,利润甚微),硬在工地拖了一年半;上边不催时,工地一个人没有,上面催时,一下上十几个人,做下来基本不赚钱,到现在业主都快入住了,至今物业不接受(口头、书面催过多次;工程部推给物业,物业推给物业总公司,至今2个月了,一直没有信)。我把工地情况说一下,请水友们帮帮忙,怎么才能让他们接受!2009年3月1日进场施工,于2010年6月15日拿到了消防验收合格证,截止到2010年8月18日物业公司还没有进行交接(也没有接受的意向),我想请教各位水友,消防验收合格后,多长时间不接受就可以算是默认接受了(那个规范的那一条有这些规定)?
一家古建筑风格的餐厅,单层,200多平方,没有吊顶,当初为了美观,照明配线采用了护套线明敷于梁上,后来消防检查说配线必须穿管,请问有那个规范上有说明吗?还有哪里有说明什么情况下应采用应急照明?
自己收集的,不是很全
朋友家买一新楼(5楼),因1、2层是商服所以想回家打开楼宇门就必须走这个12m多长的走廊才能上楼道。且3楼以下楼道里没有窗户,若是停电一片漆黑。想请问各位大侠这样设计规范允许吗,消防能给验收吗?
最新浙江省消防验收规范
一、水系统中存在的问题 1、主备泵切换的问题。虽然水泵控制柜由控制柜厂家提供,但个别厂家由于对消防规范的不了解或订货时没有提出要求,控制柜中没有提供水泵切换功能或切换功能无法实现,而施工人员在公司调试组调试前又没有发现,造成不必要的麻烦。
消防验收作为项目完结中最重要的一环,是每个工程人必然面对的,虽然根据相关验收标准已经明确了很多具体的项目,但是验收环节也存在很多细节问题,这里小编为大家整理了验收时经常忽略的细节问题,相信避免了这些问题,验收也就成功了一半。 一、水系统中存在的问题
消防验收,是所有建设项目的噩梦。90%以上的项目无法一次通过,《建设工程消防验收评定规则》开发企业、设计单位、施工单位都必须严格遵守。那么,消防验收,怎样做到顺利通过? 做好以下准备工作,顺利验收不是问题。 验收内容 1.1 建设工程消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。 1.2审查资料包括: