首页 课程 资料 论坛
  • 重庆消防竣工验收和消防检测的条件

    一、消防检测的条件:1、整个装修工程已经完成,并且家具等已经摆放进去。2、向物管确定整栋大楼的联动系统并没有损坏,可以正常使用。二、消防竣工验收的条件:1、检测公司出具的检测合格报告。2、整个装修工程已经完成,并且家具等已经摆放进去。3、如果现场的喷淋、烟感没有改动。就让物管出具一个现场设施未整改的证明也行。三、未达到以上条件就申报验收的:直接公布验收不合格,表明消防没过。一切从头开始过消防。很多客户都想过消防应该很简单,只要交几张表格,跑跑关系就能过消防,但是实际上不是这样子的,找一家专业的消防公司不但可以为自己节省时间,更能够不必花 太大的开销。顺顺利利过消防。并且像消防设计章,消防施工章,资质都是消防公司提供,可以为自己省去很多麻烦,就连施工单位,消防公司也能提供最专业的。

  • 关于消防验收的几点疑问

    在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。

  • 消防验收找问题,一般就是这些了

    消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。

  • 关于消防软带检测的问题

    关于消防软带检测的问题

    今天,消防大队送来了软带的检测报告,压力爆破试验,规范合格为2.4MP,我们产品为2.2MP,定性为不合格产品,需全部更换.程序我无可置疑,但2.4MP的试验压力是否合理,服众?市政消防供水压力0.4MP,消防管道我们试验压力1.0MP,水带要达到2.4?听说别的工程也是这个品牌产品,却合格.真他吗郁闷?2.4MP的压力试验我想管道也该爆破了?

  • 消防报建验收的问题(广州)

    向大家请教有关报建和验收的问题项目的消防验收是分为土建验收和二次装修验收对吧我想知道的是土建验收时有什么要求,也就是土建验收的时候,项目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安装好所有消防设施等。如果有相关规范或文件还请不吝指教,万分感谢。

  • 关于消防分期验收问题在线等

    关于消防分期验收问题在线等

    如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?

  • 建筑消防验收内容及程序

    论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19

  • 浙江地区消防施工与检测

    宁波佳盾消防检测有限公司专业从事消防检测、电气防火检测等专项检测业务,公司取得了浙江省质量技术监督局计量认证证书,并经宁波市公安局消防监督管理局备案,是具备检测资质、消防局认可的合法检测公司。欢迎各位来电咨询洽谈,价格合理,检测专业。目前在宁波有多家检测公司未取得计量认证证书而从事消防检测业务,大家在咨询时一定要问清楚是否具有资质,是否为消防局认可,以免造成不必要的损失。因发展需要,急需业务,各大公共场所的消防年检(KTV,酒店,大型网吧,店面新开,小区等),有业务可以直接联系我,专业业务员洽谈成功后按照提成给你酬劳,回报丰厚。王工 TEL:13566071480/QQ:776154459

  • 今后,消防验收怎么验?验什么?

    今后,消防验收怎么验?验什么?

    按照住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科函〔2019〕52号)文件精神,全国各地正在开展紧张的消防审查、验收工作职能移交工作,住建部门积极地与消防部门对接移交事宜。以下是杭州市建委协同消防局举办的消防设计审核、验收培训会中总结的关于“消防验收怎么验及验什么”的问题,其他地区的情况大同小异,大家可作参考。 源自丨杭州建设(杭州市城乡建设委员会)近日,杭州市建委举办全市消防设计审核、验收培训会,市建委责任处室和有关直属单位负责人,各区县(市)建设主管部门的审批、验收人员约70余人全程跟班学习。 据悉,本次移交的主要是建设工程消防设计审核、设计备案、消防验收和竣工验收消防备案四项内容,小编从培训现场带回重点内容,以问答形式分享给大家。 Q:哪些项目竣工后需要申请消防验收?A:根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部119号令),有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当申请消防设计审核,竣工后申请消防验收:

  • 北京的消防检测收费标准

    建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6

  • 哪些装饰材料必须消防检测

    装饰材料必检的材料我是某一工地资料员,是做装饰工程的,最近因为材料送检的事情搞得焦头烂额,从质检站拿到的清单上面,只要是我们进场的材料,全部都必须检验,现在领导让我找一份相关的文件找一部分必须送检的项目的材料,在线的谁有,麻烦给我发一份,急死了……。特别是需消防复检的材料有哪些。希望大家不吝赐教…谢谢 也可以发到我邮箱里面:jg2008dang@sina.com

  • 消防检测验收前最容易忽略的问题

    消防检测验收前,如下问题最容易被忽略: 一、建设单位的工作 1. 自来水未通,消防设备主电未接到配电室; 2. 发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试; 3. 消防控制室未设置外线电话; 4. 消防控制室未设置防火门窗; 5. 消防水池证明文件:容积,一次性补水时间(不超48小时)。

  • 做消防验收资料,竣工盖章,报检测

    消防验收 消防验收是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。

  • 消防检测(验收)之火灾自动报警系统篇

    按照相关规定,项目完工以后建设单位会委托消防检测公司对消防施工单位消防设备的安装与运行及联动功能情况进行检测,消防检测单位检测合格以后会出具消防检测合格报告,检测合格报告是建设单位向消防管理机构申请消防验收的法定文件之一。消防管理机构应当自受理消防验收申请之日起二十日内组织消防验收,并出具消防验收意见。消防检测公司对项目的检测流程和消防管理机构的验收流程基本一致,之所以先检测再验收是因为地方竣工项目较多,而消防管理机构人手有限,而各个项目的完成质量又参次不齐,所以消防检测公司的检测就起到了一个预验收的作用,认为具备验收条件以后出具检测合格报告,消防管理机构再来验收,可以有效的减少其工作量。火灾自动报警系统在消防各系统中处于中枢的地位,人们通过报警主机对各个消防系统的运行进行监测和控制,及时发现火情和故障,把控整体运行并作好记录。通过对火灾自动报警系统的检测(验收)的梳理,能够了解系统需要检测(验收)的分项和需要实现哪些功能以及安装的要求,对同学们来说也起到了总结知识点的

  • 智能建筑与消防工程的检测验收

    智能建筑与消防工程的检测验收 2005-9-6 赵英然 摘要:消防报警及其联动控制系统工程的检测验收是整体建筑施工的重要环节,明确和规范其工程的检测验收是消防监督机构加强消防工程施工管理、维护消防工程市场秩序、保证工程质量和安全、促进消防工程市场建设和发展的重要手段之一。关键词:智能建筑 消防工程 检测验收 1 消防工程检测验收的意义 消防报警及其联动控制系统工程是构成建筑工程的基本单元,因其专业要求严、技术含量高而直接关系到整个建筑物体的消防安全,关系到防火灭火的成败。《建筑法》、《消防法》和公安部、建设部的有关法规文件都明确规定了要对消防工程实行消防监督、专业许可制。消防工程专业设计、施工、监理、检测、验收是整体建筑设计、施工等的专项工程,可以说是比其他专项工程还要独立的特殊工程。同时,也是计算机、网络、控制、通信等各种技术在智能建筑中的集中应用和体现,是构筑楼宇自控系统等建筑智能化系统不可缺少的重要组成部分《消防法》明确指出,按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工后,必须经公安消防机

  • 消防工程竣工验收检测申报资料表格

    消防工程竣工验收检测申报资料表格

  • 山东省自动消防检测规程

    希望对大家有所帮助

  • 这样的进户规范允许吗、消防能验收吗???

    这样的进户规范允许吗、消防能验收吗???

    朋友家买一新楼(5楼),因1、2层是商服所以想回家打开楼宇门就必须走这个12m多长的走廊才能上楼道。且3楼以下楼道里没有窗户,若是停电一片漆黑。想请问各位大侠这样设计规范允许吗,消防能给验收吗?

点击加载更多

消防检测和消防验收