请教:北方地区屋顶停车场(>700车位)的消火栓系统如何设计?要考虑冬天的防冻问题,按室内还是按室外消防用水量考虑?
地下停车场消防设施要怎么布置,有哪些注意事项,应该用几个水泵?一般情况下开启几个水泵,火灾发生后开启几个水泵。求大神解答 在线等
大型露天停车场,占地20公顷根据GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,第7.2.7条 “除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范>>GB 50140 的有关规定。” 按此规范设置灭火器,试想20公顷的露天停车场将会密密麻麻多少灭火器,每天风吹日晒的,即使放在灭火器箱子里,这个灭火器的寿命也堪忧啊请各位发表自己的看法,欢迎讨论
请各位专家判定一下: 首层至三层为市场的多层民用建筑,上部为大面积屋面,约4~5万平方,停放800个机动车位的停车场(露天),室内设置喷淋系统及消火栓系统。请问需要对屋面停车场设计消火栓系统吗?如何设计最佳?谢谢专家回复!本人已经翻阅GB50067-97规范,无明显条文规定需要设计消火栓系统。但是各人觉得不考虑消防也不是很稳妥啊!用推车式建筑灭火器吗?
一座纯地下停车场,地下两层,总建筑面积大约25000平方米,车位800个。周围市政管网水压约0.25MPa。请教各位:消防给水贮水池以及消防供水泵如何设置?鄙人初步考虑,采用两路进水(环网),消火栓管道系统直接由市政管网供水,不设置消防水泵;自动喷水系统设置水泵,消防贮水池仅贮存一小时自动喷水用水量。各位有何高见?望不吝赐教!
2014停车场,大家一块讨论
Velenje是一座花园城市,有着大片的空地。尽管Velenje中心地带为行人专用区,但随着汽车数量的增加,这些地方就逐渐成为停车场,严重干扰了户外本身的布局。据预测未来停车区域面积还需继续扩大,这是一个棘手的问题,必须要找到一个合适的解决方案,既能解决停车场区域扩张的问题,又能避免城市外部环境不受干扰。
这是由洛杉矶工作室urbana architecture设计的Eskenazi医院停车场,位于美国印第安纳波利斯。建筑立面配置了7000块金属面板,通过铰接式的颜色系统进行连接,从而创建动态的建筑外观。行人会根据自己所据位置和路线,获得独特的视觉体验。当行人和缓慢移动的车辆慢慢向医院靠近,建筑立面的颜色、透明度会发生明显的变化。而沿着这条街驾驶,根据车行的方向将会体验更快的颜色渐变。 译者:筑龙网 艾比
根据新版汽车库防火规范GB50067-2014第6.0.12条Ⅳ类汽车库可采用汽车专用升降梯作为汽车疏散口,那么对于屋顶露天停车场是否可以采用升降梯(独立的电梯)疏散,停车数量可以达到多少?
请问除了停车场规划设计规则(试行)外,还有哪个设计规范明确说明室外停车场的坡度,非常急,需要现行的设计规范。
我现在做一个停车露天停车场的排水,建筑地面设计坡度为0.5%,坡向一侧的。因为面积比较大,需要在停车场当中不雨水口,可是管道埋深不够,只有0.8m左右。遇到这种情况该怎么处理,停车场上的雨水口或排水沟盖板如何处理才能不被车压坏,请各位师兄师姐给予指点,谢谢。
我现在遇到一个高层在超大停车场的中间的位置,从高层到停车场的的 边缘有70m的距离,我不知道该怎么办了!如果排水管接入地下室,就要设污水积水坑,再加污水潜水泵排出去;污水积水坑太臭,影响停车场的使用还有管线太长难免有施工问题出现,万一污水滴到高档车上或给高档车洗个澡,都是麻烦.....。要是从停车场上面的顶板走,距离太远,容易堵;也不好,疏通。还有转弯也太多了?有那位高人有办法吗?
已知某地块中,已建有单层停车库ABCD,其耐火等级为二级。在停车库东侧,距离AD边6m处同时建有露天停车场EFGH.在露天停车场北侧准备建设甲类单层厂房(耐火等级二级);在露天停车场南侧准备建设某高层办公楼(耐火等级一级)。确定新建筑与已有建筑的防火间距。希望大家赐教!
:time: 商场屋顶做停车场兼花园用,初定填土60-70厘米,在设计此屋面板时应注意些什么,荷载怎么考虑,尤其是活荷载按屋顶花园还是车场,若是按车场荷载规范里又查不到,因为是小于6MX6M的柱网。另外荷载确定完,配筋上需不需要加强????
浙江省推出的文件《电动自行车充停、充换场所建设技术导则》,对消防的要求比较严格,来看看吧。
现在领导给我一个18层住宅及地下停车场水消防工程,主要是让我优化一下现在的设计,其实就是想看看哪里能省用点管道。现在说一下情况,各位有经验高手给点意见,看一般情况下,哪些地方可以省点管,万分感谢了~~~~~18层的住宅用双栓,竖向环管,双栓只连接一边管道,从室外消火栓系统引水(这个我觉得很奇怪)。我觉得我说不明白,我上传个照片给大家看看吧。[ 本帖最后由 cutefa 于 2010-2-1 17:22 编辑 ]
图纸简介: 本工程为山东某地一地下车库,建筑面积为16188m 2,层高3.2m,停车位343个,为I类地下停车库。本施工图设计内容包括该工程的通风、防排烟系统的设计。 投稿网友: manquanwen 上传时间: 201
图纸简介: 河南地区 采用05YJ系列图集 停车场地内为彩钢房建筑 图纸内容齐全 投稿网友: hongjiechj 上传时间: 2013-11-22