首页 课程 资料 论坛
  • 消防验收找问题,一般就是这些了

    消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。

  • 关于消防联动的输出控制

    现在的消防联动是不是一定要有源输出控制,我看新的火警规范4.1.2条只是说主机电压控制输出应采用直流24V,并没有规定输出控制的方式!我看当前好多厂家的输入输出模块仍自带有源、无源输出控制的两种接法啊?顺便再请教一下,海湾8301输入输出模块控制高电压大功率消防设备动作时,COM、NO连接继电器线圈控制被控设备,属于有源输出控制还是无源输出控制?请大神指教!

  • 消防联动为什么不用模块?

    我看到大多消防联动时都用多线制的! 为什么不用模块呢?那样不是省很多线,我施工方便! 难道是没有相关功能的模块?////

  • 关于消防验收的几点疑问

    在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。

  • 一般通风需与消防联动吗

    最近有个工程,地下与地上都只有普通的通风系统,无排烟系统在图集07K103-1 消防联动一章(常用防火阀,排烟阀的控制关系)里写了联动关系但一般的通风系统应该是非消防电源供电,火灾确认后会切断那么是不是就不需要消防联动来关闭这些普通的通风机了呢?我看过很多图都没说,一般都只强调了防排烟系统的控制。请教下大家

  • 关于消防分期验收问题在线等

    关于消防分期验收问题在线等

    如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?

  • 关于消防联动控制的问题

    请问图纸中报警线连接强电箱的用途是什么?先谢了

  • 04X501火灾报警及消防联动

    论文简介:火灾报警及联动控制标准图集,消防平面布置图、系统图、控制原理图、联动关系等均有详细介绍。 投稿网友:songxueping90 上传时间: 2013-07-27

  • 建筑消防验收内容及程序

    论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19

  • 关于消防联动控制的问题?

    在图集10D303-2常见电机控制电路图(2010合订本)中,这句话:“4.接线端子图中,至消防中心联动台的电缆作用为联动台直接手动启、停风机。”这样的接法是否违反了火灾报警规范:“排烟风机,消防泵等需要手动和自动控制”?反馈信号又是怎么反馈的?麻烦各位看看。

  • KBO-12C消防联动怎么接线

    KBO-12C消防联动怎么接线

    跪求:由于设计图纸说明不清楚,配电厂只做2个手动启动停止按钮,风机控制是KBO(CPS)-12C/10/06M基本型,这个能否直接消防联动启动停止,接线接KBO的几号接线端

  • 自动报警消防联动的一些疑问?

    有一建筑可以暂定为塔式住宅楼(二类建筑),楼梯形式为剪刀梯。按规范要求得在消防电梯与封闭楼梯合用的前室里设置探测器(单独一个探测区域),这样的话是否每层都要设置探测器?能不能隔几层设置一个?还有是否需要每层都要设置灯光显示装置?可否几层串起来算一个回路?还有每一层都要设置短路隔离器?好浪费哦。还有就是点数是怎样计算的?啥叫点数?

  • 关于消防联动空调系统的问题

    在火灾自动报警系统设计规范中有如下几条是涉及到空调系统的:6.1.1 消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成:6.1.1.4 防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置; 6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能: 6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 本人对空调系统不甚了解,有以下几个问题想请教各位专家:1、“停止有关部位的空调送风”,有关部位是哪些部位?空调送、回风,也是按防火分区设计的啊!2、空调送风怎么停,是用模块联动控制吗?在防排烟系统中,防排烟风机可以靠防火阀连锁停止,也就是防火阀达到温度自行关闭并断开防排烟风机的动力回路,空调机组是不是也可以这样控制?

  • 电视监控和消防报警怎么联动呢?

    刚出来混,就碰到一个工程,要把电视监控和消防联动起来.即消防系统的探测器发现火情后通过控制模块把信号传给电视监控系统的报警单元. 可是消防的控制电压都是24V;电视报警单元常用于接受门禁系统的信号,一般是5V.现在杂整??????

  • 今后,消防验收怎么验?验什么?

    今后,消防验收怎么验?验什么?

    按照住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科函〔2019〕52号)文件精神,全国各地正在开展紧张的消防审查、验收工作职能移交工作,住建部门积极地与消防部门对接移交事宜。以下是杭州市建委协同消防局举办的消防设计审核、验收培训会中总结的关于“消防验收怎么验及验什么”的问题,其他地区的情况大同小异,大家可作参考。 源自丨杭州建设(杭州市城乡建设委员会)近日,杭州市建委举办全市消防设计审核、验收培训会,市建委责任处室和有关直属单位负责人,各区县(市)建设主管部门的审批、验收人员约70余人全程跟班学习。 据悉,本次移交的主要是建设工程消防设计审核、设计备案、消防验收和竣工验收消防备案四项内容,小编从培训现场带回重点内容,以问答形式分享给大家。 Q:哪些项目竣工后需要申请消防验收?A:根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部119号令),有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当申请消防设计审核,竣工后申请消防验收:

  • 空调系统消防联动的问题

    规范讲6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 我想问一下:相关部位是指那里的防火阀。机房、防火墙的都要必须联动吗? 空调系统的风机和空调机组的运行是怎么关闭的

  • 04X501--火灾报警及消防联动

    04X501--火灾报警及消防联动

点击加载更多