一、 建筑防火土建防火封堵不到位: 1 、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2 、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3 、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4 、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
水利工程竣工验收时间的有关规定 1.《水利工程建设项目验收管理规定》
我经常遇到这样的情况:验收时,发现甲方修改了消防设施,比如减少了消火栓,去掉了屋顶消防水箱,按规定是不行的,可你如果就是卡住不签字,甲方得罪了,以后的活就不找你了,往往胳膊拧不过大腿,最后领导再干预进来,到头来还闹得自己灰头土脸,现在的消防设施(包括室外)投资也确实太高,一定程度上就是闲置与浪费,可如果不按规范假如出了事谁也兜不起,到底该怎麽圆满解决这一问题呢?
一、建筑防火
问: 消防验收时是否需要抗震支架施工完成?
向大家请教有关报建和验收的问题项目的消防验收是分为土建验收和二次装修验收对吧我想知道的是土建验收时有什么要求,也就是土建验收的时候,项目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安装好所有消防设施等。如果有相关规范或文件还请不吝指教,万分感谢。
如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?
我们施工的是一个公共租赁住房建设的项目,由住建局住房保障科和一家投资公司住现场共同管理施工。投资公司请了一家监理单位,住建局的局长要求局里工程质量安全监管科(质安科)对每层楼板面钢筋进行验收,而质安科要求监理单位验收合格后提前半天通知他们。Now,现在问题出现了,正常情况,现场的监理、甲方验收合格后我项目部就可以浇筑混凝土,但现在,要等住建局质安科的相关人员对每层楼板钢筋进行二次验收,因为质安科管理的是整个市的所有在建项目,有可能去各城镇参与基础等重要节点的验收,不能及时在监理验收合格后来到我们项目进行验收,每栋的每层都要耽误至少半天,平均一天的时间,工地上多种租赁的机械、周转材料、管理人员工资每天两三万啊:'(:'(,这个费用谁替我买单啊,还有工人情绪也受到严重影响。各位大神,给出出招吧,碰上这种事情咋办啊:funk:
论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
按照住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科函〔2019〕52号)文件精神,全国各地正在开展紧张的消防审查、验收工作职能移交工作,住建部门积极地与消防部门对接移交事宜。以下是杭州市建委协同消防局举办的消防设计审核、验收培训会中总结的关于“消防验收怎么验及验什么”的问题,其他地区的情况大同小异,大家可作参考。 源自丨杭州建设(杭州市城乡建设委员会)近日,杭州市建委举办全市消防设计审核、验收培训会,市建委责任处室和有关直属单位负责人,各区县(市)建设主管部门的审批、验收人员约70余人全程跟班学习。 据悉,本次移交的主要是建设工程消防设计审核、设计备案、消防验收和竣工验收消防备案四项内容,小编从培训现场带回重点内容,以问答形式分享给大家。 Q:哪些项目竣工后需要申请消防验收?A:根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部119号令),有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当申请消防设计审核,竣工后申请消防验收:
根据GB50204砼的施工验收规范附录D:的要求,结构同条件养护试块的时间要求为日均汽温累积为600℃.d,0℃以下不计入,总天数不小14d不宜大于60d。在实际北方环境下施工时,即使加温后利用防冻早强剂的效果使砼超过临界强度了,但是同条件日均温度也在0℃以下,(温度根本无法累积了)此时就只能等到60天后送压试块,用来确认结构实体的强度!(很有误差)不知其他同仁如何处理此问题,请沟通此法可行否?但求有意,不求人气,如无内容请匆灌水顶贴!
这是消防给水系统的泄压阀设置图片,泄压阀可以水平安装,也可以垂直安装,但安装时应注意阀体水流进出口方向,不能搞错;如泄压阀排水口位置较远,泄水管路过长(>20m),泄水管口径宜比泄压阀规格放大一档,以防止泄流不畅产生背压,保证泄压阀阀前管网压力稳定。这是消防给水系统的减压阀组的安装,设置有两组减压阀组一用一备,减压阀前后设置有控制阀门,压力表、过滤器,设置有安全阀。这是消防给水系统的减压阀组的安装,设置有两组减压阀组一用一备,减压阀前后设置有控制阀门,压力表、过滤器,减压阀后设置有安全阀,应增设测试装置。这是消防水池的就地也为显示装置的设置图片,从图中根本无法看到水位显示,其简单的用塑料管连接水池,现场也不宜发现水位,应采用磁翻板液位显示仪。这是自动喷水灭火系统的末端试水装置的防水试验图片,从图中可以看出打开控制阀时,其水花四溅,说明其排水的设置不满足规范要求,应采用孔口出流的方式进行排水,且排水管的管径不应小于DN75.
消防水泵房在消防验收时检查的主要内容