首页 课程 资料 论坛
  • 消防管道怎么穿过防火卷帘?

    大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?

  • 关于防火卷帘门的冷却问题

    建规上8.7.2说防火卷帘和防火幕上部应设水幕系统。高规5.4.4中说防火卷帘门达不到要求就的两侧设独立的闭式自喷系统。说明达到要求的话就不用设了!究竟按建规的还是高规的如果设闭式喷淋系统,是不要是独立的报警阀和水流指示器,消防水池用水量也的考虑(是按闭式的1小时考虑还是按水幕系统3小时考虑),能不能跟自喷共用消防泵。

  • 防火卷帘门这样布线合理吗

    防火卷帘门这样布线合理吗

    我是做甲方的,防火卷帘门布线做成如图样子的放射式的是不是有点浪费电缆呢?

  • 有防火卷帘门就一定要有消防联动吗?

    请教各位,我最近在做一厂房,查了规范,好象不用做火灾报警,但建筑上设有防火卷帘,请问防火卷帘可以就地手动操作,而不用消防报警系统吗

  • 消防验收防火卷帘时主要查几个问题?

    请问,消防验收防火卷帘时主要查几个问题?还有,卷帘下降时,有远程控制下降,有控制开关面板下降,有手动铁链下降,还有什么方式可以让卷帘下降?

  • 讨论:关于卷帘门防火水幕

    根据《建筑设计防火规范》8.7.2条的规定,防火卷帘上部应设水幕设备。是卷帘门两端设置呢,还是只在一边设置?另外有没有强度的规定呢?

  • [求助]防火卷帘门的配电问题???

    现做一商场装修,总共有14个防火卷帘门围了半圈,我想做一个双电源切换箱统一配出,可以吗?还有:要一个门一个回路吗?可不可以一个回路带几个门?

  • 防火卷帘门的遥控如何做?

    我做的仓库中,没有设置火灾报警系统(面积没达到设置要求),但是有防火卷帘门,已经在设计中设计了双电源切换箱,审图的意见是加遥控措施,我不知道该如何设计,肯请大家帮我出出主意。

  • 速求消防卷帘门的控制原理!

    现有一工程,一只控制箱,控制设备为电动消防卷帘门,图纸中配置为1开关+1接触器+1热继电器,以前没做过,现向各位急求此控制原理,并向提供者表示不甚感激!

  • 防火卷帘门的按钮施工是如何预埋的?

    防火卷帘门的按钮施工是如何预埋的?

    在预埋阶段关于防火卷帘该预埋些什么东西~卷帘门两侧的按钮盒是预埋86盒吗?两侧的86盒子对通吗?对通所用的管子规格应为多大。两侧86盒子对通后,需要向上引出一根管子至电控箱位置吗?图中的电控箱与按钮盒需要预埋电线管吗?

  • 一文读懂防火卷帘的消防审验

    防火卷帘是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施。常见的防火卷帘有:钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘以及特级防火卷帘。与普通卷帘门不一样的是,防火卷帘具有很好的防火性能,其耐火完整性远大于普通卷帘门。特级防火卷帘除了耐火完整性以外,还具有隔热和防烟性能。

  • 防火卷帘门能不能离开消防报警系统单独使用?

    现有一个多层建筑,按消防自动报警规范不需设消防自动报警,但是建筑图楼梯间位置设有防火卷帘门。不设消防报警系统,能不能单独控制防火卷帘门。如果能,怎么做?防火卷帘门还要不要双电源。如果不能,只有叫建筑改成防火木门吗?

  • 消防电梯前室用防火卷帘分割

    如果用防火门,正压送风量有表好查,但是如果三面都用防火卷帘,应该如何算,如果按风速法算,应该按多大门算?规范上好像根本没有提

  • 有吊顶--消防卷帘门要设卷帘箱吗?

    最近一改造工程进行二次装饰,原用于防火分割的消防卷帘门卷筒在石膏板吊顶内,无卷帘箱设置。可是这次改造后原卷帘门及吊顶位置都没有变动,消防验收却要求在吊顶增加卷帘箱。工程都结策了,吊顶内又无法施工。。各位高手帮我出出主议。。到底需不需要改?

  • 防火门防火卷帘门的规范

    今日看到有人需要防火门和卷帘门的技术规范,我这里正好有,已备共享

  • 防火门可以换成卷帘门吗?

    防火门可以换成卷帘门吗?

    现有一改造项目,由于功能发生变化,需要将原建筑的防火门改为防火卷帘,不知道消防上能通过不???希望懂建筑的大侠指点现有防火门旁边已有一卷帘门,如下图

  • 防火卷帘门配电怎么做请教

    我现在作了一个五层办公楼,15.4m高,每个楼层有一个防火卷帘,请教一下防火卷帘怎么配电啊?办公楼室外排水量是,<=15L/s。另外需要做火灾自动报警吗?谢谢大家的帮助,我是个新手。。。

  • 防火分隔用防火卷帘消防联动控制

    我们地下室车库约16000平米,每个防火分区约4000平米,采用防火卷帘分隔防火分区,每个防火分区内的防火卷帘电源从一个配电箱里引出来,请问,消防联动控制时能否只控制配电箱,而不用每个防火卷帘都配置一个控制模块?这样操作可行?

  • 金属桥架穿越防火卷帘门是否可以

    金属桥架穿越防火卷帘门是否可以

    金属管道和金属桥架是否可以穿越防火卷帘门?可以的话该怎么防火处理

  • 关于防火卷帘设置消防联动问题!!?

    火规: 4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘自:接下降到楼板面。这一条怎么理解 1、防火卷帘所在防火分区?

点击加载更多

防火卷帘门消防验收

防火卷帘门消防验收专题,为您提供防火卷帘门消防验收相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火卷帘门消防验收 相关的专业交流讨论,更多防火卷帘门消防验收相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度