马上要交工验收的消防工程(消火栓系统、自动喷水系统、防排烟系统、防火卷帘系统、火灾自动报警系统),不知道申报表填写是否合适请高手赐教)松山湖科技产业园区建筑工程消防验收申报表工程名称 松山湖中心区人防地下室工程 消防审核文号 东 公 消 审 字工程地点 东莞市松山湖科技产业园区中心区 【2004】松 30 号单位类别 单 位 名 称 联系人 联系电话(手机)建设单位 东莞松山湖科技产业园区管理委员会(盖章) 总承包单位 中国建筑第四工程局第六建筑工程公司(盖章) 吴建庭 工程类别 Ⅱ类 水源 双水源 电源情况 双电源工程性质 人防 市政输水管数量(条) 二 市政输水管管径(mm) DN150总投资(万元) 3858 消防投资(万元) 210消防工程 安装单位 资质等级 签发人员室内消火栓系统 深圳市新天泽消防工程有限公司 壹 自动喷水(泡沫)灭火系统 深圳市新天泽消防工程有限公司 壹 气体灭火系统 火灾自动报警系统 深圳市新天泽
消防工程竣工验收检测申报资料表格
我离职了,看人事网考试通知,报名需要填申报表,证明学历和工作经验,我是不是应该找个有资质的设计院开个证明,加盖公章?还是先填一个,考试完了,等复审再处理?我在北京考试[ 本帖最后由 fu2jie5 于 2012-6-21 06:54 编辑 ]
上海市建筑工程验收申报表
里面有好多产品型号拉什么的,生产厂家了,怎么填啊 有没那位有填好的发给我参考下啊 不胜感激!!!我的邮箱piter02520@163.com
单位工程备案检查申报表
一、消防检测的条件:1、整个装修工程已经完成,并且家具等已经摆放进去。2、向物管确定整栋大楼的联动系统并没有损坏,可以正常使用。二、消防竣工验收的条件:1、检测公司出具的检测合格报告。2、整个装修工程已经完成,并且家具等已经摆放进去。3、如果现场的喷淋、烟感没有改动。就让物管出具一个现场设施未整改的证明也行。三、未达到以上条件就申报验收的:直接公布验收不合格,表明消防没过。一切从头开始过消防。很多客户都想过消防应该很简单,只要交几张表格,跑跑关系就能过消防,但是实际上不是这样子的,找一家专业的消防公司不但可以为自己节省时间,更能够不必花 太大的开销。顺顺利利过消防。并且像消防设计章,消防施工章,资质都是消防公司提供,可以为自己省去很多麻烦,就连施工单位,消防公司也能提供最专业的。
刚在北京网上报名的,打印了个考试申报表,其中有人事部门审核意见盖章的栏,听人说不需要,是网上报了名交了钱就行了么?网站中也没找到有关说明,所以这里问问,谢谢
我今年第一次考专业,去年考基础的时候打了申报表,后来也没用到,不知道申报表用来做什么的。今年报考专业,系统也有申报表可以打印,不知道专业考试的申报表是不是也没用?哪位朋友知道申报表的用途吗?是不是每次考试都需要打印呢?如果专业考试过了的话,是不是基础考试的申报表也需要打印呢?先谢谢回复的朋友!
09年注册电气报名,报名完成后打印了一张自动生成注册考试申报表,然后拿到单位盖了公章,请问那张表有什么用,我基础考试已经通过了。
本人北京考试,但报名的时候没打印考试申报表,现在通过了领证的时候需带这个,但网上找不到打印的地址了,有哪位好心人告诉我一下啊?谢谢了
电子信息系统情况 系统名称 系统结构及设备配置
04年的《公路工程竣交工验收办法》和10年的《公路工程竣交工验收办法实施细则》,验收的时候是两个都用还是用实施细则啊?麻烦告知一下
各位高手大侠: 我现在一个工程处于竣工验收阶段,这工程是钢构的厂房,应急灯及安全出口划在了我的工程范围。原先安装应急灯时是在有应急灯的柱头安装一个插座给应急灯配电,现在来了一个消防验收的人说国家09年出了新规范,应急灯不能接在插座上,不知是否有这回事,是哪条规范。现在我手里正在进行的还有一个工程,如果真不能接在插座上那我可要早点改呀,急得我要死!
消防系统工程竣工验收时,工程技术保证资料文件主要包括:1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告;主要设备有:① 或者自动报警设备(包括:探测器控制器等);② 室内消火栓;③ 各种喷头、报警阀、水流指示器等;④ 气压稳压设备;⑤ 消防水泵;⑥ 防火门、防火卷帘门;⑦ 防火阀;⑧ 水泵结合器;⑨ 疏散指示灯;⑩ 其他灭火设备(如二氧化碳等)。7、主要设备及材料的合格证;除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。8、隐蔽工程记录;主要隐蔽工程记录如下:① 自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录;② 消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录;③ 消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统);④ 接地装置隐蔽工程记录
消防验收 消防验收是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。
上海消防网上工程竣工验收报告(消防)为Pdf版本,现提供Word版(与原版本未校对)。
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
消防竣工验收申报表
消防竣工验收申报表专题,为您提供消防竣工验收申报表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防竣工验收申报表 相关的专业交流讨论,更多消防竣工验收申报表相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题