消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
向大家请教有关报建和验收的问题项目的消防验收是分为土建验收和二次装修验收对吧我想知道的是土建验收时有什么要求,也就是土建验收的时候,项目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安装好所有消防设施等。如果有相关规范或文件还请不吝指教,万分感谢。
如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?
因走道及前室吊顶不施工,导致原设计格栅灯无法安装(原设计一路普通照明,一路应急照明,均为格栅灯。应急照明配电箱带应急模块),而因为走道有很多风管和桥架,如果改为装吸顶灯没有效果。请问:1、该怎么设计才能满足消防及竣工验收,是否可以考虑装壁灯?(哪种灯具)。 2、可以直接装普通灯头吗?(配电箱已带应急模块)另外二装考虑,是否会影响一次装修消防验收等?
——————————————— 结 束 ———————————————
一、水系统中存在的问题1、主备泵切换的问题。虽然水泵控制柜由控制柜厂家提供,但个别厂家由于对消防规范的不了解或订货时没有提出要求,控制柜中没有提供水泵切换功能或切换功能无法实现,而施工人员在公司调试组调试前又没有发现,造成不必要的麻烦。2、消火栓按钮启泵问题。某工程,消火栓按钮接线采用1.5mm2,造成压降过多而不能启动水泵或启泵按钮灯不亮。3、喷淋系统中压力开关应直接起泵,而某工程是由报警控制器联动起泵,目前消防规范是不允许这样起泵的。4、水泵启动方式。当水泵电机超过11kW时,应采用降压启动方式,不应直接启动。5、附设在建筑内的消防水泵房,应设直通室外的出口,通向室内的门应采用防火门。6、雨淋系统、预作用系统的启泵问题。当雨淋阀、预作用阀采用报警探测器联锁启动时,应是该区域火灾确认或两点报警联动。压力开关应接入水泵控制柜直接启动水泵。7、水流指示器前应
7、水流指示器前应安装信号蝶阀,不应采用其他阀门。某工程,水流指示器前安装的是带锁定装置的蝶阀,调试时阀门是关闭的,而报警控制器中无反馈信号。如果发
一、 建筑防火土建防火封堵不到位: 1 、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2 、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3 、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4 、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体
本课件来源智能建筑电气技术杂志,由
1、消防电梯机房与其他部位分隔,且未设置应急照明装置,消防电话不能使用;2、消防栓接扣未安装;3、水泵房、消防控制中心、消防电梯机房等均未设置应急照明;4、报警主机未设备用电源;5、消防控制中心未设外线电话;以上几条是电气方面的,请教各位大哥提的是否合理(单从技术方面探讨),依据是什么?鄙人欢迎大家都来探讨。
消防验收常见问题汇总.PDF
建设工程消防验收常见资料问题 收录于话题
消防验收是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。本文为大家汇总了消防系统验收常见问题,一起学习下!