首页 课程 资料 论坛
  • 消防验收找问题,一般就是这些了

    消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。

  • 关于消防验收的几点疑问

    在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。

  • 消防报建验收的问题(广州)

    向大家请教有关报建和验收的问题项目的消防验收是分为土建验收和二次装修验收对吧我想知道的是土建验收时有什么要求,也就是土建验收的时候,项目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安装好所有消防设施等。如果有相关规范或文件还请不吝指教,万分感谢。

  • 关于消防分期验收问题在线等

    关于消防分期验收问题在线等

    如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?

  • 建筑消防验收内容及程序

    论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19

  • 今后,消防验收怎么验?验什么?

    今后,消防验收怎么验?验什么?

    按照住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科函〔2019〕52号)文件精神,全国各地正在开展紧张的消防审查、验收工作职能移交工作,住建部门积极地与消防部门对接移交事宜。以下是杭州市建委协同消防局举办的消防设计审核、验收培训会中总结的关于“消防验收怎么验及验什么”的问题,其他地区的情况大同小异,大家可作参考。 源自丨杭州建设(杭州市城乡建设委员会)近日,杭州市建委举办全市消防设计审核、验收培训会,市建委责任处室和有关直属单位负责人,各区县(市)建设主管部门的审批、验收人员约70余人全程跟班学习。 据悉,本次移交的主要是建设工程消防设计审核、设计备案、消防验收和竣工验收消防备案四项内容,小编从培训现场带回重点内容,以问答形式分享给大家。 Q:哪些项目竣工后需要申请消防验收?A:根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部119号令),有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当申请消防设计审核,竣工后申请消防验收:

  • 看了关于消防局的帖子,俺也气了

    俺最近做一个厂房,两层,1万多平方米。这个厂房是洁净厂房,一层两个防火分区,西面的为办公,东面的为库房。二层为洁净车间。这个厂房是全空调的。天,消防局要我加自动喷水灭火系统,他的意思这个建筑不是厂房,有办公,是综合楼。怎么讲也不行,必须设。设就设吧,我去交涉能否办公区设,库房不设。他老先生竟然说库房也要设,而且应该按照仓库等级做,我都气的差点吐血了。谁能告诉我该怎么办?

  • 消防需要的几本验收规范

    自己收集的,不是很全

  • 这样的进户规范允许吗、消防能验收吗???

    这样的进户规范允许吗、消防能验收吗???

    朋友家买一新楼(5楼),因1、2层是商服所以想回家打开楼宇门就必须走这个12m多长的走廊才能上楼道。且3楼以下楼道里没有窗户,若是停电一片漆黑。想请问各位大侠这样设计规范允许吗,消防能给验收吗?

  • 最新浙江省消防验收规范

    最新浙江省消防验收规范

  • 技术指导消防验收避错指南!

    消防验收作为项目完结中最重要的一环,是每个工程人必然面对的,虽然根据相关验收标准已经明确了很多具体的项目,但是验收环节也存在很多细节问题,这里小编为大家整理了验收时经常忽略的细节问题,相信避免了这些问题,验收也就成功了一半。 一、水系统中存在的问题

  • 消防验收通不过的常见原因汇总!

    消防验收通不过的常见原因汇总!

    一、水系统中存在的问题 1、主备泵切换的问题。虽然水泵控制柜由控制柜厂家提供,但个别厂家由于对消防规范的不了解或订货时没有提出要求,控制柜中没有提供水泵切换功能或切换功能无法实现,而施工人员在公司调试组调试前又没有发现,造成不必要的麻烦。

  • 消防验收常见电气问题汇总

    消防验收常见电气问题汇总

  • 重发我与消防局意见的分歧!

    某综合楼(一半为办公,一半为员工宿舍),体积不大于10000m3,三层,我根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 2001年版)第8.4.1条第五款之规定认为该楼可不设室内消防给水系统,而当地消防局则根据规范第8.4.2条认为该楼应设室内消防给水系统。请各问同仁查一查手边的规范,规范的这两条规定该如何去理解呢?另我希望大家不要去讨论如何去迁就消防局的意见,而是来讨论对规范的理解,规范的制定是客观的,消防局的意见是主观的,如果我对规范的理解是正确的,而消防局偏要拨高该建筑的防火设计标准,我也就认了!

  • 对消防局有异议,我如何投诉!!!!

    某旅馆4层,建筑高度16m,底层面积约800平米,已经作好了室内消火栓系统,(无水泵,仅设屋顶水箱)。谁知道被消防图审不过关,说没有设置室内自动喷水灭火系统,还给我门出了个安装预算书,增加消防泵2台,喷淋泵1台,喷头198个,(他妈还要消防水池)安装费用共计38万元,我找遍规范都找不到消防局的要求,请问我要如何投诉啊。这种情况有人遇到过吗??