大家别光下载走人,给顶一下哦[ 本帖最后由 zsp1226 于 2010-11-17 07:39 编辑 ]
论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
消防系统工程竣工验收时,工程技术保证资料文件主要包括:1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告;主要设备有:① 或者自动报警设备(包括:探测器控制器等);② 室内消火栓;③ 各种喷头、报警阀、水流指示器等;④ 气压稳压设备;⑤ 消防水泵;⑥ 防火门、防火卷帘门;⑦ 防火阀;⑧ 水泵结合器;⑨ 疏散指示灯;⑩ 其他灭火设备(如二氧化碳等)。7、主要设备及材料的合格证;除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。8、隐蔽工程记录;主要隐蔽工程记录如下:① 自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录;② 消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录;③ 消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统);④ 接地装置隐蔽工程记录
消防验收 消防验收是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。
消防工程竣工验收检测申报资料表格
问题类型一:总平面布置 ●消防车道未平整,不能形成环形消防车道。 ●查验报告无防火间距、消防登高操作场地查验结果,查验内容中总平面布局子分部分项未勾选。 ●消防车道、消防车登高操作场地未施工完毕,局部被施工围挡等障碍物遮挡无法通行。
本帖最后由 花亦晨weibo 于 2014-4-3 11:35 编辑 土地整理全套竣工验收资料附件下载地址:zzppsunny.7958.com
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 0 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至
某项目组在完成竣工备案之后,对工程竣工验收流程和内容进行了总结,浓缩的精华如下文所示,分享给工程朋友们参考借鉴! 一、竣工验收流程“十步走” 01施工单位自检评定 单位工程完工后,施工单位对工程进行质量检查,确认符合设计文件及合同要求后,填写《工程验收报告》,并经项目经理和施工单位负责人签字。02监理单位提交《工程质量评估报告》 监理单位收到《工程验收报告》后,应全面审查施工单位的验收资料,整理监理资料,对工程进行质量评估,提交《工程质量评估报告》,该报告应经总监及监理单位负责人审核、签字。03勘察、设计单位提出《质量检查报告》 勘察、设计单位对勘察、设计文件及
一般项目监测合格后就要着手准备验收资料了,可能每个地方有所不同,但应该基本上是差不多的,希望大家能共享下你所在地所需准备的验收资料。我们浙江金华一般需要准备的是: 1、项目竣工验收监测申请报告 2、项目竣工验收申请报告 3、项目竣工验收监测报告 4、项目方案 5、项目调试方案及总结 6、项目操作规程 7、企业环境保护管理制度 8、三废处理岗位责任制 9、项目有关的批复一般就用这些装订成册,送环保部门。
消防工程竣工验收现场评定准备资料 序号
建筑消防竣工验收资料
建筑消防竣工验收资料专题,为您提供建筑消防竣工验收资料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑消防竣工验收资料 相关的专业交流讨论,更多建筑消防竣工验收资料相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题