辐流式沉淀池工作原理及应用领域
辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
资料显示,周边进水的辐流式沉淀池是一种沉淀效率较高的池型,与中心进水周边出水的辐流式沉淀池相比,设计表面负荷可以提高一倍左右。既然如此,为何我们看到的大部分污水处理厂都是使用中心进水周边出水的辐流式沉淀池?求大神解答:loveliness:
辐流式沉淀池是周边孔口出流,需要校核出水堰复核马???
沉淀池的结构及工作原理视频
竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
中心进水辐流式二次沉淀池计算书
排水手册及新的排水规范中都提出了:水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6~12;问问大家何为有效水深,是手册上的澄清区高度??还是再加上污泥区高度??还是池边水深???感谢大家的回复!!!!!最近偶在学习排水新规范,不知大家看了有什么感想,多多交流!!!
中沉池和二沉池都是采用的此种池型和相同的设备
图纸简介: 本图纸是某公司设计辐流式沉淀池设计施工图 ,包含工艺流程说明图,沉淀池俯视图,沉淀池剖面图,设计大样图。 投稿网友: wshm155 上传时间: 2014-06-20
图纸简介: 本图纸为某毕业设计辐流式沉淀池施工参考图纸,图纸内容包含沉淀池尺寸图,沉淀池俯视图,沉淀池设备材料清单一览表,给水系统管道图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: qianbaogang 上传时间: 2014-05-29
谁有标准的平流式及辐流式沉淀池祥图,如果大家谁有,请给上传一套。在下不胜感激,或者直接发往我的电子信箱:lqt000@cbbn.net,小弟先谢谢各位了!
本人对于这种沉淀池还是首次碰到,有一些问题想与大家讨论一下。1、配水槽与集水槽合建时总净宽不变,配水孔是否紧靠沉淀池外壁?2、配水槽变宽段的槽宽沿直线变化,施工容易?我感觉绘图时较难啊,谁有这方面的照片或施工图没有?3、如果需要设多道集水堰时应如何设置,我将其中一道与配水槽合建,因配水槽休用变孔距法设计,因此这道集水槽也是变孔距的,而另一道集水槽设两道进水堰板,槽形应如何设置,请高手指点一二,有实图更好。欢迎大家讨论或提供相关资料。
作为一名设计人员,我想把自己的设计越来越完善,是每个设计人员都应该想到的问题,在设计辐流沉淀池中心筒布水孔时,我也查看了一些资料,书上水中心筒布水孔的面积总和应该是池断面面积的10%-20%,可我计算一下这样布水孔会需要很多,而看了网站上一些朋友的设计图纸后,又不是按那比例计算的,所以,请有设计这方面经验的朋友谈谈自己是怎么计算的好吗?第二,一般大型污水厂的辐流沉淀池是下部进水,而小的辐流沉淀池有的是上部进水(类似竖流式),我想小的话上部进水效果也是一样的吧,但中心筒布水孔的位置一般是怎么设定的呢?大概在池深多少处呢?希望大家积极探讨一下啊,谢谢
今天刚碰到的问题,辐流式沉淀池的计算不是太复杂,复杂就复杂在这个计算方法的辐流式沉淀池前面加了“普通”两个字,LB又说计算出来后的结果要用另外一种有什么负荷参数的的方法校核,找了一天没找到相关的资料,所以在这里请有识之士帮帮忙,谢谢!!!
图纸简介: 此图纸为某城市工业废水处理辐流式沉淀池, 投稿网友: lqf1115 上传时间: 2013-06-27 图纸省份:
沉淀池作为污水处理工艺中使用最广泛的一种处理构筑物,按照水流方向可以分为:斜板管式、幅流式、平流式以及竖流式。