首页 课程 资料 论坛
  • 建筑工程施工质量验收规范

    建筑工程施工质量验收规范

  • 建筑电气工程施工质量验收规范

    建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)清晰版

  • 建筑工程施工质量验收规范(全)

    建筑工程施工质量验收规范(全套)

  • 建筑地面工程施工质量验收规范.doc

    关于发布国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]78号根据建设部《关于印发<二OO二至二OO一年度工程建设国家标准制定,修订计划>的通知》(建标[2002]78号)的要求,江苏省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑地面工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了

  • 建筑地面工程施工质量验收规范.ppt

    本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 19:16 编辑 建筑地面工程施工质量验收规范.ppt

  • 建筑工程施工质量验收规范全集

    建筑工程施工质量验收规范全集(希望对大家有用)

  • 砌体工程施工质量验收规范

    砌体工程施工质量验收规范

  • 结构工程施工质量验收规范

    混凝土结构验收质量规范!与大家共享!

  • 电梯工程施工质量验收规范

    中华人民共和国国家标准 电梯工程施工质量验收规范主编部门: 中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002年6月1日 2002 北京 关于发布国家标准《电梯工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]80号根据我部"关于印发《二○○○至二○○一年度工程建设国家标准制定、修订计划》的通知"(建标[2001]87号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《电梯工程施工质量验收规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为cb 50310-2002,自2002年6月1日起施行。其中,4.2.3、4.5.2、4.5.4、4.8.1、4.8.2、4.9.1、4.10.1、4.11.3、6.2.2为强制性条文,必须严格执行。原《电梯安装工程质量检验评定标准》gbj 310-88、《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》gb50182-93同时废止。中华人民共和国建设部 2002年4月1日前言根据我部"关于印发《二○○○

  • 砌体工程施工质量验收规范!

    砌体工程施工质量验收规范,希望能给大家带来帮助。

  • 很全的工程施工质量验收规范

    很全的工程施工质量验收规范,看了别忘记顶哦......

  • 屋面工程施工质量验收规范

    屋面工程施工质量验收规范

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

    哪位大侠有呢,可不可以共享,在这里先谢谢了1!!!!!!!!!!!我们公司没有这些规范,我又是小辈,很多东西都不懂,希望前辈们大力支持!

  • 建筑电气工程施工质量验收规范.doc

    关于发布国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]82号根据建设部《关于印发〈二000至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标[2001]87号)的要求,浙江省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑电气工程施

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(3)

    5 室内排水系统安装5.1 一般规定5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。 雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。 悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。5.2 排水管道及配件安装主控项目5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2的规定。表5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(4)

    6 室内热水供应系统安装6.1 一般规定6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。6.2 管道及配件安装主控项目6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下l0min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(5)

    8 室内采暖系统安装8.1 一般规定8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3条。8.2 管道及配件安装主控项目8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: l 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰; 2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰; 3 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。 检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录。8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(6)

    9 室外给水管网安装9.1 一般规定9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。9.2给水管道安装主控项目9.2.1 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm. 检验方法:现场观察检查。9.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(7)

    11 室外供热管网安装11.1 一般规定11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的质量检验与验收。11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。 2 管径为50~200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 3 管径大于200mm时,应使用螺旋焊接钢管。11.1.3 室外供热管道连接均应采用焊接连接。11.2 管道及配件安装主控项目11.2.1 平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统要求进行调试,并作出标志。 检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。11.2.2 直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性。回填应按设计要求进行。 检验方法:回填前现场验核和观察。11.2.3 补偿器的位置必须符

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(8)

    13 供热锅炉及辅助设备安装13.1 一般规定13.1.1 本章适用于建筑供热和生活热水供应的额定工作压力不大于1.25MPa、热水温度不超过130℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收。13.1.2 适用于本章的整装锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收,除应按本规范规定执行外,尚应符合现行国家有关规范、规程和标准的规定。13.1.3 管道、设备和容器的保温,应在防腐和水压试验合格后进行。13.1.4 保温的设备和容器,应采用粘接保温钉固定保温层,其间距一般为200mm。当需采用焊接勾钉固定保温层时,其间距一般为250mm。13.2 锅炉安装主控项目13.2.1 锅炉设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置应符合表13.2.1的规定。表13.2.1 锅炉及辅助设备基础的允许偏差和检验方法项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法1 基础坐标位置 20 经纬仪、拉线和尺量2 基础各不同平面的标高 0

点击加载更多

建筑幕墙工程施工质量验收规范

建筑幕墙工程施工质量验收规范专题,为您提供建筑幕墙工程施工质量验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑幕墙工程施工质量验收规范 相关的专业交流讨论,更多建筑幕墙工程施工质量验收规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度