首页 课程 资料 论坛
  • 结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验

    D.0.1 回弹构件的抽取应符合下列规定:    1 同一混凝土强度等级的柱、梁、墙、板,抽取构件最小数量应符合表D.0.1的规定,并应均匀分布;    2 不宜抽取截面高度小于300mm的梁和边长小于300mm的柱。 表D.0.1 回弹构件抽取最小数量

  • 浙江某学校行政楼混凝土结构实体检验方案

    一、编制说明二、工程概况三、结构实体强度检验四、结构实体钢筋保护层厚度检验[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-21 16:03 编辑 ]

  • 混凝土结构实体质量检测研究

    为确保建筑工程质量,混凝土结构工程实体检测技术尤为重要。混凝土结构实体检验,包括混凝土强度、钢筋保护层厚度和构件尺寸等内容的检验。 一、混凝土强度检验 第一,对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204附录D的规定。 第二,混凝土强度检验应根据国家现行规范、标准,采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法等检测方法。

  • 建筑工程混凝土结构工程实体检测都需要有做哪些内容?

    1、 混凝土结构子分部工程(1) 对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结 构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。(2) 结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时. 可采用回弹-取芯法进行 检验; 混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到 600°/天 时所对应的龄期,且不应小于14d,日平均温度为 0 ° 及以下的龄期不计入。冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养护试 件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。 2、结构实体钢筋保护层厚度检验构

  • 混凝土结构实体质量检验——三项指标不可少

    混凝土结构实体质量检验——三项指标不可少

    依据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,混凝土结构子分部工程施工质量验收,除了观感质量应合格外,结构实体检验也必须合格。 结构实体检验 主要针对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行,包括三大项内容:①混凝土强度、②钢筋保护层厚度、③结构位置与尺寸偏差。 结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应

  • 水运工程混凝土结构实体检测技术规程JTS 239-2015

    水运工程混凝土结构实体检测技术规程JTS 239-2015

  • 关于中间结构验收前的实体检测

    我们工地中间结构验收前,甲方委托第三方检测单位来现场抽查板厚 混凝土强度 钢筋保护层厚度等。后来质监站试验室也来检测了。这个需要检查两遍吗?是不是要这两家的检测报告合格上报质监站后,才能进行中间结构验收啊?求大神讲解下

  • 住宅楼结构实体检测方案

    住宅楼结构实体检测方案

  • 结构实体钢筋保护层厚度检验

    E.0.1 结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:    1 对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。    2 对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。    3 对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。E.0.2 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位量测3点取平均值。E.0.

  • 结构实体位置与尺寸偏差检验规定

    F.0.1 结构实体位置与尺寸偏差检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:    1 梁、柱应抽取构件数量的1%,且不应少于3个构件;    2 墙、板应按有代表性的自然间抽取1%,且不应少于3间;    3 层高应按有代表性的自然间抽查1%,且不应少于3间。F.0.2 对选定的构件,检验项目及检验方法应符合表F.0.2的规定,允许偏差及检验方法应符合本规范表8.3.2和表9.3.10的规定,精确至1mm。

  • 如果混凝土结构没有钢筋。。。

    我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。

点击加载更多

混凝土结构实体检验

混凝土结构实体检验专题,为您提供混凝土结构实体检验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构实体检验 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构实体检验相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

屋顶花园说明

屋顶花园伴奏