我看到大多消防联动时都用多线制的! 为什么不用模块呢?那样不是省很多线,我施工方便! 难道是没有相关功能的模块?////
最近有个工程,地下与地上都只有普通的通风系统,无排烟系统在图集07K103-1 消防联动一章(常用防火阀,排烟阀的控制关系)里写了联动关系但一般的通风系统应该是非消防电源供电,火灾确认后会切断那么是不是就不需要消防联动来关闭这些普通的通风机了呢?我看过很多图都没说,一般都只强调了防排烟系统的控制。请教下大家
现在的消防联动是不是一定要有源输出控制,我看新的火警规范4.1.2条只是说主机电压控制输出应采用直流24V,并没有规定输出控制的方式!我看当前好多厂家的输入输出模块仍自带有源、无源输出控制的两种接法啊?顺便再请教一下,海湾8301输入输出模块控制高电压大功率消防设备动作时,COM、NO连接继电器线圈控制被控设备,属于有源输出控制还是无源输出控制?请大神指教!
刚出来混,就碰到一个工程,要把电视监控和消防联动起来.即消防系统的探测器发现火情后通过控制模块把信号传给电视监控系统的报警单元. 可是消防的控制电压都是24V;电视报警单元常用于接受门禁系统的信号,一般是5V.现在杂整??????
有一建筑可以暂定为塔式住宅楼(二类建筑),楼梯形式为剪刀梯。按规范要求得在消防电梯与封闭楼梯合用的前室里设置探测器(单独一个探测区域),这样的话是否每层都要设置探测器?能不能隔几层设置一个?还有是否需要每层都要设置灯光显示装置?可否几层串起来算一个回路?还有每一层都要设置短路隔离器?好浪费哦。还有就是点数是怎样计算的?啥叫点数?
在火灾自动报警系统设计规范中有如下几条是涉及到空调系统的:6.1.1 消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成:6.1.1.4 防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置; 6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能: 6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 本人对空调系统不甚了解,有以下几个问题想请教各位专家:1、“停止有关部位的空调送风”,有关部位是哪些部位?空调送、回风,也是按防火分区设计的啊!2、空调送风怎么停,是用模块联动控制吗?在防排烟系统中,防排烟风机可以靠防火阀连锁停止,也就是防火阀达到温度自行关闭并断开防排烟风机的动力回路,空调机组是不是也可以这样控制?
规范讲6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 我想问一下:相关部位是指那里的防火阀。机房、防火墙的都要必须联动吗? 空调系统的风机和空调机组的运行是怎么关闭的
2008版民规13.1.3条规定有消防联动要求的住宅公共场所应设消防报警系统,若仅仅有消火栓需要联动的情况,需要设烟感吗,再者按13.6.4条规定应设火灾警报装置,按照火规8.4条是否再加一个手报呢
04X501--火灾报警及消防联动
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
北京狮岛SD2210消防联动主机,SD6114LK专用联动模块(消防泵和喷淋泵)一直报故障.线路不短路不接地,说明书是3根线.启动.回答.和公共.实际现场接的两个线.启动和公共(以前可以启动的) 联动子站的接线端子一组有10V多电压,有一组没有.问师傅们:联动子站的接线端子上应该有电压存在吗?我应该从哪几方面查找问题?谢谢
各位专家,建筑物主要出入口的门禁系统如何和消防联动呢?有的说是在每个门口的门禁控制器,有的说是切断门禁系统的总电源,哪位专家知道规范咋写的?如果画图?一个控制模块?还是其它办法。。。。。
在图集10D303-2常见电机控制电路图(2010合订本)中,这句话:“4.接线端子图中,至消防中心联动台的电缆作用为联动台直接手动启、停风机。”这样的接法是否违反了火灾报警规范:“排烟风机,消防泵等需要手动和自动控制”?反馈信号又是怎么反馈的?麻烦各位看看。
请问图纸中报警线连接强电箱的用途是什么?先谢了
五层中学宿舍 单层2015平方做了自动报警系统 是不是必须得做消火栓联动问了做水的说好像用的自来水供水的 没有消防水泵谁能告诉我下 什么情况下有消防水泵 什么情况下没有什么情况只用作火灾自动报警而不用和消火栓联动呢告诉我哪个规范也行 我自己查查 看了火灾自动报警系统设计规范 看不明白
论文简介:火灾报警及联动控制标准图集,消防平面布置图、系统图、控制原理图、联动关系等均有详细介绍。 投稿网友:songxueping90 上传时间: 2013-07-27
跪求:由于设计图纸说明不清楚,配电厂只做2个手动启动停止按钮,风机控制是KBO(CPS)-12C/10/06M基本型,这个能否直接消防联动启动停止,接线接KBO的几号接线端
我们施工的是高层住宅,在电梯前室部位的防火门,改为门禁门,要求在火灾紧急情况时,打开门禁门。是应该打开门禁门锁,还是要把门打开?如果要打开门,该如何去做?不打开门只打开锁,行吗?请指点!!先谢了。
底层车库的消防没设火灾报警系统,请问干式系统的联动应怎么解决,加速排气装置的启闭信号各怎么连接?是一定要设一火灾报警器才能解决此联动问题吗?
请教各位前辈:小弟近日做了一个数据中心机房的电气设计,有个问题想不通。机房内共有四种电源: 1。UPS双路供电的网络设备; 2。精密空调电源; 3。照明电源; 4。应急照明电源。另外预留消防水泵,气体消防电源。请问,消防自动报警时应切断哪些电源,强制开启哪些电源,UPS设备电源是否必须切断。