各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
今天去一个工地,看到一层商铺施工单位安的消火栓箱,是单栓带消防软管卷盘带灭火器组合箱,尺寸是1600*700*210。回去查了图集04S202,只有24页的薄型单栓带灭火器组合箱和其相近,可是图集是1800*700*160的,一般箱体厚度是240的,210也可认为是薄型的。但是高度相差太多了。 因产品更新快,问一下是否存在这种尺寸的消防箱啊?
本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。 1.高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 2.高层建筑的消防消防排烟天窗天窗设施应分为机械消防消防排烟天窗天窗设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 3.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设消防消防排烟天窗天窗设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 4.通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 5.机械加压送风和机械消防消防排烟天窗天窗的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,
各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?
本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑 《建筑设计防火规范》8.4.4 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。先说明一点:建规总说明中和高规总说明中分别说明适用于不同的建筑类型。所以这两条规范内容没有交叉。<
项目设计的基本情况为:竖井内敷设普通镀锌线槽,从竖井此主干线槽引出两个线槽,一个是普通镀锌线槽,一个是防火线槽。目前问题是,哪个文件规定此种做法符合规定,可以通过消防验收?同事说,北京公安部有个文件有此规定(但我找不到),其他城市没有此要求,是可以接的。请教各位给予解答,谢谢!
有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。
正设计的一个大型商业项目,几个消防风机距离很近(距电井大约20多米的样子),准备设置一个双电源箱放在电井内,然后单回路给几台风机供电,请问风机的启停按钮需要设置在现场风机附近吗?一般情况启停按钮都是设在箱子上的啊,像这种情况箱子离风机有一定的距离,那么启停按钮一定要设在现场吗?
消防越来越受到重视,建筑给排水中的消防问题也同时受到了大家的关注,因此消防水箱在给排水设计中的作用及其如何选用同样受到大家的关注。本人认为,《规范》的编制里面有个平衡性的把握问题,太粗了不易于具体的操作执行中的把握,太细了又难免有些地方不能照顾到方方面面,让一些具体有困难的设计难于真正贯彻。因为规范的条文是用来直接在设计中体现的,所以应该具有可操作性,应该十分明确,如果有些地方不能明确的,如规范修订中各方具有争议的,建议就应该提高到上一层做出上面一层应该保证到的,而不应语言不详、含糊其辞的列出一条,这样最让设计者和审图、消防审查人员和各方人员难于把握,造成各方理解产生歧义,首先是设计人员在方案阶段就无从把握,举个例子,今天我这样认为,做好方案,消防审查某个人员认为可行,过两天时施工图做好了,审查人员换了个人,对某条规范的理解不一样,施工图的工作变化就大了,这样的事情经常发生,造成很大的浪费,非常不利于大家的工作,造成各方之间的矛盾,违反了规范编制的初衷。现将消防水箱设置平时遇到的一些问题理出,与大家一起分析探讨。 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版),以下简称
根据新版规范,消防水箱应满足初期火灾消防用水量的要求,但貌似没说初期火灾的时间。 新规范只规定了各种情况下水箱的最小容积,并无最大容积的要求。旧规范超过18立方仍按18立方。 现在有些仓库喷淋计算下来,流量都是100L/s左右。按10min计算,水箱容积都要至少60立方。 这点不知如何解决。
请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑( 总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。不知道是按一栋建筑来算,还是按整个基地里的所有商业部分来算。
一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。 3、消防排烟风机安装好后,用手或杠杆查叶轮是否有过紧或擦碰现象,没有
有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?
我们知道,现在按照给排水专业的做法,如果高位的水箱分为生活和消防的话,是共用一根补水管的。他们的做法是,每个供水的分支管都加电磁阀。毫无疑问生活水箱是靠液位器的高中低水位来启动补水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一样高中低三个水位的话,是否就是只有到低水位,泵才启动,那还怎么满足水箱的水量呢?
请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?
在一个四栋楼组成的小区内,只由一个消防水箱来供给他们的消防用水。那么,如果离消防水箱的另外一个楼失火,水从水箱到那栋楼房所需的时间是否妨碍了及时救火。另外一个问题,消防管道中平时是否充水?
我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?
有一高层综合楼,在地下一层设有水泵房,而室外消防水池设在距主体建筑15米的位置,水泵有单独的吸入管,从消防水池吸水井引出至-1.500(相对室内一层%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室层高为一4.5M,消防泵为立式泵,而水池的最高水位为-1.400,请问这样能达到自灌要求吗?如果吸入管高出最高水位呢?请大家多指教!
根据GBJ16-87 2001版的建筑设计防火规范8.6.3条可以知道火灾前期的储水量。能根据这个从水箱图集中确定某种水箱吗?或是确定水箱型号要根据其他哪些元素呢?