消防应急预案演练记录.doc
炎炎夏日,为做好各项安全生产工作,防患未“燃”也为公司
西安浐灞生态区2010冬季消防演练现场,施工工地名称为海景北部湾一期工程
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
为切实提升指战员对高层建筑火灾事故处置能力,全力做好高层建筑灭火救援工作准备,近日,江西省南昌市消防救援支队在红谷滩区方大中心开展高层建筑灭火救援实战拉动演练。 演练坚持随时、随地、随机,实兵、实装、实战,以“无预案、全要素、全过程”为要求组织开展。假设方大中心B座10层发生火灾,火势沿水平方向蔓延,致使火势突破西侧外窗,向上蔓延至11层、12层,且高温浓烟通过内部竖井引燃建筑19层可燃物起火,现场多名人员被困。支队指挥中心接到报警后,立即调派支队高层建筑火灾应急救援机动队及周边消防救援力量共15辆消防车、90余名指战员参与演练。
现在消防验收上有个很麻烦的问题,就是验收的人不一样,标准也不一样,我们做了几个都是这样的,一开始没有事或者要做的,等做完了换了一批人验收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有个标准呀,规范还要看各人的理解,晕。全国那么多的省,相互之间的标准也不一样,真弄不懂为什么会这样。
有关消防,听说有的是按米算,那大概什么价位,如果是按消防箱,要是一个500话,那比如一个车间周围就几个消防水箱,那不是亏大了。。消防弱电又是怎么取价,如果是按点,那按各位师傅们经验价是多少。,谢谢!!!
两个消防管道这样连接是为什么?
消防竣工验收后,另一个施工队(空调)把喷淋管改动了。 然后改动的地方出现了问题(漏水),最后追究责任,是个什么情况~PS:我妈是在甲方单位的现场工程师,碰到了这个问题,她也不是很懂法律法规的问题。只有问我,可是我都是搞结构设计的,完全不知道关于现场施工的一些事情。求各位大神帮忙解答,然后是要把具体的法律文件有关规定给告诉我~~~谢谢大家了~~
朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
各位水友,本人有两个问题想请教: 1、现新消防规范中有提到“高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙”,对于这条,各位是如何考虑的?该轻便消防水龙设于何 处比较合适?2、对于一个小区,它分为一期和二期,但是一期和二期之间有市政道路或市政河道分隔开,若为市政河道,则是通过桥梁连接, 请问该小区的一期和二期能否共用消防临时供水加压系统(即共用消防水池和消防水泵)?还是需要单独设置?另外对于生活 加压供水系统能否共用?期盼各位的解答,谢谢!