各位大侠;那位能帮忙看一下,这个平面设计方案能否通过消防审查。谢谢。
中表3.5.2关于同时使用消防水枪数量,请问消防审查中提出同层使用水枪数目需要达到本表要求?做何解释?同本规范中7.4.6条要求同一平面有2支水枪的2股水柱同时到达任何部位既可.设计中为高层商住,住宅部分每层已设置3套消火栓,已经满足7.4.6条规定,请教:同时使用消防水枪数量为计算消防水量时使用,为何此处要求每层使用水枪数达到表3.5.2中水枪数量? 关键是如何回复!!!
1.《高层民用建筑防火规范》(GB50045—95)(以下简称:“高规”)第5.2.3条规定,防火墙上若必须开门应设置能自行关闭的甲级防火门窗(耐火极限1.2h),而第5.4.4条则明确若采用防火卷帘门分隔,则必须满足耐火极限不低于3.0h的背火温升的要求。为何对防火门和防火卷帘的耐火极限时间规定相差这么远? 答:《高规》第5.2.3条规定,防火墙上不应开设门、窗、洞口,当防火墙上必须开设门,应设置能自行关闭的甲级防火门,其耐火极限应为1.2h。因为防火墙上所开设的门仅为局部,而在《高规》第5.4.4条中当用防火卷帘替代防火墙时,供作防火分隔,该耐火极限的要求应提高,要达到防火墙的耐火极限不低于3.00h,采用包括背火面温升作耐火极限判定条件要求,即《高规》第3.0.2条表3.0.2中以防火墙具有不低于不燃烧3.00h耐火极限要求。
1.建筑类别 1.1根据建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、建筑高度、建筑层数、单层建筑面积等要素,审查建筑物的分类和设计依据是否准确。 1.1.1根据生产中使用或产生的物质性质及数量或储存物品的性质和可燃物数量等审查工业建筑的火灾危险性类别是否准确。 1.1.2根据建筑物的使用性质、建筑高度、建筑层数、单层建筑面积等审查民用建筑的分类是否准确。 1.1.3是否满足其他专门防火规范和专业设计规范的防火要求:如石油化工企业、石油天然气工程、石油库、发电厂与变电站、钢铁冶金企业、纺织工程、酒厂、烟花爆竹工厂、加油加气站、冷库、电子洁净厂房、办公建筑、展览建筑、体育建筑、广播电视建筑、老年人建筑、疗养院建筑、旅馆建筑、商店建筑、饮食建筑、宿舍建筑、特殊教育学院建筑、中小学建筑、托儿所和幼儿园建筑、汽车库和修车库、住宅、图书馆、档案馆、博物馆、医院、文化馆、电影院、剧场、汽车客运站、港口客运站、铁路旅客车站、地铁车站、殡仪馆、城市交通隧道等。<
消防行政许可 发布日期: 2008年07月11日 -------------------------------------------------------------------------------- 办事依据 依据《中华人民共和国消防法》中有关消防行政许可要求的条款,即:第十条、第十二条、第十三条。 办理条件 (1)申请建筑消防设计审核的,其建筑消防设计应符合国家消防设计规范、行业标准、地方标准。 (2)申请消防验收的,依据国家消防技术规范、技术标准、行业技术标准、地方标准和公安消防机构出具的消防设计审核意见。 ①申请验收的建筑工程应根据公安消防机构核准的消防设计文件全部施工完毕,并经过设计、施工、监理单位初验。如有下列情况,视为不合格: ▲有违反国家消防技术标准强制性条文的; ▲防火间距和防火分区不符
通风防火因为涉及火灾时人民生命财产的安全,在建筑设计中是很关键的环节.对规范的理解和实施都是一件重要的事.希望网友们能把我们的网站介绍给消防主管部门和审查机构的高工.争取在他们的指导下,我们的对消防理论和防火规范的理解能更好应用到实际工程中!
第一条:做了一个高度小于50米的一类建筑,按《高规》室内外消火栓用水量都是30L/s,各层均布置自动喷水灭火系统,即室内外消防用水量都可以减5L/s,也就是都可取25L/s。问题来了,审查师的意思是:规范说可以减,但不是每个建筑都可以减。晕不第二条:还是这个建筑,因为是重要的机房,在机房内都做了IG541气体灭火系统,适时气体消防设计规范刚出来,规范规定每个分区的面积不大于800平米(旧的是规程,规定不大于500平米),容积不大于3000立方米(旧的规定不大于2000立方米)。我的设计全部按照新规范来做,审查师拿着旧的规程跟我谈。当我拿出规范给他看,他还强说还是把分区改小了好一点。吐不后来一打听,原来以前是当消防支队长的秘书,领导走了,把它调到建审比较有油水。咋的
我们现在一个工程项目,有一个油漆库,设计院设计了防爆风机和防爆风管,以及一些防爆电气箱,现在业主为了节省成本提出取消油漆库的通风防爆设备,此种说法合法吗?
注册消防师报名时要单位统一资格审查,: “ (二)现场审查报考资格 省直考生将报名材料交单位初审,单位人事部门将初审通过的人员信息制作成资格审查汇总表(见附件2),于2016年8月30日携带汇总表和报名材料到安徽省人事考试院(合肥市徽州大道和太湖路交口恒生阳光城8号写字楼四楼)接受省人力资源社会保障厅、省公安厅现场资格审查(不受理考生以个人名义报送的材料)。
第三章电气专业 3.1消防电源及供配电系统 3.2火灾自动报警及消防联动控制系统 3.3消防应急照明及疏散指示系统 3.4消防线路
最近,在某三层戊类工业厂房的消防审查中,消防局提出:厂房三层楼的消防水线上每层都接出一条水线用于泵的冷却,不符合消防水单独设立的规范,应立即进行整改。接此通知单后,我遍查规范,竟毫无所获。不知此“规范”在何方?另外,在某装油设施的审查中,消防局竟然提出:抗溶性泡沫不能用于原油的消防。实际上该泡沫灭火设施为原有,因保护的是水溶性液体,采用的就是抗溶性泡沫。
有一个高层的地下车库,只有一组报警阀,报警阀前面的管道我设置成了环状!出水管不应小于两条?难道需要从环管上引出两条出水管接到车库喷淋系统上?????