水工混凝土结构缺陷检测技术规程SL713-2015
写的比较好的,看后希望对大家有所帮助
水工建筑物安全检测与健康诊断
裂缝问题是一个人们普遍关心的问题,对混凝土结构而言,裂缝的存在是十分普遍的现象。大量科研和实践都证明了混凝土结构出现裂缝是不可避免的,裂缝出现时荷载常为极限荷载的15%-25%。在正常使用荷载作用下,钢筋混凝上结构一般是带裂缝工作的,一般肉眼可见的裂缝范围为0.02- 0.05mm,裂缝宽度小于0.05mm 的属无害裂缝,对防水、防腐蚀与承重的影响均可忽略不计[1]。我国现行规范对一般正常使用条件下混凝土结构构件最大裂缝宽度的控制标准为0.3mm[2]。因此就经济及科学观点,一定程度的裂缝是可以接受的。
混凝土结构的检测与加固1/2
美国陆军工程师团编的
结构损伤检测与智能诊断
水工混凝土缺陷检测和处理[ 本帖最后由 blzqslj 于 2010-5-21 12:23 编辑 ]
混凝土结构裂缝病害的整治
受腐蚀混凝土结构耐久性检测诊断.part1
水工混凝土缺陷检测和处理.pdf
长沙鹏翔电子科技有限公司 提供混凝土结构的声发射检测 混凝土是一种多相复合材料,由于各种原因,成型后即在骨料与砂浆表面存在许多界面裂缝。这些微裂缝是混凝土内部的薄弱部分。随着外荷载的增加,在这些微裂缝的尖端形成应力集中,使这些微裂缝沿骨料界面进一步扩展,并逐渐向砂浆内部发展。在这些微裂缝不断发展变化的同时,产生一种弹性波而向周围辐射,这种现象就是声发射现象。 目前,在混凝土性能的研究中,声发射可用来测定混凝土的初裂应力,确定断裂参数,以及用声发射技术分析混凝土的破坏过程,以确定各种不同混凝土在整个受力过程中的力学行为。主要内容包括单轴压缩应力、弯曲应力、拉伸应力以及受温压作用时的混凝土的声发射特性;探讨和研究应力水平与声发射发生频率的关系;破坏过程中的振幅与频率分布变化;声发射发生的位置;声发射的分形特征;劣化混凝土的声发射特性等。 利用声发射技术监测混凝土结构的破坏过程, 是较科学的技术方法, 具有推广应用价值。一是可做混凝土结构的强度评估(需配合拉力压力试验机或混凝土疲劳试验机) 二是可做建筑
哪位有最新水工混凝土结构规范?
水工混凝土结构CAD系统设计
请尽情下载吧!但别忘回帖!
1、混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T 193-2009 2、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-20013、混凝土质量控制标准 GB 50164-924、芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:20075、超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02-2005 6、混凝土结构耐久性评定标准 CECS 220:20077、混凝土强度检验评定标准(征求意见稿)GB50107-20098、混凝土结构试验方法标准 GB50152-92
水工混凝土结构计算书.rar
超级霸道的计算书
水工混凝土结构缺陷检测技术规程(SL 713-2015)
重大水工混凝土结构病害检测与健康诊断
重大水工混凝土结构病害检测与健康诊断专题,为您提供重大水工混凝土结构病害检测与健康诊断相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与重大水工混凝土结构病害检测与健康诊断 相关的专业交流讨论,更多重大水工混凝土结构病害检测与健康诊断相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题