论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
(1)总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;(2)建筑的火灾危险性类别和耐火等级;(3)建筑防火、防烟分区和建筑构造;(4)安全琉散和消防电梯;(5)消防给水和自动灭火系统;(6)防烟、排烟和通风、空调系统的防火设计;(7)消防电源及其配电;(8)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;(9)火灾自动报警系统和消防控制室;(10)建筑内部装修的防火设计;(11)建筑灭火器配置;(12)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计;(13)国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。
消防应急预案演练记录.doc
消防验收,是所有建设项目的噩梦。90%以上的项目无法一次通过,《建设工程消防验收评定规则》开发企业、设计单位、施工单位都必须严格遵守。那么,消防验收,怎样做到顺利通过? 做好以下准备工作,顺利验收不是问题。 验收内容 1.1 建设工程消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。 1.2审查资料包括:
建筑消防设施的检测内容
建筑工程分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯共9个分部工程。消防工程并不属于这其中的分部分项工程,而属于一个独立分包工程,需要有专门资质的单位进行施工。
消防新规————————
1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,并且祥泰电气提示发现问题及时处理。3、每年用公司专业的消防检测队伍进行详细的消防检测,包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告,报消防部门备案。4、专业的探测器清洗厂,隔年完成对所有探测器的清洗工作。5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。6、视消防工程大小,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。
《消防设施通用规范》和《建筑防火通
各位水友,本人有一问题想向大家请教,恳请赐教。一车间,它主要是做地毯等毯类物品的印染,建筑定性为印染车间,火灾种类为丙类,耐火等级为二级,我想请问各位水友,在消防设计上,除了上消火栓和灭火器,对于喷淋是否要设计?本人不能确定,恳请各位水友帮忙考虑一下告知,谢谢!!:)
消防水池的体积是300立方米。
1火灾自动报警系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符
第一方面:建规局做出了局部的修订增加了《老年人照料设施》的内容,什么是照料设施呢?比如说我们的养老院,全日制为老年人集中服务的公共建筑和场所,这是增加的第一本书。 第二方面:增加了新的自动喷水灭火系统内容,一共新增两本书,一本叫《设计规范》,一本叫《验收规范》。这两本均是在2018年1月1日开始实施的,老版规范作废,需要重新记忆新规范内容。