《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,而《宿舍建筑设计规范》 第7.1.7条规定 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,且面积大于3000平米,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
87防火规范规定: 第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水: 四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;2006防火规范规定: 8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓: 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。请问:一层为沿街商业网点,二~六层为单元式住宅的商住楼,如何设计消防给水?按照87规范是否可不设室内消防给水?按照06规范设否?如设,消防水量如何确定?
请教各位设计师一个问题: 目前已知的室外消防给水系统从水压来看有高压、临时高压、稳高压(上海)、低压等类型。。但本人疑惑在于,各位在设计中如何知道你所设计的建筑物到底用的是哪种系统???比如,你设计个厂房是按临时高压设计的,那么你确定这个室外管网是临时高压的原因何在???建规8.1.3虽然有要求,但本人认为你们可能不大会按这个来,因为这个要精确计算。。。而且给水设计阶段的计算本人感觉到是无源之水。。 求教,请各位解惑,请放开讨论,无所谓对错,真心想知道这个。。
近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计
有一新一旧两座办公楼,两楼都设有消火栓系统,消防水量都为20L/S,新楼地下室和一二层有自动喷淋,消防水量20L/S。现在在两楼的外面设一泵房,供这两楼的消防用水,我想问一下消防水泵需要几套?应该怎么设计呢?另外两楼都有屋顶水箱,新楼还有屋顶加压稳压设备(旧楼没有),那泵房里是不是还需要设计稳亚设施呢?甲方想利用水景喷泉作为消防水源,可那水景水深只有1.5m左右,水量大概有600多立方,水深是不是太浅了,水泵吸水口应怎么处理,是不是要做个专用吸水槽?我是新手,希望各位多多指教!谢谢
有兄弟私信我问,现场临时消防如何进行设计及布置,突然这么问我也有些懵逼,重要注意点本编信手拈来,小细节也还是需要翻翻设计手册,今天不忙,翻到一本《 建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011打开看了看,竟然也有关于现场消防给水内容介绍,摘抄一点分享给需要的兄弟们。 5.3临时消防给水系统 5.3.1施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能满足施工现场临时消防用水的需要。 消防水源可采用市政给水管网或天然水源。当采用天然水源时
3.4 构筑物消防给水设计流量 3.4.1 以煤、天然气、石油及其产品等为原料的工艺生产装置的消防给水设计流量,应根据其规模、火灾危险性等因素综合确定,且应为室外消火栓设计流量、泡沫灭火系统和固定冷却水系统等水灭火系统的设计流量之和,并应符合下列规定:
现有一橦4层的厂房,单层面积为2412.4平方,高度为16.55m,已知市政0.3Mpa。如何确定用不用装屋顶水箱?请高手给予解答!!
室外消防给水设计参数.doc
在舞台口的设计上,建筑图纸上写设防火幕,在我们消防给水设计上,需要设计水幕系统吗?如果要设置的话,是按照防火分隔水幕设计还是按照防火冷却水幕设计?
改革开放促进了经济的繁荣,也促进了城市住宅改造。住宅改造区一般位于或邻近城市中心,住宅改造工作常和城市道路拓宽、市政管网更新一起进行。由于受天各方面条件限制,住宅改造区的规模一般比新建住宅小仄的规模小得多.区内住宅多为七一九层。沿街的底层多为商店,上部为住宅。下面浅析此类住宅消防给水设计的儿个问题,供探讨。 一、七一九层单元住宅应设室内消防给水 《建筑设计防火规范》(GBJ16一87)指出:超过七层的单元式住宅、超过六层的塔式住宅、通廊式住宅,底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消防给水。根据规范.七层半以上住宅或底层为商店的六层以上单元住宅,室内需设消防给水。近年来,随着人们生活水平的提高.对住宅室内装修要求也愈来愈高。住户搬进新居前一般要重新装修。吊顶、壁橱、组合家具、地毯及室内各种陈设均为易燃品,家用电器品种也不断增加。显然引起火灾的可能性有所增大。从保护人民财产和人身安全来讲,室内确实需配置消防给水设施。 二、室内消火栓和室内消防箱 单元式住宅,室内消火栓的位置都在楼梯间休息平台处。楼梯间面积狭窄,为了不影响住户搬运物件上下,消防
多层商住楼有两类:一类是一层或一二层设有商业网点的单元式住宅楼;另一类是连家店,“连家店”大多为两层,有时为三层或四层,每套的面积几十平方米到几百平方米不等,下部为商店,上部为住宅,这类建筑在销售和使用上异常灵活,因而在城郊和小城镇非常普及。而这些类型的建筑的消防给水,防火规范未有明确的说明,建设单位往往消防意识淡薄,重经济效益而漠视消防安全,不愿投入更多的资金。一些设计人员对规范理解错误,执行起来标准不一,有的漏设消防给水;有的为了回避责任、通过审查,从严执行规范,造成浪费。湖南衡阳八层商住楼特大火灾以后,无论建设、设计单位,还是消防主管部门,均对商住楼防火问题产生了足够的重视。关于商住楼室内消防给水是否需要设置,如何设计,笔者谈谈自己的看法,供大家参考。 一、如何区分商业服务网点和商业营业厅? 关于商业服务网点:《建筑设计防火规范》GBJ1
本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑 商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。 1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。 个人观点: 住宅和商业应该分开计算,分别取大值。原因有2点:1.除了给排水专业其他专业都能把商业和住宅分清楚,我想给排水设计也属于消防的一种,也是可以分清楚的。2.依据《建规》5.4.10和P217页的条文解释。条文解释说了2点:(1)住宅部分说的是室内消火栓系统(和非住宅部分比没有说自动喷水灭火系统),没有说消火栓配置,消火
哪位仁兄有小区生活给水及消防给水的设计及计算书!完整的一套,规模不限,广东地区的!谢了,本人邮箱:leaf.li@163.com
国家大剧院给水、消防设计
一 前言 所谓建筑小区就是在一个区域内各类建筑的组合。建筑小区放大了说就是一座城镇,或者说一座城镇缩小了就是一个建筑小区,如机关大院、学校、部队营区等。建筑小区消防给水设计,不同于城市给水设计,也有别于建筑给水设计,而目前我国又无相应规范,设计实践中多套用《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)和《高层建筑设计防火规范》(以下简称《高规》),尽管《建规》在条文说明中提到了区域消防,并做了一定的规范,如区域高压或临时高压给水系统。在《高规》中也明确了对于高层建筑群可集中设置消防水池和消防泵房。但是笔者认为,建筑小区类型多种多样,有必要出台一部能够基本履盖建筑小区消防给水设计的《建筑小区防火设计规范》或者《建筑小区给水设计规范》,进一步规范建筑小区消防给水设计。 大多数建筑小区,同一时间发生的火灾次数为一次。因此,在一个建筑小区内可以考虑消防资源如消防水池、消防水泵、消防水箱
建筑给排水设计(给水、排水、消防)
现在在做一栋18层的、一层、二层为商业网点的的二类住宅的给水排水设计。建筑上是按4栋单独的塔楼设计,每二个单位之间都设有伸缩缝,这样的建筑在设计消防给水的时候,在底层、顶层用不用连成环状呢?是按单元式建筑设计消防?还是按4栋单独的塔楼设计消防给水呢?先谢了啊
消防给水及消火栓系统设计规范.