湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备适用范围 1、适用于各种类型的自来水厂,二次加压泵站,补压泵站和由深井泵直接向管网供水的陝西安康高效成套供水设备。 2、生活小区和高层建筑的生活用水。 3、旧有给排水加压系统的改造,可取消水塔,高位水箱和气压罐。 4、工业上需要恒压供水系统,油田恒压输油系统。 湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备主要功能 1、全自动完成多台水泵机组软启动,变频到工频运行以及停止的全部操作过程。 2、根据用水量的变化,变成多台泵组的启动和停止。 3、有压力设定值和
现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
消防变频供水设备是一种新型的节能供水设备。消防变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量(单位:立方米每秒))为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量最大化减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。  
现在消防成套设备是否不能用了?因消防成套设备的消防泵之间的距离不满足规范要求,现在有的消防审查机构依据这条,判定为设计不合格,真晕,和他们说明也没用。
水电站真空高速引水成套设备
在系统处于稳定状态下,由于气压罐内水排出带走一部分气体,罐内压力降低,当降低到一定压力时,压力传感器发出信号,通过电控箱开启电磁阀,排出罐内的水,当水位降到下限时,电磁阀关闭,液位传感器发出信号,控制补水泵开始工作,给气压罐补水补气。 当水位达到上限时,实水泵停止,但罐体内压力未达到所定的最高工作压力时,电磁阀开启,罐体排水。当水位达到下限时,补水泵再次启动,这样循环多次,直到罐内压力、水位都达到所规定的位置时补水泵停止,保证罐内随时保持额定工作压力和额定水位。 1、全自动气压供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时气压罐内储备的消防用水(10分钟)借助气体压力送入消防管网,满足十分钟消防流量和压力。 2、全自动应急供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵,供给所
请问我的厂子有生产GCK的资质但是没有生产MNS的资质但我们GCK的资质是可抽出式成套设备的.我们接了工程但是我担心电检不好过.请各位高手指点迷津啊.学生在这有礼先.
最近碰到一个关于生活消防合用的工程问题,请教做过的人。将室外消防和室内消火栓及生活冲厕用水合到一个系统,因为考虑到这样可以减少泵房的加压设备,此室内消火栓系统仅为一层的一个车库,所以消火栓系统的压力要求不高,那么在选设备的时候,可以选用变频泵吗,如果我将消防时生活给水全部切断,那么变频泵的流量就按室内外消防用水总量选,因生活用水要求压头稍高,扬程按生活用水压头选,我想这样日常就可以满足生活需要,消防时切断生活给水,消防也能满足。而日常时因压力满足消防要求,其常高压系统,不必增加屋顶水箱。不知道我想的对不对,请做过的前辈指教。另外,是不是还要设稳压泵,使日常保持横压,那样的话还要气压罐吗?谢谢
24KV供电现在国内只有江苏苏州和辽宁本溪有运行经验。江苏作为一个试点在推广,现在我公司已成立24KV开关设备研发中心,希望各位不吝赐教!
如今的项目招标,关于成套设备的柜体颜色都是按颜色给定:如RAL7035,RAL7032等等,据我所知RAL7035等颜色仅仅是颜色的符号,它并没有反映出颜色以外的表面效果:例如光面,皱纹等,对于同一项目的不同厂家产品,保证颜色完全一致很难。粉末生产厂家型号不一致,没有与RAL系列颜色对应,成套制造商只能根据颜色对应不同厂家的色标,力求没有大的出入。请问同行,你们有什么更好的办法吗?
开关成套设备的发展方向分析高低压开关设备是机械工业的重要组成部分,是电力工业的重要输配电设备,与国民经济和社会发展关系密切。改革开放以来,我国高低压开关设备制造业迅速发展。在短短几十年中取得了巨大的成功,
低压配电柜有很多种的形式、型号。固定式比如有GGD、GGL等,抽出式的有MSL、GCK、GCS、MGD、MNS等形式。我有一点不明白,这些不同型号的柜子到底有什么本质的区别,比如说抽出式大家都是把开关装在一个抽屉中,安装何种开关元件也是各有不同。我是做自动控制的,上次我们部门为客户提供了几个GCK的柜子,对方的图纸上注明是MSL,我们这边搞成套设计的人员说MSL比较贵建议对方采用GCK的柜子。我就不明白了,同样是采用拼装式的钢结构,同样容量的开关设备,为什么MSL会更贵呢?我们部门原来搞低压成套的那个技术辞职了,一时半会还找不到熟悉的技术人员,老板发话了,我这个技术部的经理要承担起这块工作。老天,本人从来没有涉及过这方面的工作呀,也只好赶鸭子上架了。各位,给一点提示或者建议,好让我在短时间内可以快速的熟悉这块工作,关键是思路,给我提出一个思路,我就好找资料学习了。谢谢各位,顺便发一份资料给大家。
设计要求:泵房内设消防主泵两台(流量=30L/S 扬程=45m 功率=22KW),一用一备;消防稳压泵两台(流量=5L/S 扬程=62m 功率=7.5KW),一用一备;气压罐一个SQLΦ1000*1.0。要求消防控制柜能对消防主泵进行定期自动巡检(采用低频巡检方式),消防主泵自带软启动器。消防稳压泵利用消防泵扬水管上安装的远传压力表反馈的压力信号进行启停来对消防管网进行补水,稳压泵启泵压力0.59MPa,停泵压力0.62Mpa。想问各位前辈,有了变频器还有必要增加软启动器吗?此处设计是否有些累赘? 如果在发生火情的情况下变频器能不能设定使消防主泵由低频启动最后变为在工频下工作?此段时间需要多久?
1、无负压供水设备的应用具有一定的限制性。由于它缺少二次储水装置,市政供水一旦有故障,整个设备停止运行而处于停水状态,因此对于那些不能间断供水的特殊用户,它并不适用。 2、由于它是一种新型的设备,技术环节还有待于进一步成熟,应用条件也有待于市政供水条件的变化而不断完善。
低压动力箱,总开关800A,3P出线开关400A*3只,这个铜排如何选择?国家有没有规范?比如从800A下端主母排多少截面?400A断路器上端分支母排多少截面合适?谢谢!
目前的电气成套设备行业的发展是让人有着一个瞩目的过程的,从刚开始的起步阶段,到现在的这么的一个状态,电老虎平台认为很多的人对于这么一个行业也是有着很大的关注的程度的,而就目前的情况来看的话,对于这么一个行业还是有着未来的发展的前景的。但是遇到故障如何排除?下面小编来为您介绍: (一)电阻测试法 电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。 (二)电压测试法 电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也
现有一个项目打算用消防气体顶压供水设备,但不知道规范的设计依据在哪里?记得只有喷规里提到过气体顶压供水设备,其他的50016 50974都没有找到类似的说明,这块怎么弄?怎样才算合格呢?
小弟最近刚做了一个消防工程,因甲方要求不作水箱,决定采用变频调速供水设备供应消火栓与喷淋系统用水。设备选好后,甲方又要求生活用水也由这套设备供应。不知各位大侠以为可否?如可行的话,控制上应注意什么?我的稳压泵是按5L/S选的型号。
供电局审图意见书上要求电容补偿100KVAR,并要求动态补偿,那么,我选用3路(每路三相ABC)单相10KVAR电容器共9只,再选一路三相10KVAR的电容器共1只,这样的话,算不算是100KVAR了?能否达到要求?请各位大吓指教指教.
欢迎广大朋友来电来涵咨询上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:182335890 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
消防供水成套设备
消防供水成套设备专题,为您提供消防供水成套设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防供水成套设备 相关的专业交流讨论,更多消防供水成套设备相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题