首页 课程 资料 论坛
  • 消防给水系统什么时候采用分区供水方式?

    消防给水系统什么时候采用分区供水方式?

    当我们看到这个问题,第一反应就是:“消防给水及消火栓系统技术规范(简称“水规”)的7.4.12 -1规定‘消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置’。室内消火栓一股配置直流水枪,水枪反作用力如果超过200N,一名消防队员难以掌握进行扑救,这也是我们常见到两个消防员握一支水枪灭火的原因了。

  • 请教各位专家:有关消防给水

    最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。2、

  • 消防给水设备备用泵启动控制方式的改进

    一、引言 消防水泵是高层建筑消防给水系统的心脏,必须保证在扑救火灾过程中某一水泵有故障时仍能坚持不间断地供水。因而设置备用水泵为必要的措施之一。《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.5.3条规定“消防给水系统应设置备用消防水泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。”此外,消防备用水泵启动控制方式对于提高给水系统的可靠性,满足消防用水要求,特别是满足高层建筑大面积火灾时用水要求,及时、有效扑灭火灾,减少国家和人民的生命财产损失,也具有非常重要的意义。 二、传统消防给水设备备用泵启动控制方式 传统消防给水设备备用泵启动控制方式一般为:当有消防启动信号,控制相应工作泵的接触器不吸合时,备用泵延时自动投入。此时,所利用的检测对象为热继电器及接触器的辅助触点。[2]、[3] 这样的控制方式,只有在电机过载热继电器动作、断路器跳闸或接触器本身故障时,备用泵才能够自动投入。 三、传统的备用泵启动控制方式存在的问题 1、水泵机械故障,备用泵不能自动投入 水泵机械故障,如水泵抽空,电机空转,

  • 高层建筑的消防给水方式?布置及可靠性研究

    本帖最后由 版专攻 于 2015-6-1 10:24 编辑 【摘要】本文对高层建筑消防给水方式?系统布置及超压问题,提出了应对策略和可靠性研究措施,旨在为消防设计部门提供价值性资料? 随着社会经济的快速发展和城市用地的日趋紧张,高层建筑的兴建已成为城市居民建筑发展的趋向所在?高层民用建筑由于火势蔓延迅速?扑救难度大?火灾隐患多?事故后果严重,且受到消防车水泵压力和水带的耐压强度等限制,一般不能直接利用消防车从室外消防水源抽水送到高层部分进行扑救,而主要依靠自身的消防给水系统来扑救火灾?因此,高层建筑的消防给水系统就显得尤为重要? 1.高层建筑的消防给水系统 1.1消防给水方式? 1.1.1消防水泵?高位水箱?消防水池合用的供水形式?这种供水方式是高层建筑消防给水系统中应用最广泛的一种方式,它是采用将高位消防水箱置于高层建筑的屋顶

  • 教你如何正确选择高层建筑消防系统给水方式

    教你如何正确选择高层建筑消防系统给水方式

    本帖最后由 爱耍酷 于 2013-7-15 16:27 编辑 选择合理的给水方式是高层建筑消防给水系统设计的关键,它直接影响到消防给水系统的有效使用和工程造价。正确的设计将确保建筑内人们的生命及财产的安全。近几年来,由于消防设计或施工或管理等各方面的原因,建筑内火灾隐患多,消防设施滞后,加上使用者防火意识薄弱,造成火灾次数增多,群死群伤严重,经济损失巨大。因此,搞好建筑内特别是高层建筑内的消防给水设计就具有极其重要的作用。目前我国高层建筑消防给水系统中临时高压制(即火灾发生时给消防用水加压)居多,下面就临时高压制高层建筑消防给水系统给水方式的选择谈谈肤浅的看法。一、决定消防给水系统给水方式的因素

  • 消防给水系统的加压方式及各有何优缺点

    消防给水系统的加压方式及各有何优缺点

    常用的消防给水加压方式有: (1)

  • 消防给水系统,管道连接的方式和柔性接头的作用

    消防给水系统需要通水管道连接组成,把短的管道接长需要使用连接件,主来管道往多个不同方向送水需要分配连接件,管道上安装消防设备依据接入形式也需要各种不同的连接件。另外还需要在管道上使用柔性接头来起到减震、防晃和后期维修截取和安装方便等作用。由此我们要通过各种连接件使用原理、安装方式的不同来学好这部分内容,了解各部分柔性材料在实际使用当中的意义。一根管道与另外一根管道连接,使得整段管道变长这种是最常见的方式,连接方式也有很多如螺纹式、承接式、法兰盘、沟槽式等,需要注意的是如使用了焊接和抠槽,例如管道的端口处焊接法兰盘或者管道上抠槽用来使用沟槽式对接件,则需要对开槽部位和焊接部位进行防腐处理。重点说一下分配式接入件(一对多)。有两种方式,一种是把需要连接的管道在分配点截断,然后端面与端面用构筑件连接,常用的构筑件为同径(三通、四通)连接件。如下图:另外一种方式是在需要分配的点上,在管道上钻孔,然后钻孔处使用一种卡扣接入另外一根管道。如在管道上钻一个孔,使用的卡扣叫机械三通。在

  • 关于消防模块安装方式求助

    新版的《火灾自动报警系统》发布了,第6.8节模块的设置小弟有些不明,小弟以前做的设计都是把模块就近放置在设备边上,现在该规范要求宜相对集中设置在模块箱中,如此做的话岂不是很费材料,有点类似与多线制了,还有这个模块箱需要接地吗?

  • 建筑消防给水稳压系统(上)

    对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是

  • 关于消防给水的一些计算问题

    最近学习消防给水计算,看了别人写的资料,有几点不知道是怎么得到的。请教下各位。 1.消防炮的压力和射程是怎么计算得到的? 2.系统中最不利点所需水头是怎么计算的? 3.最大消防水压是怎么来的? 4.消防栓泵和消防炮泵的选择方法? 5.稳压泵是怎么选择?

  • 关于宿舍消防给水设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,而《宿舍建筑设计规范》 第7.1.7条规定 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB  50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,且面积大于3000平米,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 上海关于给水方式的规定?

    可以告诉上海关于给水方式的规定?什么情况可以用变频供水,什么情况必须用高位水箱。另今年地下室不能设泵房,怎么解决?谢谢!

  • 关于消防管道连接方式的问题?

    我们这的消防主管部门一直强调消防管道不能焊接,我们单位一直照办(以为规范上一定是规定了的)但是最近有个监理反问到为什么不能焊接,规范上没有相关规定啊,我才去翻了一下确实在普通消火栓管道连接上没有规定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能给我依据,谢谢

  • 关于固定消防给水设备的讨论

    各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?

  • 消防管道的卡箍连接方式

    按现行国家规范要求>DN100管道连接必须采用卡箍连接,而在给排水杂志上说:镀锌管滚槽后局部使用寿命和镀锌管电焊连接的使用寿命相差不大,那现行规范为什么要强制采用卡箍连接,请各位赐教。

  • 求助!如何确定该工程给水方式?

    刚接一工程,为一中型疗养院。包括四栋单体别墅,一栋四层高的客房(最高建筑),一栋食堂兼餐厅,还有一栋两层楼的综合楼,主要是些会议室什么的,另外还有一个小型游泳池。总的建筑面积将近2万平方。生活用水水源为深井泵提升的地下水(已办了相关开采手续),生活热水采用太阳能,可能还会包括部分地下温泉水。在考虑该项目的给水方式时,由于其水源相对较复杂。我不知道怎样确定冷、热水的供水方案才能比较好的兼顾各方面的使用要求。包括冷、热水的配水的均匀性、消防的保证、系统的节能等等。是不是用变频供水要好些,还是不用的好。还请各位大虾不吝赐教,帮帮小弟,给小弟指条明路。

  • 商住楼消防给水如何设计

    87防火规范规定: 第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水: 四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;2006防火规范规定: 8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓: 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。请问:一层为沿街商业网点,二~六层为单元式住宅的商住楼,如何设计消防给水?按照87规范是否可不设室内消防给水?按照06规范设否?如设,消防水量如何确定?

  • 有些困惑关于消防给水的计算

    1.不知道生活给水用的钢管水利计算表可以用在消防上吗?尤其是喷淋管道上呢?2.如果可以表中的i单位是KPA/M,但是规范上的单位是MPA/M.难道得进行单位转换?3.说实话看了一些书籍,上面对于喷淋给水的计算说的不是很清楚,尤其是关与管段的沿程损失.都避重就轻啊,连公式都没有就直接出先一堆数据加减乘除的,还有的用的还是估算法,就没有一本书能清清楚楚的,把一步一步写清楚的?如果有哪为朋友能给介绍一下.

点击加载更多

消防给水方式

消防给水方式专题,为您提供消防给水方式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防给水方式 相关的专业交流讨论,更多消防给水方式相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

国内生活污水处理

消防供水器材