有一高层消防水箱,水泵出口至水箱进水管高度120米,水箱进水管装有倒流防止器和电动浮球阀,但是水泵供水压力达到14公斤,电动浮球阀还是没有打开,只是装浮球的小管有水流出。拆掉倒流防止器,用直管代替,还是这样,问是什么原因造成的?施工蓝图要求水泵出口供水压力为13.5公斤。
选择合理的给水方式是高层建筑消防给水系统设计的关键,它直接影响到消防给水系统的有效使用和工程造价。正确的设计将确保人们的生命及财产的安全, 目前我国高层建筑消防给水系统中临时高压制(即火灾发生时给消防用水加压)居多,下面就临时高压制高层建筑消防给水系统给水方式的选择谈谈几点看法。一、决定消防给水系统给水方式的因素1、消火栓给水系统确定室内消火栓给水系统给水方式有该建筑的高度、材料与设备的性能、维修与管理水平等因素,其中主要是建筑高度,消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置,当消火栓所受静水压力大于0.80MPa时,一是消火栓系统(如管道、阀门、管件等)平时容易发生渗漏,失火时水压增大容易发生爆裂等事故:二是因此消火栓竖向分区高度将加大,导致消防水泵扬程增大、压水管增长,在消防时如果因高压发生事故,不但影响灭火,而且将造成其它严重后果。规定最低消火栓栓口的静水压力不大
近日在研究项目的时候发现一个问题,我们在超高层建筑中,如果设置了常高压消防系统,那么屋顶的消防水池供到低区消防用水前都会设置一个减压水箱。这个减压水箱的目的是为了防止低区消防供水超压,那么问题来了。。减压水箱的具体控制方式是什么呢?比如,低区消火栓,喷淋动作,减压水箱开始供水,水箱水位降低联动电动阀,高位水池进行补水,高位水池水位降低联动传输泵进行补水。是这样的一个过程吗?那么如何保证减压水箱的供水与补水可以达到平衡呢?也就是高位消防水池的补水量需要大于等于瞬时消防用水量一直想不明白,求各位前辈指点,如果有相关的技术文献的话望可以分享一二。
二类高层建筑,8层,30米,1-4层为浴室、茶室、卡拉OK室等,5-8层为旅馆(设置中央空调),消防压力不足,设置屋顶消防水箱,室外设置消防泵房。请问:1. 规范中应采用的12吨水箱是消火栓和喷淋单独用还是共用?2. 由于压力不足需设置气压罐和稳压泵,消火栓和喷淋的气压罐和稳压泵是否可共用?气压罐和稳压泵是否一定要设置在屋顶?3. 旅馆内设置喷淋有何要求?4.0*5.5的房间可否采用侧墙式喷头?要几个?请各位同行多多指导!!!不胜感谢(我只设计过多层,对于高层是第一次)
当市政管网供水进高层建筑供水用的地下水池(库)前需加装和装置才能既保证市政管网不因水池用水而发生水压和水量的波动,又能使水池被市政管网补水的压力和流量得到保证?
高层裙房的消防是不是该按多层考虑?可我在高规里只找到怎么一条:"7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。裙房内消防给水管道的阀门布置可按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。阀门应有明显的启闭标志。"只提到消防给水管道的阀门布置是按低规执行,可没明确说整个消防按低规考虑!希望大家踊跃发言!
入行不久,正做一27M的高层,算喷淋水量29L/S,消火栓水量是直接按表取还是算呢?稳压泵咋算?消火栓泵扬程.喷淋泵扬程实际设计中水损算不算?气压罐咋算?
1。周末,我陪一个朋友去看楼盘,我到顶层15层,转了一圈没发现屋顶有水箱和实验消火栓。这是不是设计错误?一个小区如果是多层和高层的组合,是不是也只在最高的一个高层设1个消防水箱就行?2。消防泵用变频的是否可行
现一高层住宅,22层,十九--二十二层平面有一室外消防走廊,如下图。如何设计呀?希望大家给予指教。谢谢
请大家来讨论一下消防车的供水高度是多少,看附件中的东风EQ153供水消防车的车载消防泵供水压力达到了: 1)常压泵型号:BS30车用消防泵,流量:30L/s,压力:1.0MPa; 2)中低压泵型号:CB20.10/15.30,中压流量30L/s/1.0MPa,中压流量15L/s/2.0MPa。这是否说明现在的消防车供水高度达到了200m,也就是说只要高区消防中间水箱高度不超过200m,都可直接用消防车能过消防水泵接合器补水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 编辑 ]
如图所示,是一个DN40减压阀还是1个DN40减压阀加上4个DN32减压阀啊,DN40减压阀前面的截止阀需要单独计算吗?还有DN40减压阀应有两套吗?一备用啊?
现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
最近接手个景区的供水工程,水源为景区某水库,水位高程157m,向山顶水池供水,水池位置地面高程306m,水池水乡山下景观道边的室外消火栓供水,满足景区消防要求。其中中间现有人工景观小水池,水深约2-3m,高程199m,初步想法,水库边见一加压泵站,加压至景观水池,水池内新安装潜水泵加压至水池,水池有效水216方,重力流山下供水,沿线每隔120m布置室外消火栓,原来甲方给的意见每个消火栓处布置一个消防水囊(第一次听说,防火规范上没提过这个东西,不知道怎么设置,百度上有产品,各种规格,暂定储水量5方每个)一级泵站水量20方/h,扬程70m,供水距离550m,二级泵站供水量20方/h,扬程140m,供水距离600m,以上管径DN70,钢骨架管,管道压力级别2.5MPa。不知道以上方案行不,高手说说?另外这么小流量大扬程的水泵选什么样的水泵?谁有样本提供一些看看,谢谢
高层消防登高场地,地面不允许放置车位,那只有放绿化,是否能放置 灌木类 植株 绿化呢?? 还是有要求只能放置草皮???:handshake
清晨,打开自来水水龙头,你有发现过水的颜色特别浑浊,发黄发黑或者是有异物异味。据资料分析,爱到污染的水将对人体产生严重的危害。人们饮用含有有害物质的水后,会引起急性或慢性中毒。如肝炎、肠炎、霍乱、伤寒,血吸虫病就是这样传播的。水质污染不仅会会给人的生活造成不便,而且情绪也会受到不良影响。 自来水的污染源有很多,其中最大的污染源来源于二次供水,如果您是住在高层住宅,每天打开家中的水龙头时,您是否清楚,水龙头流出的水其实并不是由自来水公司直接供给,而是通过小区的二次供水设备把设置在楼顶端蓄水池里的水经过加压后才送到您家的。而“二次供水”本来是人们生活发展进步的一种表现,但是现在却成了城市里面“人见人怕”的生活用水污染源,到底其有什么危害呢?笔者带着大家一起去了解了解城市二次供水系统。 一、二次供水的起因 由于城市高层建筑发展迅速,市政供水管网压力不足,输水网络太广,水厂没有足够的压力和储力将水输送到每个地方,于是在位置较高的地方建立了蓄水池或储水罐,水从自来水厂出来之后,先流到设置在楼顶端的蓄水池或储水罐里,然后再通过自来水管流到每家每户。<
消防变频供水设备是一种新型的节能供水设备。消防变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量(单位:立方米每秒))为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量最大化减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。  
XXXXXX项目基地位于南宁市邕江南岸.总规划用地122488平方米,地上总建筑面积542892平方米,地下建筑面积200639平方米,总建筑面积约74.35万平方米;共21栋楼,层高分别为31层、32层、38层,户数2884户,总人数约10246人。项目为住宅小区,共21栋,1#、2#、3#、4#为32F,8#、9#为33层,13#、18#为31层,其余均为38层,最高建筑高度为149.6米,1-5#楼1~2层高9.0米,其余每层3.0米,6#、7#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#楼架空层层高5米,其余每层3.1米,8#、9#楼架空层层高5米,其余每层3.5米,19#~23#层高3.7米(3.8米)。市政给水管径为DN600,市政给水压力约0.28Mpa。 消防给水系统设计 由于城市自来水管网不能满足大厦消防时用水量及水压要求, 故设置消防贮水池、高位水箱和加压水泵等消防给水设备。室外消火栓设计采用低压消防给水系统。室内消火栓和自动喷淋灭火设备设计采用集中临时高压消
高层建筑的消防管的排气,是采用通气帽,还是采用排气阀,还是结合起来考虑???究竟具体怎样布置??本人是新手,望赐教!多谢
一多层住宅小区,水压足够,但市政只有一路自来水管道,消火栓管网可否直接接在小区室外管道上,而设消防水池只贮存室外消防用水量,作为消防车取水备用水源,不设水箱和消火栓泵.