  • 消防气体顶压给水设备如何选型

    碰到一个工程,是体育馆,消防系统有:室内消火栓系统、喷淋系统、水喷雾系统、大空间智能型主动喷水灭火系统。没条件设置屋顶消防水箱,拟采用消防气体顶压给水设备替代屋顶消防水箱。想请教大家一下这种设备要怎么选,设备的流量是指各消防系统的设计消防用水量吗?技术措施里面“对于24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统,且无条件设置屋顶消防水箱时,可采用5L/s流量的气压给水设备供应10min初期用水量,即气压罐的有效调节容积为3m3。其他建筑物或其他消防给水系统,其有效容积Vx宜按本条第4款第2项的有关规定设计。”GB27898.4-2011里面也只是说“设备的消防顶压最大工作流量不应小于5L/s。”

  • 采用气体顶压消防给水设备的规范依据

    2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》中没有提及不设高位消防水箱条件下,可以采用气体顶压消防给水设备。施工图审查单位、设计单位做法不一,有的允许用,有的不允许用。各地有没有地方性条文予以明确?

  • 关于消防气体顶压供水设备的规范出处?

    现有一个项目打算用消防气体顶压供水设备,但不知道规范的设计依据在哪里?记得只有喷规里提到过气体顶压供水设备,其他的50016 50974都没有找到类似的说明,这块怎么弄?怎样才算合格呢?

  • 关于固定消防给水设备的讨论

    各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?

  • XQZD系列气体顶压式自动消防给水设备

    我公司最近遇到一个工程,系统设计为XQZD系列气体顶压式自动消防给水设备,以前从来没用过,甲方给介绍了一家,但价格太贵,不知道这里的朋友能不能帮帮忙提供几家生产这种设备的公司,小弟在这里不胜感激!

  • 消防气体顶压设备及各类成套消防设备图片

    消防气体顶压设备及各类成套消防设备图片

    本帖最后由 灬天蝎乄 于 2015-10-5 20:09 编辑 大家可以看下消防气体顶压设备(结构紧凑,占地面积小,供水稳定且使用维护方便.设备可贮存10min消防用水,可替代高位水箱,具有节省投资,建设周期短,安装方便等有点.

  • 消防给水设备安装施工措施

    消防给水设备安装施工措施

    消防给水设备安装施工措施 1、工艺流程 2、设备要求 ⑴自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。 ⑵喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,丝扣完整,感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动,有产品出厂合格证。 ⑶消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体方正,无锈蚀、无划伤。栓阀外观无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好、有产品出厂合格证。 3、质量要求在消防管道验收前,应对消防管道及其它设备部

  • 消防给水系统的增压设备

    当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?

  • 消防和给水能合用增压稳压设备吗

    1、消防和生活给水合用一个水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能从同一位置出来?2、消防和给水可以用一套增压稳压设备吗?

  • 消防给水设备如何保证恒定系统压力

    消防给水设备如何保证恒定系统压力

    消防给水设备的正常工作,前提是保证工作压力和流量。消防用水设备的投入量必须按设计要求操作才能达到安全使用目的。严格来说,消防设备的用水量要与水泵供给的水量相匹配,否则当消防设备的用水量大于水泵供给的水量时,系统就压力过低,反则,系统就压力过高,系统都极不安全。而在实际作业当中,消防人员的操作都是难以做到供需平衡的。 电动水泵是可以通过应用变频技术,达到恒压变流量供水的目的来克服供需平衡的矛盾。 柴油机驱动长轴泵的系统如何克服供需平衡的矛盾,而达到系统按设计系统压力恒定供水呢?

  • 消防给水稳压设备选用与安装

    消防给水稳压设备选用与安装最新图集17S205

  • 变频消防无负压给水设备------上海奥力

    变频消防无负压给水设备------上海奥力

    欢迎广大朋友来电来涵咨询或索取资料 上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:182335890 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号

  • 消防强启的应急设备是否都有强启条件

    消防强启的应急设备是否都有强启条件

    菜鸟求教,如何实现应急设备的强qi?在哪一级断路器处获得消控中心强启动信号?附件里面的总线至消控中心就是传递强启动信号的吧?

  • 消防设备房应急照明做法

    有问题想请教下各位,各位消防设备房的做法是什么。本院做法是加蓄电池的荧光灯,而且蓄电池时间要180分钟,但是采用普通荧光灯加双头灯有的审图老总不让。我们这个蓄电池只是在断电后到发电机启动前的切换时间内用。这个蓄电池的时间需要满足180分钟吗?请各位把你们应急照明做法说下。

  • 浅谈消防设备应急电源FEPS

    浅谈消防设备应急电源FEPS

    随着我国经济的发展,近几年来我国每年发生火灾的次数、人员伤亡及财产损失都呈上升的趋势,这不仅在一定程度上阻碍了我国经济的发展,而且影响了我国的国际形象;另外,人们生活水平的提高也需要一个舒适、安全的环境,人们对消防安全也越来越重视。各种消防设施(消防应急照明、消防水泵、防火卷帘等)在扑灭火灾、人员救助中发挥了重要的作用,消防设备应急电源及时、有效的动作能够保证这些消防设施迅速地发挥它们的效能。 消防设备应急电源是智能建筑处于火灾应急状态时,为了确保安全疏散和火灾扑救工作的成功,担负向消防应急用电设备供电的独立电源。应急电源一般有包括三种类型:城市电网电源、自备柴油发电机组和蓄电池。有些对供电时间要求特别严格的地方,还可以采用不停电电源(UPS)作为应急电源。 1.FEPS的工作原理 FEPS是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生

  • 消防气压给水设备消防主泵如何启动(急)

    水泵机组的配备一般是消防主泵两台(一用一备)和稳压泵一台(也有不设稳压泵的)。水泵的启动方式由预选设定压力值进行控制。这种给水方式是以稳压泵的日常稳高压来保持消火栓给水系统和自动喷淋给水系统内最不利点消防给水所需的工作压力。当发生火时,通过消防气压给水设备联动消防主泵启动供水,以满足消防给水所需的工作压力及流量。上面的文字中提到"消防气压给水设备联动消防主泵启动供水",消防气压给水设备如何联动消防主泵?请各位专家知道迷津.