最近有个项目,34层住宅本来我设置的是高低2个区,就在高区设一套水泵接合器(上海允许)但我们公司的一个工程师说低区分区应该根据当地消防车供水压力来考虑,既消防车供水压力50m,既我低区只能到8层,其他就算高区了。。原因就是消防车通过水泵接合器供水也要保证供水范围内的最不利点的灭火所需的压力请问是不是这样的?
我做的答案是:筑防火规范8.4.3-7 5层办公楼的充实水柱不小于7m查教材得其所需水压为9m,水带损失1m,栓口水头损失2m,题中给出A点至最不利点水头损失2.89m,A和最不利点高程差为22.5mA点所需压力为22.5+9+1+2+2.89=38可是没选项啊,请求大家解答,谢谢
建筑面积:6464.25m2,建筑层数:一层,建筑高度:9.4m,室外消防用水量40L/S , 室内消防用水量10L/S ,请问消防供水水压需要多少啊?
我是水电站水机设计人员,在水电站设计中也需要考虑消防问题,一般消防水源从水库中引取,但有时出需要从市政引水,请问市政供水的压力一般为多大?我在福建
供水的设计规范上只限制一个压力范围,很多人设计的时候,主要依据这个要求,造成每层的供水压力不一样,我认为这样会造成压力的浪费,白白损失能源;如果每层设置一个减压器,限制每层供水压力为0.05Mpa,个人认为,按照建筑物使用70年限来计算,其节能效果将非常显著,再说减压器的价格也不贵(小口径的估计不超过100元)。同时如果每层供水压力都一样的话,建筑物供水管道的压力比较稳定,其变化幅度远小于不设置减压器的系统,泵在较高效率区间工作,因此对泵的性能要求也将降低。科技在发展,社会在进步,工程设计上难道不能破除以前的“大概”设计,追求精益求精吗??请各位发表高见[ 本帖最后由 hmong 于 2010-4-5 20:42 编辑 ]
本帖最后由 xiao青 于 2014-11-5 18:05 编辑 请问有知道安徽池州供水压力是多少吗?甲方提供的时候只说符合市政供水标准,那具体是多少也没说。上次一个项目是0.2MP,想问问都是这么多吗?这个压力供4层共建直供能行吗?(算下来到末端的压力不够4层的洁具所需的最低压力啊?)目前未预留生活泵房。
:L 老办公楼改造(9F),甲方要求给水采用原有设备(水池+工频泵+水箱)水箱到最不利点(8F)的高差为7米,最不利用水器具为自闭式冲洗阀,现在改造完成,发现水压不够(8F、7F、6F好像都不够),请问怎么办?在水箱出水口加装管道泵加压?怎么控制?
本帖最后由 李工在线 于 2016-7-20 17:47 编辑 【新消规】消防水泵供水压力的确定步骤,挺详细的给大家分享一下!好的话就回复一下吧。不发邮箱了,想下载的自己关注公众号(给排水知识分享)下载吧,发邮箱太累了,没时间了。搜索不到添加longruan为微信好友。或者微信扫我的头像。
有个问题请教一下大家,市政供水压力0.35MP,可不可以供到八层及天面的消防水池用水?如果要增压,在首层哪如何添加增压设备?需不需要生活水池?如何计算供水压力?
一个供暖区域有着3种地势,高中低,泵站在中地势,补水定压经过地形高差测试,压力选择既能满足高区最高点满水,而且压力也能保证最低区汽片允许的压力承受能力(现住户汽片基本还都是大60,承压0.4MPa,比如说现补水定压0.26MPa,根据高差,最高点加上定压作用到最低区的压力是0.33MPa,那么请问一下高人,现提高供水运行压力,如果供水压力超过了汽片的承压能力,会使汽片爆裂吗,那么汽片爆裂的原因是供水压力高造成的吗?我感觉好像不是,是不是补水定压定了以后,如果保证回水压力对地区汽片安全的话,供水压力无论提高多少是不是不会影响汽片啊?请高人指导!!
我是一名在校学生,在做设计的时候遇到一个问题,请前辈们指点!!!!!课程设计是一个16层的宾馆,我分为两个区,低区由市政供水(-1~3层),高区想用变频调速泵供水(4~16),但是想如果要是用变频泵的话高区的卫生器具的压力不会过大吗?应该用上行下给的给水方式吗?如果要在立管上设置减压阀的话压力一般怎么计算啊?:hug:
高规:7.4.7.2当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,但是多层却说要求水枪能够流水,流出水需要多少米静水压?
中央空调是闭合管路!稳压罐的额定压力是 0.3Mpa。那么供水管路最高点的高度与s供水压力的关系,怎样既保证了末端的效果还比较节能?
高层供水压力如何确定呢? 按照经验估算公式是P=120+(n-2)*40 或者是采用这个公式 H=H1+H2+H3+H4其中H1--最高最远配水点与室外引入管起点的标高差 H2--管道水头损失(沿程水头损失) H3--最高最远配水点的流出水头 H4--通过水表水头的损失(局部水头损失)我看到一个设计院的图纸,资料是这样的,建筑物为32层住宅小区,市政供水压力是0.15Mpa 供水分区他是这样划分的 1-2层采用直接市政压力供水,所需供水压力为0.15Mpa;其他的为地下设备房变频供水设备供给 3-12层为中1区,所需供水压力为0.48
供水系统又称为供水设备,是为解决由于压力不足,生活用水无法到达用户用水的高度或流量,而专门研发设计的新型环保节能的专业增压设备。供水设备一般由水泵机组,变频控制柜,隔膜压力罐,压力传感器和一些辅件构成。但由于不同的类型,也会使用一些特殊的设备,如:无负压变频供水设备会用到无负压稳流罐;变频恒压供水设备会用到不锈钢水箱……由于构成的不同,价格也不近相同。 就供水系统的功能而言,整个供水系统应满足用户对水质、水量和水压的需求。除此之外,在整个基建进程和出产运转中还需求基建投资少、运转费用低、操作办理便利。 变频恒压供水设备能研发出产并充分发挥整个供水系统的经济效益。因而,正确挑选供水系统、供水设备,具有十分重要的含义。 影响供水系统、设备挑选的要
市政供水压力0.4mpa,环路供水(两条道路上各接一条给水管),计算最不利点消火栓压力0.34MPa,请教大家还需要消防泵么?直接用市政的水供室内消火栓可以么?
小弟在此请教各位仁兄:小弟正施工一高层住宅,采用二次供水,由屋顶水箱至上而下供给各住户,顶层用户(最高用水点至水箱只有5米的落差)水压不够,特别是卫生间蹬式大便器的冲洗。现考虑采用泵加压,能否告知在一次投入最省的方式下考虑到今后运行费用最少的方案是......?
在消防设计中,压力过大的情况下我们会用到减压阀或减压孔板,这些都可以起到一定的减压作用,但这好像只能减动压,管道静水压力不知道该怎么减。
现在多数小区的消防供水都是联合供水,计算水泵扬程的时候都是根据最不利点计算出所需要的扬程,通常都是最长的管段,如图中的1-2-3-4-乙,这是为了满足在A-B-C-D-乙任何管段坏了之后水泵扬程仍然满足最不利点的压力要求,假设最不利点的压力为P1,管段坏时水泵扬程需P坏=P1+h1(h1为1-2-3-4-乙的水损),但当所有管段都正常的情况下,水泵扬程需P好=P1+h2(h2约为A-B-C-D-乙的水损,实际值比其要大,此处暂且以A-B-C-D-乙的水损替代),设最不利点为Q,则管段A-B-C-D-乙坏时h1为Q通过时的水头损失,当管段A-B-C-D-乙正常时,h2为Q/2通过时的水头损失(实际比Q/2要大),当小区越大时,h2将远远小于h1,这就存在着管网没坏时h1-h2这部分压力需要处理掉,并且这个处
栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??