首页 课程 资料 论坛
  • 消防给水及消火栓系统规范

    消防给水及消火栓系统规范

  • 消防给水设备安装施工措施

    消防给水设备安装施工措施

    消防给水设备安装施工措施 1、工艺流程 2、设备要求 ⑴自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。 ⑵喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,丝扣完整,感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动,有产品出厂合格证。 ⑶消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体方正,无锈蚀、无划伤。栓阀外观无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好、有产品出厂合格证。 3、质量要求在消防管道验收前,应对消防管道及其它设备部

  • 送大家一个规范的消防施工合同

    送大家一个规范的消防施工合同

    送大家一个规范的消防施工合同

  • 大型酒店给水排水消防施工图

    大型酒店全套给排水消防施工图

  • 某办公楼给水排水消防施工图

    图纸简介: 办公楼给水排水消防施工图,一层排水平面图,二层排水平面图及四五层排水平面图和屋面排水平面图,办公楼排水系统图。消防安装施工图。 投稿网友: udbthpvtkd 上传时间: 2014-03-05

  • 某4S店给水排水及消防全套施工图

    图纸简介: 总图,给水及消火栓平面图,排水平面图,消火栓系统图,自动喷淋系统平面图及系统图。全套施工图纸。补充说明:水泵房大样图,消火栓、自喷水泵安装剖面示意图,消火栓水泵接管示意图,溢流、放空管剖面示意图 投稿网友: joe523 上传时间:

  • 新消防给水规范的一处明显错误

    新消防给水规范3.1.1条中,hm2明显应该是ha,具体可以看其条文解释是根据原建筑设计防火规范来的,而原规里就是ha。hm2是100m2,ha是10000m2,100hm2是10000m2,如果超过10000就算2处,那算2处的就太多了。

  • 消防给水及消火栓给水规范与高位水箱

    新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。

  • 给水排水构筑物施工及验收规范

    给水排水构筑物施工及验收规范

  • 规范补注是空话吗?住宅消防给水问题。。。?

    ——7层单元式住宅(总高约24米,建筑体积约19000立方米)消防采取树枝状供水方式,消火栓做到7层上屋顶楼梯中转台位置,不做水箱和加压措施行否?——本工程消防系统所需压力以下面方法大约估算可以吗?:(=生活水系统所需压力-2米卫生设备所需最高压力+7米消防栓口所需最小压力+1.5米梯转台+1.1米栓口高=(12+4*5)-2+7+1.5+1.1=39.6米水柱按这个结果,室外管网水压能满足消防直供要求吗?设计时室外管网压力是不是都按20米能力考虑??高压供水的水厂室外管网的压力大概按多少米考虑?32~35米吗?

  • 寻求消防系统设计\施工规范

    本人新手,刚刚工作涉及消防系统的工程预算审核工作,拜托各位能否提供点设计\施工规范及相关产品的报价.另外那位能帮忙具体指教一下工程量的核算方法. 谢了!!11快点好吗? 发邮箱吧 luckycdsm@163.com

  • 消防给水及消火栓系统设计规范.

    消防给水及消火栓系统设计规范.

  • 给水管道施工及验收规范

    给水管道施工及验收规范

  • 给水管道施工规范的疑问

    沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。

  • 采用气体顶压消防给水设备的规范依据

    2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》中没有提及不设高位消防水箱条件下,可以采用气体顶压消防给水设备。施工图审查单位、设计单位做法不一,有的允许用,有的不允许用。各地有没有地方性条文予以明确?

  • 浅谈建筑消防给水施工与维护的一些问题与对策

    一、给水设施施工过程中存在的问题 (一)消防给水管网 1.按照国家的设计规范要求,室外的消防管网应布置成环行,环状管网的进水管不应少于两条,并宜从两条市政给水管网引入,当其中一条进水管网发生故障时,其余进水管应能保证全部用水量。设计图纸虽然也作了这样的要求,但在施工时由于室外管网的总体设计不明确,施工单位为了省事或降低成本,导致施工时进入环状管网的水管数量虽有两条,但都是从同一条市政管网的相邻部位接入,使得供水的可靠性大大降低,埋下安全隐患。 2.消防给水管网试压没有按照施工方案及规范要求进行。管网的试压分为严密性试验和强度试验,目前许多施工单位只进行严密性试验,不进行压力试验,给系统的正常运转带来了隐患。管网安装完毕后,应进行强

  • 消防规范\自喷施工规范2005年版

    软件简介: 现批准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50261—2005,自2005年7月1日起实施。其中,第3.1.2、3.2.3、5.2.1、5.2.2、5.2.3、6.1.1、8.0.1、8.0.13条为强制性条文,必须严格执行,原《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—96同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

  • 新手请教,给水施工管理的规范和要求?

    我是今年才从事给水施工工作的,对整个管理过程不了解。希望各位大虾赐教,小弟拜谢。(例如:市政管网施工,小区管网和立表等)

  • 给水排水构筑物施工及验收规范.pdf

    给水排水构筑物施工及验收规范.pdf

点击加载更多

消防给水施工规范

消防给水施工规范专题,为您提供消防给水施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防给水施工规范 相关的专业交流讨论,更多消防给水施工规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度