各位好,请问消防给水管“T”字转弯时是否必须用三通,可不可以在管道上打个洞再引一根管子出去? 如果不行,是否有相应规范支撑?
当住宅楼顶层直接是坡屋面盖顶的时候,(7层顶直接就是盖坡物顶)室内消防给水管道应该怎么在屋面联通?规范说室内消防管道要在屋面连通形成闭合!!!!请问改怎么做啊?
高层建筑应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1跟,当竖管超过4根时,课关闭不相邻的2跟,。。。这是什么意思啊 有没有高人能举例说明一下
1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。 3、高压和临时高压消防给水系统的系统
问题是小问题,可我遇到过这么两次.消防水管DN<100采用镀锌钢管.给水排水手册中没有DN65这个规格可供选,我选用DN70.可是业主打电话来说,他们当地只有DN65规格的,没有DN70的???我查看了所有给排水书刊中有关管径方面的书,还是不清楚.:(
<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
我在做一个2层建筑的设计,沿着厂房的一圈是消防的环状供水,我的给水管就在两边有,上面建议的是给水管成环,消防从给水管上面接入,这样做的话怎么防止倒流污染呢?消防是常年不用的,而给水则一直在用,是将防倒流装在给水上面么?可以再将给水另外接入么?这样就要三个水表,两个给水的,因为相距比较远,一个在屋子的北边,一个在屋子的南边,还有和水表是消防的,再加一个总水表么?应该如何是好呢?
水友们,你们好,小弟刚开始接触设计,对于室内外消防给水管道上该用截止阀、闸阀、蝶阀,有些混乱,麻烦各位前辈说的具体点!就是你们在设计时,室外消防给水官道上,把管道分成若干段,该用什么阀门?引入管上又改用什么阀门呢?消防水池补水管上一般用什么阀门?室内消防给水管道上:管道分段该用什么阀门?消防竖管上又该用什么阀门呢?辛苦各位水友前辈了,你的回答是我的期待!祝你们钱程似锦!:$
各位帮个忙啊?我的室外消防供水管的扬程为106米,我在选管材的时候选用PE1.25MPa的还是选用1.6MPa的呢?试验压力和工作压力有什么区别啊?而且试验压力如何计算?可不可以按照给水的标准来计算,就是1.5p,且不小于0.8MPa。
我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
论文简介:摘 要随着社会与经济不断发展,为了保证建筑防火安全,消防给水工程的重要性日益突出 在实际工程中,消防给水管材选择与连接方法不当造成的问题 投稿网友:liuzhifang369 上传时间: 2013-08-09
一、消火栓给水系统管道布置高层建筑必须立足于以室内消防设施来扑救火灾。室内消火拴给水系统是高层建筑的主要消防设施,"高规" 中有较普通建筑更严格的要求。高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-2-3 14:21 编辑 请问,高出屋面的消防给水管道需要做防雷吗,该怎么连接呢,
收录于话题