现有一个项目打算用消防气体顶压供水设备,但不知道规范的设计依据在哪里?记得只有喷规里提到过气体顶压供水设备,其他的50016 50974都没有找到类似的说明,这块怎么弄?怎样才算合格呢?
按照规范这个消防系统分区怎么算呢?
请大家来讨论一下消防车的供水高度是多少,看附件中的东风EQ153供水消防车的车载消防泵供水压力达到了: 1)常压泵型号:BS30车用消防泵,流量:30L/s,压力:1.0MPa; 2)中低压泵型号:CB20.10/15.30,中压流量30L/s/1.0MPa,中压流量15L/s/2.0MPa。这是否说明现在的消防车供水高度达到了200m,也就是说只要高区消防中间水箱高度不超过200m,都可直接用消防车能过消防水泵接合器补水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 编辑 ]
我国规定喷头距天花板的距离应该在75—150MM之间;对于可燃天花板这一距离不能大于300MM;对于不然天花板不能大于450MM。不太明白这条规范的意思,感觉前后有点矛盾 请教各位?
有一个幼儿园建筑。36m X 16.5m。共四层。建筑面积约2400,未超过2500。设有两个楼梯。一边一个。在首层,两个楼梯可以通过大堂相连。而在二、三、四层中间设了间隔墙,将建筑分成两块(如图,红色处),楼梯也一块一个。请问这样的建筑设计是否符合规范?有无规定一定要设两个楼梯?如果规定要设两个楼梯,它这样把两个楼梯分成一块一个,是否正确?
现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
最近接手个景区的供水工程,水源为景区某水库,水位高程157m,向山顶水池供水,水池位置地面高程306m,水池水乡山下景观道边的室外消火栓供水,满足景区消防要求。其中中间现有人工景观小水池,水深约2-3m,高程199m,初步想法,水库边见一加压泵站,加压至景观水池,水池内新安装潜水泵加压至水池,水池有效水216方,重力流山下供水,沿线每隔120m布置室外消火栓,原来甲方给的意见每个消火栓处布置一个消防水囊(第一次听说,防火规范上没提过这个东西,不知道怎么设置,百度上有产品,各种规格,暂定储水量5方每个)一级泵站水量20方/h,扬程70m,供水距离550m,二级泵站供水量20方/h,扬程140m,供水距离600m,以上管径DN70,钢骨架管,管道压力级别2.5MPa。不知道以上方案行不,高手说说?另外这么小流量大扬程的水泵选什么样的水泵?谁有样本提供一些看看,谢谢
今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?
我是刚开始接触消防的,还在努力学习中,平时查资料时一搞就碰到了说 要看这规范那规范的,我有的又没有,很不方便。所以我想请大家帮忙,帮我列个清单出来,就是做消防设计要用到的那些规范,我把他一次都买回来看看。谢谢了。大家帮忙列最新版的吧,谢谢....
本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 编辑 14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示15S909 消防给水及消火栓系统技术规范 图示GB50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50084-2001)2005年版自动喷水灭火系统设计规范GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB50151-2010)泡沫灭火系统设计规范GB50219-2014_水喷雾灭火系统技术规范GB50222-95(2001年修订版) 建筑内部装修设计防火规范GB50261-2005)自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50347-2004干粉灭火系统设计规范GB50370-2005 气体灭火系统设计规范GB50898-2013细水雾灭火系统技术规范》GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 (高清
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 编辑 如题,小弟经过多方整理,目前认为需要以下规范:1、《建筑设计防火规范》2、《消防给水记消火栓系统技术规范》3、《建筑灭火器配置设计规范》4、《气体灭火系统设计规范》5、《自动喷水灭火系统设计规范》6、《泡沫灭火系统设计规范》7、《水喷雾灭火系统设计规范》8、《细水雾灭火系统设计规范》9、《爆炸危险环境电力装置设计规范》10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》还需要补充哪些规范呢?望大家不吝赐教~~
规范总是有些例外,如下: 一、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第11.0.12条:消防控制柜应设置机械应急启动功能。(强条) 《石油化工消防泵站设计规范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4条:低电压消防控制柜应具有机械硬气启泵功能;对于高电压消防泵作主泵,柴油机消防泵按照100%备用能力设置的消防泵泵组,当柴油机消防泵设有机械应急启动功能时,该泵组高电压电动消防泵的控制柜 可不设置 机械应急启动装置。
消防变频供水设备是一种新型的节能供水设备。消防变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量(单位:立方米每秒))为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量最大化减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。  
城市消防站设计规范中“通向车库通道的所有照明灯具在报警时应能自动开启“,请教下“车库通道”是什么?是指通往消防车车库的通道,还是通向通道的所有房间的照明灯具?
6.2 分区供水 6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1 系统工作压力大于2.40MPa;
我想请教几个问题:1.消防规范上GB50016-2006上,给出了民用建筑>5层或体积大于10000立米的,但是如果是五层以下并且体积小于10000立米的办公楼,是否就不需要设置室内消火栓系统?如果是,那消防应该怎么设?只设置软管或水龙?2.我见过一个三层的办公楼,设置了室内消火栓系统,那就是说这种情况可以不设置室内消火栓,但是设置了也可以是吗?3.室内消火栓系统一般都是临时高压系统,可以只设置屋顶水箱,而不设置消防水池和水泵吗?请各位同仁们给以解答!多谢了!
我现在在做一个小区,一期12万方,其中都是3/-1F别墅,但是市政水压不能满足室外消防压力需要,有一个4000m2地下车库,这个肯定是要做室内消防和喷淋的,甲方为了减少投资,要我用小区内的一个人工湖作消防水源,我想请教大家,我准备用湖水做室外、室内(地下车库)、喷淋的水源,用一套管网系统,也就是车库的喷淋及室内消防及小区室外消防都用一套管网,分设不同的水泵。大家对我的方案给提点意见。谢谢各位
供消防设计人员参考