最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。2、
楼主整理一批鲁班奖安装图片,图片内容很是不错,推荐给小伙伴们,大家一块学习涨姿势!
<建筑设计防火规范>(2001年版)第8.4.1条:五.超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑设消防给水;而在表8.5.2市内消火栓用水量中却把教学楼列在商店及病房楼里,体积超过5000m3即设消防给水;请大家探讨一下:教学楼消防给水应如何确定?
“ 第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水: 二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m³的建筑物。” 不甚明白以上这条,室内没有生产、生活给水管道,有几座建筑没有给水管道,地下室?仓库?好象大多都设的消防给水吧,如此说来,几乎所有建筑都需要没室内消防给水。不知各位同行如何理解此条?
各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?
87防火规范规定: 第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水: 四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;2006防火规范规定: 8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓: 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。请问:一层为沿街商业网点,二~六层为单元式住宅的商住楼,如何设计消防给水?按照87规范是否可不设室内消防给水?按照06规范设否?如设,消防水量如何确定?
1.不知道生活给水用的钢管水利计算表可以用在消防上吗?尤其是喷淋管道上呢?2.如果可以表中的i单位是KPA/M,但是规范上的单位是MPA/M.难道得进行单位转换?3.说实话看了一些书籍,上面对于喷淋给水的计算说的不是很清楚,尤其是关与管段的沿程损失.都避重就轻啊,连公式都没有就直接出先一堆数据加减乘除的,还有的用的还是估算法,就没有一本书能清清楚楚的,把一步一步写清楚的?如果有哪为朋友能给介绍一下.
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,而《宿舍建筑设计规范》 第7.1.7条规定 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,且面积大于3000平米,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
最近学习消防给水计算,看了别人写的资料,有几点不知道是怎么得到的。请教下各位。 1.消防炮的压力和射程是怎么计算得到的? 2.系统中最不利点所需水头是怎么计算的? 3.最大消防水压是怎么来的? 4.消防栓泵和消防炮泵的选择方法? 5.稳压泵是怎么选择?
2015CPXY-S50总444(专项图集)箱泵一体化消防给水设备
标准通用市政给水排水图集
现有一橦4层的厂房,单层面积为2412.4平方,高度为16.55m,已知市政0.3Mpa。如何确定用不用装屋顶水箱?请高手给予解答!!
消防给水系统经过加压后出水与市政给水管网连接(因消防系统同时接受市政直接供水),设置了止回阀,是否会给市政供水水质带来影响?或者就有这方面的规定不能连接在一起,请大家指教
高层建筑消防水箱设置高度不能保证距顶层消火栓静高大于7米增设增压稳压设备的处理办法非常常用,但现行图集采用水箱水必须经过增压泵才能向管网供水,改变了常规设计做法,即在水箱自流出水管的止回阀后与稳压泵出水管连接的做法。消防水箱的最根本作用是消防电系统甚至气压系统全部瘫痪后仍能自流灭火的,其实消防水箱在电系统正常下,消防时很快启动水泵,是用不上那十分钟水的,所以应该接上水箱自流出水管,从另个角度,只考虑稳压泵送水,10分钟的储水量不要用30分钟以上才能送完么!
厂房都是一层的,市政水压力是够的,但是里面还有办公楼和宿舍楼,市政水压力可能不够,这种情况是不是必须要设置个泵房,然后厂区内设置两道消防管网,一道室内一道室外消防和生活合用呢?还是设两道管网,直接从市政管网接入,在室内消防接入口设个无负压的增压设备就可以呢?以上两种方式都存在一个问题,如何在火灾时自动启动,如果靠电上控制好像不可能吧,整个厂区每个建筑都得走线到泵房去?!还是有个手动启动就可以?至于市政水流量够不够用又该如何判断?室内外消防流量加起来35L/S。是不是还得问自来水公司他们这的流量多大?头疼啊,谁知道请教教啦!!:Q :Q
有个厂区要做室外给排水,厂区不是很大,就有3个10000平方左右的钢结构厂房。我想问下:大家做这种厂区的话室外生活给水管道和室外消火栓的消防管道是否都是采用合用的?还是室外生活给水管道和消防管道分开,各走各的?:)
请问各位大虾,现在小区内给水、消防系统直埋情况下采用什么管材比较合适?现在热镀锌管不耐腐蚀并且不能保证给水水质,铸铁管道安装比较麻烦,PE管道直埋不抗压,听说一种新式管材是钢丝网骨架复合塑料加强管效果不错,有没有那位大虾精通的,请指教。
有一新一旧两座办公楼,两楼都设有消火栓系统,消防水量都为20L/S,新楼地下室和一二层有自动喷淋,消防水量20L/S。现在在两楼的外面设一泵房,供这两楼的消防用水,我想问一下消防水泵需要几套?应该怎么设计呢?另外两楼都有屋顶水箱,新楼还有屋顶加压稳压设备(旧楼没有),那泵房里是不是还需要设计稳亚设施呢?甲方想利用水景喷泉作为消防水源,可那水景水深只有1.5m左右,水量大概有600多立方,水深是不是太浅了,水泵吸水口应怎么处理,是不是要做个专用吸水槽?我是新手,希望各位多多指教!谢谢