根据气压给水设计规范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容积Vxf由消防储水容积、稳压水容积和缓冲水容积组成,其中缓冲水容积如何确定
1. 关于消防气压罐工作压力的问题蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;Hzx——消防时最不利点消火栓或喷头所需水压,Mpa;Σhg——消防用水时气压罐出水口至最不利点消火栓的管网水头损失,Mpa;以上没问题,下面这句话里正负值是否反了?或是我理解有误?Hs——消防水箱与最不利点消火栓之间的垂直高度,m。当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取正值,高于时取负值。2. 消防水喉和消防卷盘是一码事吗?
四层地下室,设计师设计了很多气压罐,图中绿色即为气压罐,请问有这样设计的吗,有没有办法把这些气压罐省掉。谢谢啦。
稳压泵概述稳压泵是用在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵,通常选用小流量、高扬程的水泵。消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“一用一备”的原则选用,宜采用离心泵,并符合单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。离心泵工作原理在离心力的作用下,叶片槽道中的水从叶轮中心被甩向泵壳,使水获得动能和压能,由于泵壳的断面是逐渐扩大的,所以水进入泵壳后流速逐渐变小,部分动能转化为压力,因而泵出口处的水便具有较高的压力,流入压出管。在水被甩走的同时,水泵进口处形成真空,由于大气压力的作用,水池的水通过吸水管压向水泵进口,进而进入泵体。
1、消防系统稳压罐总容积计算公式:A=β×Vxf/(1-α)Vxf=消防水总容积=消防贮水容积+稳压水容积+缓冲水容积而公式P2=(P1+0.098)/(1-β×Vx/V)-0.098Vx=消防贮水容积Vxf与Vx有何不同?缓冲水容积如何确定?2、喷淋系统与室内消火栓系统能否共用室外埋地管网?在独立设置各自的消防水泵、室内管网完全分开设置的情况下,喷淋系统与室内消火栓系统能否共用室外埋地管网?3、重庆地区有无地方规定要求一类普通高层住宅电梯间、公共走道等部位要设置喷淋系统?
参考图集,我选择了40米扬程,10L/S流量的消防水泵那么如何选择气压罐呢?应该选多大容积的?另外,是不是只有在选好水泵和气压罐的前提下才能向建筑提基础的大小呢?
消防给水气压罐的快速选择与计算方面的资料,希望对大家的设计起到作用。
技术措施(2009)270页谈到气压罐的设置条件:第一条说,若采用可靠双电源或柴油机备用,可采用调节容积不小于450L稳压气压罐替代。第2条:替代的气压罐有效容积按火灾初期用水量,3-18m3不等。不知道大家平时怎么选的(仅有消火栓系统时),仅做450L的稳压气压水惯 能通过消防局审查吗
由于地方限制,消火栓设计流量为15L/S,十分中给水需要9立方米气压罐,但地方限制只能放1个罐体的位置,2.4X5.0的卧式,可以。如有这方面的样本和厂家及电话请提供。
气压罐工作压力比怎么确定?就是在0.65-0.85之间随便选,还是有其他的依据?各位在选择气压罐又是如何选的哪?求各位大侠的指教哇!!
在无法设置高位消防水箱的时候,在泵房内安装气压罐,我发现,如果消防水池在室内,泵房的隔壁,(此时消防水池同时起着十分中消防水箱的作用)气压罐可以选择30秒应急罐。补水由水池保证。如果消防水池在室外,就必须设置一个十分中用水的水箱,提供气压罐补水。或者直接设置供十分中用水的大气压罐。以上做法是否科学合理,请赐教。我认为,气压罐直接从消防水池补水和消防水箱是一样的,,所以选择30S气压罐就可以。应该和消防水池的距离没有关系啊。我这样认为对吗
小区设置环状消火栓管网(小高层和地下车库用)和自喷管网(专供地下车库),消火栓系统内最大一个建筑物用水量为20L/s,自喷系统最大一个地下车库用水量为26L/S,小高层共8万平方,地下车库共4万平方,现在设置一个小区消防泵房,两个系统的压力罐怎么取?按照一个建筑单体去压力罐是不是太小了,泵会经常启闭,该怎么考虑?谢谢各位!!
关于用气压罐代替消防水箱的问题?我做了一个工程消火栓用水量15L/S 一个消火栓5L/S,不想设水箱请问 气压罐是不是也要满足有效容积3立方米 一个水枪十分钟的水量?可以吗?》急
具体是这样子的:隧道消防系统:配置模式低位水池+稳压罐+消火栓(因为地理条件不允许设置高位消防水池。只能低位水池增压)设计用水量10 L/s;2支水枪(5L/s/支)泵为一备一用。充实水柱压力设计16米水柱;低位水池 容量200立方米。火灾延续时间4小时。(隧道消防系统)我不是菜鸟么?所以我按给排水教科书算例算(p1/p2;p1/p0这种)居然气压罐有效容积2。34立方米,气压水罐总容积11。7立方米对么?我怕我算错了。 按样本型号要有的话应该是:(且用凯泉)XQB2.5/2X20-2.34可一般样本有效容积最大才0。45立方(没有那么大的有效容积罐子)问厂家:答复居然是给它流量扬程就够,其他不用管!!!!!!!!同时,拜问,我的隧道在2000多米山上呢!!对气压罐有影响吧!(够多极端条件的。呵呵野外隧道工程 的消防没办法。若用最新规范按此隧道必须20L/S ,6小时火灾延续时间,同时使用4支水枪,那更没办法
各位前辈,我购买的隔膜式压力罐(Φ800*0.6)的壁厚是0.6厘米,厂家说他的罐子可以达到16公斤的压力,这样会有危险吗?谢谢回复
刘峰兄: 关于气压消防设备,近日接到中华人民共和国公共安全行业标准《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》GA30.1、GA30.2、GA30.3.其中5.3.6.2规定:"出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施“,即安装止回阀。 1。我以为不妥,这就象采暖系统的膨胀管上装了逆止阀,只进不出或相反。本应该双向可逆,现在变成了单向且不可逆。稳压意义何在? 2。即使安装止回阀,也应强调为缓闭式(缓时30~60s)或微孔可逆式。目的是保持微量可逆。 其他同行们以为如何?
6+1的商住楼,底下2层为一小型超市。有中央空调系统,因此超市部分设置了自喷系统。室内消火栓系统采用市政管网直接供水,没有设置室内消火栓地下消防水池,仅仅按照自喷要求设置了自喷消防水池108吨。现人防部门提出在地下室自喷泵房内,必须要设置自喷泵用气压罐。如果我的屋顶设置消防水箱和增压稳压设备,地下室里还用的着设置气压罐吗?我认为完全没有必要,大家怎么看待这个问题?
如题,顶层水箱间已设置增压文压设备的消防系统是否在地下泵房内还要设置气压罐?直接设置普通的工频消防泵是否对系统可靠性有影响?
现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
一5层的办公楼,面积8000多平,因设中央空调,考虑自喷,按轻级危险设计,水量15.96l/s,消火栓系统15l/s.按规范设屋顶水箱,但屋面为钢屋面,不能设水箱,只好设气压罐.请问气压罐的容积是否按屋顶水箱的大小(18立方米)考虑(此考虑包括消火栓系统的初期水量)?如此大的气压罐,尺寸是多少?可有图集?再者,可有其他更好的办法解决这个问题?谢谢.