首页 课程 资料 论坛
  • 高规!消防水泵房的一些疑问!!!!!

    1、“水泵应采用自灌式吸水”。是保证最高工作水位时自灌就可以,还是最低工作水位也要保证自灌? 如果最低工作水位要保证自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位应该比消防泵的放气孔还要高,而放气孔比进水管还要高10-20cm,在工程中需要严格遵守这一条吗?我之前出的图纸好像都是没有考虑,有效水深就是最高水位到池底2、“供水管上应装设DN65的放水阀门”。如果放水管是接回到消防水池,不一定非要DN65的吧?3、关于水泵进水管套管标高的确定:这个标高应该怎么确定呢?是要比水泵进水管的标高高就可以吗?比如水泵进水管比水泵基础顶高出345mm,我的套管预留的标高是800,就可以通过调整基础的高度为455来满足吗?

  • 关于消防水泵房人员配置

    有没有条文规定消防水泵房一定要有人值守或者无人值守?什么情况下可以无人值守?请教了.项目中好多业主都取消值班室.也有业主需要值班室.这里面规范有没有明确的界定?反正好像泵房的设计规范好像没找到这方面的界限和定义.请教各位了

  • 关于消防水泵房的电气设计

    消防水泵房二级负荷,市电只有一路,水泵房内有柴油泵,那么是否满足规范?还是仍需要提供两路市电?如果不需要两路电了,水泵房内排污泵的供电怎么处理?连接到柴油泵吗?

  • 请教消防水泵房引入管问题

    小区是否可以在市政管线上开两个口接入小区环网,作为小区低区生活给水和室外消火栓的用水,消防水泵房可以在小区环网的不同位置引入,生活水泵房也可以直接在小区环网上做无负压水泵装置抽水,查找了一些资料,没发现有不妥之处。有规定必须从市政管线上引入到水泵房吗?请指正。

  • 消防水泵房属于生产建筑吗?

    在布置平面图的时候,如果水泵房属于厂房,是不是应该和民用建筑要满足防火间距的要求,但是很多泵房放在建筑内,所以有点糊涂了。

  • 关于消防水泵房是否设置消火栓的问题

    想问一下消防泵房是否需要设置消火栓,此消火栓管道接自消防水泵试水管流量检测装置之后

  • 消防水泵房设置的相关知识有哪些?

    消防水泵是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内,人员的进出安全,消防水泵的正常运行,对消防水泵房的设置有严格规定,今天我们整理了消防水泵房设置的相关内容。

  • 关于消防水池和消防水泵房关系

    根据《建筑设计防火规范》一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为支状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s。时,应设消防水池。请问:1、是否可以只设消防水池而不设消防水泵房?2、供消防车取水的消防水池取水口有怎样的要求?谢谢

  • 增压稳压设施可以放在消防水泵房吗?

    某高层住宅楼屋顶水箱不能满足最不利点水压要求,增压稳压设施放在室外消防水泵房内,审图单位认为不可以?屋顶水箱间太小不能放增压稳压设施,那该怎摸办?

  • 消防给排水之消防水泵房要求

    第7.3.25条 消防水泵房宜与生活或生产的水泵房合建,其耐火等级不应低于二级。第7.3.26条 消防水泵房应采用自灌式引水系统。当消防水池处于低液位不能保证自灌引水时,宜设辅助引水系统。第7.3.27条 消防水泵的吸水管、出水管应符合下列规定:一、每台消防水泵宜有独立的吸水管;两台以上成组布置时,其吸水管不应少于两条,当其中一条检修时,其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量;二、成组布置的水泵,至少应有两条出水管与环状消防水管道连接,两连接点间应设阀门。当一条出水管检修时,其余出水管应能输送全部消防用水量;三、泵的出水管道应设防止超压的安全设施;四、出水管道上,直径大于300mm的阀门,宜采用电动阀门、液动阀门或气动阀门,阀门的启闭应有明显标志。第7.3.28条 消防水泵、

  • 消防水泵房求大神帮忙算量。感激

    消防水泵房求大神帮忙算量。感激

    求大神帮忙算下 这个 泵房的材料。管子我自己量,帮我算下配件什么的就行了。。求好心的大神帮忙:'(

  • 天津某消防水泵房建筑、结构施工图

    图纸简介: 本构筑物为商业办公楼配套消防水泵房,地下一层为消防水池面积84㎡,结构形式为剪力墙结构,地上一层为砌体结构,建筑面积35㎡。 建筑图纸:建筑设计总说明,建筑平面图,建筑立面、剖面图及墙身大样图。 结构图纸:结构设计总说明,水池配筋图。 投稿网友:

  • NO14消防水泵房平面放大图

    图纸简介: NO14消防水泵房平面放大图,Auto CAD,给排水设计 投稿网友: brahma10 上传时间: 2013-09-15

  • 北京某酒店消防水泵房大样图

    图纸简介: 北京某酒店消防水泵房大样图,可供参考资料。 投稿网友: s3060107114 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:

  • 消防水泵房与丙类厂房的防火间距

    由于场地限制,地块较小。规划过程中为了满足容积率达到1.0以上的要求,场地除去消防车道,基本上没有位置了,只能放置在厂房旁边,距离也就2米多。规范对这块没有 明确的说明,希望大神可以指点。

  • 消防水泵房的12个关键设计和布置要点

    消防水泵房的12个关键设计和布置要点 1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014  6.2.7 (强) 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014   8.1.6 (强) 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1)单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2)附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层; 3)疏散门应直通室外或安全出口。 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2014  8.1.8(强) 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 (基本上就两种:1.是做挡水门槛。2.是做室内

  • 12个消防水泵房关键设计和布置要点!

    12个消防水泵房关键设计和布置要点!

    一、GB50016-2014 6.2.7(强条)附设于建筑内部的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房及通风空气调节机房和变配电室等,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 二、GB50016-2014 8.1.6(强条)消防水泵房设置要符合以下规定:1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;2.附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地

  • 消防水泵房为什么不能下挖个坑放水泵?

    现在有一个项目,因为之前的一个项目消防审图的认为消防水池最低水位应该是自灌式水泵起泵水位,解释是因为如果以水池底为最低水位,当水位低于起泵水位一个水泵坏了的时候另一个水泵就无法启动,导致现在的问题是一个项目的消防水池需要300多平方米(之前一百多就够了),有一个想法就是在水泵房内挖一个满足水泵安装要求的坑,做好防水,将水泵放在里边,这样起泵水位就降低了,规范中没有明确的规定,但是已知的没有人这么做过,有没有大神可以解释下这样做可以吗?如果不可以为什么?

点击加载更多

消防水泵房

消防水泵房专题,为您提供消防水泵房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水泵房 相关的专业交流讨论,更多消防水泵房相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度